Изначально машинка подключена по двух проводной схеме никакого провода PE к ней не шло. Заменил газовую колонку на бойлер для которого проложил отдельную группу (3х2,5 ВВГНГ). Физически старая розетка под стиральную машину и новая под бойлер расположены рядом. Можно ли и\или имеет смысл пробросить линию PE от бойлерной розетки к розетке стир.машины отдельным проводом? Или стир. машинку оставить как и работала ранее - по двух проводной схеме. PS. Группа бойлера разведена через УЗО и АВ 16А.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17358

11.10.2017 в 23:37:21

RA4FOC, если изначально нет РЕ, то желательно его проложить заранее, но нигде покамест не подключать...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

RA4FOC
RA4FOC
Новичок

Регистрация: 03.09.2017

Пенза

Сообщений: 16

11.10.2017 в 23:54:17

MaSeVi, После кап ремонта дома в квартирный щиток PE завели. Но подключен он не где не был. Мне пришлось по определенным причинам убрать газовый водонагреватель и заменить его бойлером проложив для последнего отдельную уже трех проводную группу. Правильно ли будет пробросить PE проводник от розетки бойлера к розетке стир машинки? Вот в чем вопрос.

Прокинуть отдельную группу уже для стир. машинки уже не могу.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17358

11.10.2017 в 23:58:08

RA4FOC, т.е.бойлер теперь электрический? А сечение кабеля до СМ какое? Стояк стал пятипроводным?…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

RA4FOC
RA4FOC
Новичок

Регистрация: 03.09.2017

Пенза

Сообщений: 16

12.10.2017 в 00:15:19

MaSeVi, Бойлер электрический. Сечение до СМ 2х2,5 медь. Стояк - это вводный кабель? Если да, то вводный кабель трехпроводный.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

12.10.2017 в 00:15:49

Если РЕ , появился в этажном щите и законно попал в квартирный щиток, то от линии розетки нагревателя, кинуть 3х2.5 мм.кв на машинку) , включать их тогда по очереди). Проведенная модернизация говорит и о необходимости двухступенчатой защиты по УЗО всех линий в квартире и в общем-то о замене проводки.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17358

12.10.2017 в 00:16:34

RA4FOC написал: MaSeVi, Бойлер электрический. Сечение до СМ 2х2,5 медь. Стояк - это вводный кабель? Если да, то вводный кабель трехпроводный.

RA4FOC, назовите, на всякий случай, мощность бойлера…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

RA4FOC
RA4FOC
Новичок

Регистрация: 03.09.2017

Пенза

Сообщений: 16

12.10.2017 в 00:30:05

MaSeVi, Мощность бойлера 2 кВт.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5721

12.10.2017 в 09:08:07

RA4FOC, и до кучи, для очистки совести, назовите мощность СМ.

0
RA4FOC
RA4FOC
Новичок

Регистрация: 03.09.2017

Пенза

Сообщений: 16

12.10.2017 в 11:41:52

СтранникXXI, Мощность машинки стиральной - 2,2 кВт.

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

12.10.2017 в 12:29:06

Включайте по очереди, как SB3 и советует. Во время продолжения стирки (когда ТЭН машины не включен) можно и одновременно

Тянуть PE со стороны к розетке на 2х-проводке - Безопаснее чем без PE, но имеет свои проблемные ньюансы, поэтому не желательно. И скорее всего по любому запрещено ПУЭ

0