24.10.2017 в 10:38:48

megrad написал: Slider26, а если просто поставить реверсивный рубильник? Например ТДМ ссылка или хагер ссылка

megrad, Такой рубильник надо ставить на вход фазы в реле напряжения. При этом, чтобы полностью обесточить реле нужно будет взять двухполюсный рубильник - либо отключать фазу вторым полюсом с выхода реле, либо им же отключать ноль.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.10.2017 в 11:03:18

Slider26 написал: Такой рубильник надо ставить на вход фазы в реле напряжения.

На выход. Схема будет питаться либо через РН либо на прямую. Действительно для удобства эксплуатации надо перед РН поставить рубильник или АВ. Хотя можно обойтись и вводным. А ноль зачем отключать, ведь Вы не через генератор будите питаться.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Slider26

Местный

Регистрация: 13.10.2017

Красноярск

Сообщений: 29

24.10.2017 в 11:26:34

megrad, если ставить отдельный автомат для отключения УЗМ, то получается так: При переходе на байпасс выбираем переключателем "Питание напрямую", затем отключаем выключатель "Фаза УЗО", чтобы выключить неисправное устройство. При этом питание с реле снято и схема работает напрямую. Т.е. у нас 2 устройства и мы делаем 2 действия. Хотелось это все свести к одному "Щелчку рубильника". Поэтому я и планировал замыкать контакты реле, имитируя положение "включено" и одновременно, слаботочным доп. контактом отключать ноль от УЗМ, чтобы оно обесточилось.

0
Аватар пользователя
Slider26

Местный

Регистрация: 13.10.2017

Красноярск

Сообщений: 29

24.10.2017 в 11:37:09

PS: Хотя вот вариант решения. Берем вот этот переключатель: http://www.hager-shop.ru/goods.php?id=3374 И подключаем так: Для положения 1: Левый блок, общий на питание схемы, замкнутый на вход фазы, разомкнутый на выход УЗМ. Правый блок: общий на вход УЗМ, разомкнутый на вход фазы. К сожалению, схему сейчас вставить не могу.

А еще у какого-нибудь производителя есть переключатели двойные на DIN-рейку? А то Hager придется из Москвы заказывать...

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.10.2017 в 11:52:49

Slider26 написал: Берем вот этот переключатель:

ТДМ точно такой же.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

24.10.2017 в 13:00:29

Зачем все это нужно, если только не забота о близких, чтобы не лазили в щит?

0
Аватар пользователя
Slider26

Местный

Регистрация: 13.10.2017

Красноярск

Сообщений: 29

24.10.2017 в 13:13:46

megrad, А как у него с надежностью? Почему-то создалось впечатление, что TDM, это не слишком хороший китай. Тот же IEK гораздо лучше. bnmuyt, Да, хочется иметь возможность перейти на работу без УЗМ когда, например, буду в командировке.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

24.10.2017 в 13:23:13

Slider26 написал: перейти на работу без УЗМ

Зачем? Лучше весь щиток от одного бренда взять, за исключением УЗМ, конечно же...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Slider26

Местный

Регистрация: 13.10.2017

Красноярск

Сообщений: 29

24.10.2017 в 13:46:41

MaSeVi, На тот случай, если УЗМ выйдет из строя (а, судя по соответствующей теме такое бывает) можно было не разбирая щиток перейти на работу от сети. К сожалению, у ЛеГранда нет соответствующих переключателей на 40А. Если только есть альтернативная схема байпасса?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

24.10.2017 в 14:00:26

Slider26 написал: К сожалению, у ЛеГранда нет соответствующих переключателей на 40А.

Ну возьмите от того же Хагер, всяко дешевле будет с тем же функционалом...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.10.2017 в 15:33:12

Slider26 написал: Тот же IEK гораздо лучше.

У них пока нет реверса, только ВН.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Slider26

Местный

Регистрация: 13.10.2017

Красноярск

Сообщений: 29

01.11.2017 в 12:41:07

Добрый день! Не подскажете, в документе на УЗО DX3 указано: Подвод проводников питающей сети: Сверху или снизу Присоединение проводников: Входные и выходные выводы с винтовыми зажимами Нейтральный полюс слева

При этом на самом УЗО ничего не обозначено, УЗО электромеханическое, отключается при проверке батарейкой.

С чем может быть связана такая рекомендация, или это предписание, обязательное к исполнению?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

01.11.2017 в 15:44:16

Slider26 написал: в документе на УЗО DX3 указано

Где вы такие документы берёте ?! У меня в коробках с ВДТ ( УЗО )такие как на фото

Я в упор не вижу рекомендаций по нейтрали :sorry:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.11.2017 в 15:57:18

serj12 написал: Где вы такие документы берёте ?!

serj12 написал: Я в упор не вижу рекомендаций по нейтрали

А они есть :) http://www.e-catalogue.legrand.ru/upload/files/F01316RU-00.pdf

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

01.11.2017 в 18:44:52

ebf написал: А они есть

где там про нейтраль ? :popcorn я сам не нашёл :o тупой :sorry: привык доверять тому , что идёт с изделием :eek:

0

И это пройдёт ...