#6374110

Здравствуйте, товарищи.
Подскажите, пожалуйста, проверенный магазин в Москве, в котором можно купить латунные компрессионные фитинги Tiemme для ПНД-труб.
За оригинальность беспокоюсь.
Спасибо.

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Товарищи, вопрос, есть дача. В 12 метрах от нее и на глубине 7-8 метров в скважине насос. Я хочу поставить в доме гидроаккумулятор, но никак не решу, какие трубы использовать. Зимой вода сливается в скаважину, но пока мы там, труба будет обмотана подогревом. Соответственно чтобы все сливалось обратно, нужна жесткая ровная наклонная труба, из имеющегося, получается, только полипропилен, так как металлопластик и пнд все же могут загнуться и вода встанет. Но это до скважины, а вот в саму скважину к насосу какую трубу присоединить? У него фитинг дюйм. По логике пнд, но у нее сечение фитингов заужено, хотя можно и на размер больше подобрать, а если полипропилен, то не сломается ли он при каких-то работах с насосом, когда его надо вынуть, а труба 7 метров болтается как трость.
Помогите советом пжл.

Mandalore105 написал:
По логике пнд, но у нее сечение фитингов заужено,

К скважинному насосу обычно соединяют трубу ПНД либо 25 либо 32мм. А чтобы не заужать сечение, используйте для ПНД не компрессионные резьбовые, а специальные паянные фитинги и технология соединения аналогична паянному полипропилену, да и аппарат применяется тот же.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Technik-san, о, спс, паяльник есть, значит 32 трубу приделываю и все норм, спс.

Mandalore105 написал:
так как металлопластик и пнд все же могут загнуться и вода встанет

ПНД труба переносит многократное замерзание. Если останется вода в местном понижении трубы, нагревательный кабель её отогреет после замерзания. Важно, чтобы вода не замёрзла в фиттинге ПНД трубы. А если дом замерзает зимой, то бояться стоит разрыва смесителей и шаровых кранов.

Mandalore105 написал:
значит 32 трубу приделываю и все норм, спс.

Да, а когда нужно будет вытащить насос, эту трубу по месту сварки придётся разрезать. При том, что единственное соединение на этой трубе - угольник на входе в скважину.

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

cineman, а армированный ппр типа fvplast'а как к замерзанию относится? Я им хотел делать.
В доме зимой всегда работают обогреватели на минимуме, но, конечно, от отключений электричества никто не застрахован.
на трубах греющий кабель будет, но во избежание зимой, да и вообще при отъездах, вода будет спускаться.

На выходе из скважины планировалась американка, чтобы рассоединять магистраль.

Mandalore105 написал:
а армированный ппр типа fvplast'а как к замерзанию относится?

Рвёт его за 8 - 12 циклов. Не разрывает ту трубу, которая после замерзания-оттаивания может полностью ужаться до первоначального размера.

Mandalore105 написал:
На выходе из скважины планировалась американка, чтобы рассоединять магистраль.

А какие ещё соединения на этой трубе Вы собрались сваривать? Всё остальное выполняется единым куском трубы.

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

cineman, понял. Подумаю, может и пнд поведу. Вообще хотел сделать гильзу из канализационной трубы, чтобы ровность соблюсти.

А все соединения - 1 - к самому насосу, 2 - на выходе из трубы скважины, 3 - в доме. И все.

Mandalore105 написал:
может и пнд поведу

Есть неудобство в том, что надёжный зажим ПНД трубы получается только металлическими фиттингами на трубе с установленной опорной гильзой. Только диаметр этих гильз предполагает трубу с толстой стенкой, которую купить в отмотку очень сложно. Такая труба продаётся под брендом UNIDELTA. Мне приходилось консолидировать двух заказчиков на покупку 100-метровой бухты такой трубы.

Добрый день. Подскажите, куда копать: поставил ПС лесенка с полкой, 100х50, нижнее подключени, трасса из ппр, в сантехкоробе три трубы:хвс, гвс и обратка. Установил ПС, открыл краны, все нормально, ПС горячий, течи нет. Прошло 30-40 минут, и он остыл. То есть не работает, как должен. Я перекрыл краны, что бы он совсем остыл, и сейчас выяснилось, когда все совсем остыло, что он все же начал работать, но через обратку, то есть сначала потеплела обратка, а потом и подача. Дом 4этажа, подача снизу, этаж первый. Пока дописывал пост, ПС стал весь горячий.
Подчкажите, мой косяк иди что-то с балансировкой в подвале?

5050123, без рисунка со всеми размерами - никто ничего не скажет!
Диаметры и длины труб, высоты обоих отводов стояка, что между ними, какая высота полотенчика, расположение всего этого в пространстве - всё важно.

Косяк конечно Ваш, есть схемы подключения не зависящие ни от каких внешних факторов. А есть сотня вариантов, как всё испортить.

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Господа, а вот трубы допутим 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1", они все имеют пропускную способность каждая в 2 раза выше предыдущей? Типа если труба 1/2, то ее можно разделить на 2 3/8 или 4 1/4, или там хитрее?

Mandalore105, хитрее, нелинейная зависимость, которую предоставляет производитель трубы в виде графика или таблицы. Точно значение сопротивления определяется шероховатостью стенки трубы. Строго говоря ещё вязкость и температура влияют. Если вы всё про насос, то используйте трубу выходного диаметра насоса.

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

cineman, не, это уже не про насос, это уже разводка в доме. Типа водогрей, из него 1/2, которая потом делится на 4 16 металлопластика до раковин.

Mazayac написал:
5050123, без рисунка со всеми размерами - никто ничего не скажет!
Диаметры и длины труб, высоты обоих отводов стояка, что между ними, какая высота полотенчика, расположение всего этого в пространстве - всё важно.

Косяк конечно Ваш, есть схемы подключения не зависящие ни от каких внешних факторов. А есть сотня вариантов, как всё испортить.

Mazayac,
Вчера всё промерил. В общем высота отводов ПС от пола 110 см. Подача и обратка в стояках на одном уровне. Перепад между отводами стояка и отводами ПС 63 см.
И самое на мой взгляд важное и надеюсь в этом корень зла - давление.
Давление в подаче 3,9 бар, давление в обратке 4 с хвостиком.

Внешний вид подводов ПС

Сейчас манометр стоит на подводе обратки.

Трасса ПС идёт по полу цельной трубой и поднимается по стене на высоту 110 см.

Отводы от стояка в сантехшкафу.

Длина трассы от кранов до ПС: от кранов вниз на 50 см до пола, поворот на 90 град с вертикальной плоскости в горизонтальную, 80 см до поворота на 90 град в горизонтальной плоскости, 170 см по полу ванной до поворота на 90 град в вертикальной плоскости и подъём до вывода ПС на 110 см. Итого 410 см от кранов до выводов ПС.

Ниже на фото давление в подаче

А это давление в обратке

Ну и собственно вопрос: как исправить?

К слову у меня в квартире точно такой же ПС стоит по точно такой же схеме, только мой ПС 50х80 а тут 50х100.
Мой ПС огненный.

Спасибо заранее.

Да, забыл, вся труба ППР 20.

Mandalore105 написал:
cineman, не, это уже не про насос, это уже разводка в доме. Типа водогрей, из него 1/2, которая потом делится на 4 16 металлопластика до раковин.

Mandalore105, сопротивление определяется не только диаметром, но и длинной.

СО с ЕЦ. На чердаке установлен металлический расширительный бак(20л), хотелось бы его заменить на что то другое, например, установить какое нибудь нержавеющее пластмассовое неубиваемое изделие. Умельцы, предложите альтернативные баки, самодельные или покупные.
Есть у меня запасной вариант, можно от нержавеющей самодельной бочки, в которой когда то квасили капусту, отрезать нижнюю часть, просверлить в ней отверстие сбоку и врезать в отверстие полдюймовую нержу, но это на крайняк, давно бы сотворил, но почему то кажется, что при эксплуатации нержавейка где-нибудь да потечёт, с чего сия мысль засела, не знаю, но отвращает такой вариант долгое время ))

Наверное роль играет, что бочка на вид заметно отличима по оттенку или блеску от предполагаемой полдуймовой заготовки с резьбой выточеной из штока нержавеющего крана, когда то на глаза попадались лопнувшие по сварке стыки нержавеющих самодельных деталей собираемых из разных сортов нержавеек, видимо подспудно ожидаю того же самого.

Fokys, этот раздел форума не на тему отопления. В магазинах сможете найти . Можете врезать его в любое ведро.

cineman, виноват, лоханулся с темой

Заодно уж, если в подобном фитинге, при сборке на овальной нержавеющей стенке использовать два фторопластовых кольца, толщиною 3-4мм, взамен резинкам, притянутся ли они хорошо, со временем не будет нужды в подтяжке ?

Fokys, если отопление было открытым, не стоит использовать нержавейку. Остальное отопление сдохнет скорее этой нержавейки. Что мешает врезать фиттинг в дно пластикового ведра?

кто устанавливал чугунные ванн? На что обратить внимание? У меня стояла акриловая, а это тяжелее. Смеситель под нее нужен особенный?

vanna-dushi написал:
кто устанавливал чугунные ванн? На что обратить внимание? У меня стояла акриловая, а это тяжелее. Смеситель под нее нужен особенный?

угу, чугунный

Fokys написал:
при сборке на овальной нержавеющей стенке использовать два фторопластовых кольца, толщиною 3-4мм, взамен резинкам,

нет, ставьте кольца из хорошей ЕДПМ резины

BV, Где её только найти, хорошую

Другое. После укорачивания наружной резьбы посредством разрезания, заход на резьбу оставляет желать лучшего и требуются дополнительные усилия для его восстановления. В большинстве случае избавлением от проблемы является предварительное накручивание на резьбу гайки с перегоном её за точку разреза, что позволяет после разделения резьб простым скручиванием гайки с резьбы восстановить заход.
А как быть с внутренней резьбой, например нужно укоротить сантехнический удлинитель резьбы, какие предварительные шаги предпринять ?

Регистрация: 11.09.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 216

Здравствуйте. Речь о фильтрах и картриджах, сорри, если обсуждалось. У меня стоят фильтры Aquatic HP-10C 1/2. Решил поменять картриджи. Взял обычные Аквафор, до этого пробовал и Гейзер, такого же типоразмера 10SL. Пытаюсь накрутить гайку после замены- никак. Сравнил высоту картриджей визуально, картридж аквафор и гейзер визуально длинней на пол см, заменить не удается. Что я делаю не так? Что делать. Почему так? Родные Aquatic нашел только в фирменном интернет магазине и только 20мкм. Спасибо за ответ

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

rdk, потому что у аквафора нестандартные размеры, клепают только под себя.

Добрый день! вопрос--- стояк холодной и горячей воды, на холодной давление 2,4 бара, на горячей 5-6 бара.Стоит ли ставить редуктор на горячую или забить?

another_site,

Замучался раз в год покупать насосные станции, для водоснаюжения дома для круглогодичного проживания.
Вода из колодца, губиной 5 колец, водой заполнено почти одно кольцо.
До дома труба метров 10, в подполе стоит насосная станция. Пробовал разные от ноунейма до гардены.

Подскажите, есть более долговечное решение? В связи, с тем, что очередная насосная станция, купленная в костораме, так и знал, что проработает год, подходит к концу, наткнулся на DAB mini. Это то же самое, но за тридцатку?

Подскажите долговечное решение? Оно существует, чтобы вообще забыть о насосных станциях?