Slider26, "Если УЗО типа А в серии TX3 все таки нет, то кроме RX3 по более-менее приемлемым ценам у LeGrand выбирать то и нечего...
Может быть в сторону ABB F200 стоит посмотреть тогда?"
Нашел УЗО LeGrand DX3 типа А на 40А практически в ту же цену, что RX3 на 63A. Артикул 411555. Нормальный выбор?
Подскажите, пожалуйста, еще один момент.
После изучения форума по реле напряжения появилось желание поставить байпасс на случай выхода из строя.
Так как реле не рвет "ноль" и питание с "ноля" идет только на схему (в самом реле проводом сечением около 1 мм2), то, КМК, достаточно включить между контактами реле обычный выключатель нагрузки, плюс дополнительно снимать питание (отключать от реле ноль) контактом, спаренным с выключателем нагрузки.
Так как таких специфических устройств LeGrand я у нас не нашел, то выбор пал на IEK (все равно через байпасс (а именно, доп. контакт) в нормальном состоянии будет течь только ток питания реле)
Скажем, выключатель нагрузки ВН-32 63А и доп. контакт типа КС-47 или что-то аналогичное от КЭАЗ или DeKraft.
Что скажете?
megrad написал:Slider26, а если просто поставить реверсивный рубильник? Например ТДМ ссылка или хагер ссылка
megrad, Такой рубильник надо ставить на вход фазы в реле напряжения. При этом, чтобы полностью обесточить реле нужно будет взять двухполюсный рубильник - либо отключать фазу вторым полюсом с выхода реле, либо им же отключать ноль.
Slider26 написал:
Такой рубильник надо ставить на вход фазы в реле напряжения.
На выход. Схема будет питаться либо через РН либо на прямую. Действительно для удобства эксплуатации
надо перед РН поставить рубильник или АВ. Хотя можно обойтись и вводным. А ноль зачем
отключать, ведь Вы не через генератор будите питаться.
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad, если ставить отдельный автомат для отключения УЗМ, то получается так:
При переходе на байпасс выбираем переключателем "Питание напрямую", затем отключаем выключатель "Фаза УЗО", чтобы выключить неисправное устройство.
При этом питание с реле снято и схема работает напрямую. Т.е. у нас 2 устройства и мы делаем 2 действия.
Хотелось это все свести к одному "Щелчку рубильника". Поэтому я и планировал замыкать контакты реле, имитируя положение "включено" и одновременно, слаботочным доп. контактом отключать ноль от УЗМ, чтобы оно обесточилось.
PS: Хотя вот вариант решения. Берем вот этот переключатель: http://www.hager-shop.ru/goods.php?id=3374
И подключаем так:
Для положения 1:
Левый блок, общий на питание схемы, замкнутый на вход фазы, разомкнутый на выход УЗМ.
Правый блок: общий на вход УЗМ, разомкнутый на вход фазы.
К сожалению, схему сейчас вставить не могу.
А еще у какого-нибудь производителя есть переключатели двойные на DIN-рейку? А то Hager придется из Москвы заказывать...