Radio, в лс .
17.10.2017 в 01:11:40
Radio, в лс .
И это пройдёт ...
17.10.2017 в 04:24:37
Slider26, "Если УЗО типа А в серии TX3 все таки нет, то кроме RX3 по более-менее приемлемым ценам у LeGrand выбирать то и нечего... Может быть в сторону ABB F200 стоит посмотреть тогда?" Нашел УЗО LeGrand DX3 типа А на 40А практически в ту же цену, что RX3 на 63A. Артикул 411555. Нормальный выбор?
17.10.2017 в 05:50:03
serj12 написал: да что-то не впечатляет :o особлива цена :)
А с ценой, что не так?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.10.2017 в 10:11:36
Подскажите, пожалуйста, еще один момент. После изучения форума по реле напряжения появилось желание поставить байпасс на случай выхода из строя. Так как реле не рвет "ноль" и питание с "ноля" идет только на схему (в самом реле проводом сечением около 1 мм2), то, КМК, достаточно включить между контактами реле обычный выключатель нагрузки, плюс дополнительно снимать питание (отключать от реле ноль) контактом, спаренным с выключателем нагрузки. Так как таких специфических устройств LeGrand я у нас не нашел, то выбор пал на IEK (все равно через байпасс (а именно, доп. контакт) в нормальном состоянии будет течь только ток питания реле) Скажем, выключатель нагрузки ВН-32 63А и доп. контакт типа КС-47 или что-то аналогичное от КЭАЗ или DeKraft. Что скажете?
24.10.2017 в 10:27:24
Slider26, а если просто поставить реверсивный рубильник? Например ТДМ или хагер
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.10.2017 в 10:38:48
megrad написал: Slider26, а если просто поставить реверсивный рубильник? Например ТДМ или хагер
megrad, Такой рубильник надо ставить на вход фазы в реле напряжения. При этом, чтобы полностью обесточить реле нужно будет взять двухполюсный рубильник - либо отключать фазу вторым полюсом с выхода реле, либо им же отключать ноль.
24.10.2017 в 11:03:18
Slider26 написал: Такой рубильник надо ставить на вход фазы в реле напряжения.
На выход. Схема будет питаться либо через РН либо на прямую. Действительно для удобства эксплуатации надо перед РН поставить рубильник или АВ. Хотя можно обойтись и вводным. А ноль зачем отключать, ведь Вы не через генератор будите питаться.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.10.2017 в 11:26:34
megrad, если ставить отдельный автомат для отключения УЗМ, то получается так: При переходе на байпасс выбираем переключателем "Питание напрямую", затем отключаем выключатель "Фаза УЗО", чтобы выключить неисправное устройство. При этом питание с реле снято и схема работает напрямую. Т.е. у нас 2 устройства и мы делаем 2 действия. Хотелось это все свести к одному "Щелчку рубильника". Поэтому я и планировал замыкать контакты реле, имитируя положение "включено" и одновременно, слаботочным доп. контактом отключать ноль от УЗМ, чтобы оно обесточилось.
24.10.2017 в 11:37:09
PS: Хотя вот вариант решения. Берем вот этот переключатель: И подключаем так: Для положения 1: Левый блок, общий на питание схемы, замкнутый на вход фазы, разомкнутый на выход УЗМ. Правый блок: общий на вход УЗМ, разомкнутый на вход фазы. К сожалению, схему сейчас вставить не могу.
А еще у какого-нибудь производителя есть переключатели двойные на DIN-рейку? А то Hager придется из Москвы заказывать...
24.10.2017 в 11:52:49
Slider26 написал: Берем вот этот переключатель:
ТДМ точно такой же.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу