megrad написал:Slider26, а если просто поставить реверсивный рубильник? Например ТДМ ссылка или хагер ссылка
megrad, Такой рубильник надо ставить на вход фазы в реле напряжения. При этом, чтобы полностью обесточить реле нужно будет взять двухполюсный рубильник - либо отключать фазу вторым полюсом с выхода реле, либо им же отключать ноль.
Slider26 написал:
Такой рубильник надо ставить на вход фазы в реле напряжения.
На выход. Схема будет питаться либо через РН либо на прямую. Действительно для удобства эксплуатации
надо перед РН поставить рубильник или АВ. Хотя можно обойтись и вводным. А ноль зачем
отключать, ведь Вы не через генератор будите питаться.
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad, если ставить отдельный автомат для отключения УЗМ, то получается так:
При переходе на байпасс выбираем переключателем "Питание напрямую", затем отключаем выключатель "Фаза УЗО", чтобы выключить неисправное устройство.
При этом питание с реле снято и схема работает напрямую. Т.е. у нас 2 устройства и мы делаем 2 действия.
Хотелось это все свести к одному "Щелчку рубильника". Поэтому я и планировал замыкать контакты реле, имитируя положение "включено" и одновременно, слаботочным доп. контактом отключать ноль от УЗМ, чтобы оно обесточилось.
PS: Хотя вот вариант решения. Берем вот этот переключатель: http://www.hager-shop.ru/goods.php?id=3374
И подключаем так:
Для положения 1:
Левый блок, общий на питание схемы, замкнутый на вход фазы, разомкнутый на выход УЗМ.
Правый блок: общий на вход УЗМ, разомкнутый на вход фазы.
К сожалению, схему сейчас вставить не могу.
А еще у какого-нибудь производителя есть переключатели двойные на DIN-рейку? А то Hager придется из Москвы заказывать...
megrad, А как у него с надежностью? Почему-то создалось впечатление, что TDM, это не слишком хороший китай. Тот же IEK гораздо лучше.
bnmuyt, Да, хочется иметь возможность перейти на работу без УЗМ когда, например, буду в командировке.
Зачем?
Лучше весь щиток от одного бренда взять, за исключением УЗМ, конечно же...
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi, На тот случай, если УЗМ выйдет из строя (а, судя по соответствующей теме такое бывает) можно было не разбирая щиток перейти на работу от сети.
К сожалению, у ЛеГранда нет соответствующих переключателей на 40А.
Если только есть альтернативная схема байпасса?
Slider26 написал:
К сожалению, у ЛеГранда нет соответствующих переключателей на 40А.
Ну возьмите от того же Хагер, всяко дешевле будет с тем же функционалом...
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Добрый день!
Не подскажете, в документе на УЗО DX3 указано:
Подвод проводников питающей сети:
Сверху или снизу
Присоединение проводников:
Входные и выходные выводы с винтовыми зажимами
Нейтральный полюс слева
При этом на самом УЗО ничего не обозначено, УЗО электромеханическое, отключается при проверке батарейкой.
С чем может быть связана такая рекомендация, или это предписание, обязательное к исполнению?