Yelena_09
Yelena_09
Новичок

Регистрация: 24.12.2015

Челябинск

Сообщений: 11

17.10.2017 в 13:14:04

Вопрос по разводке по участку для строящегося дома. Есть 3Ф ввод с ЩУ на столбе на улице. В щите - автомат 40А 3Р и счетчик. После него тоже на столбе, но уже на участке в отдельном ящике установлен требуемый по ТУ на вводе автомат 32А 4Р. На участке планируется дом и теплая хозпосторйка в дальней части участка, плюс уличное освещение. Трехфазного оборудования не планируется, отопление - электроконвекторами. Планирую поделить нагрузку по фазам следующим образом - 2 фазы в дом, с делением дальше по нагрузкам (отопление половина на одну фазу, половина на другую) и 1 фазу - в хозпостройку. Ввод в дом и в хозпостройку от столба на участке - воздушный, СИПом. Собственно вопрос - при наличии вводного автомата на улице, стоит ли заводить все три фазы в дом, ставить там что-то в общем щите и снова выводить на улицу для хозпостройки? Или можно кинуть 4х проводной СИП на дом, две фазы медью завести внутрь на щиток, а от одной фазы зажимами сделать ответвление на 2х проводной СИП на хозпостройку? И если так можно - что тогда ставить в щитах внутри дома и хозпостройки на ввод? Общее УЗО на 300мА? Рубильник? Автомат? Или можно сразу раскидать фазу на групповые УЗО на 10/30мА а от них на автоматы на линиях?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

17.10.2017 в 13:50:15

Вы можете завести три фазы в дом, в бытовку через прокалывающие зажимы сделайте ответвление от линии СИП у дома. Заземление у вас возможно только ТТ, при наличии заземления двухступенчатая защита по УЗО всех линий в строениях(доме и т.д.) обязательна.

0
Yelena_09
Yelena_09
Новичок

Регистрация: 24.12.2015

Челябинск

Сообщений: 11

17.10.2017 в 13:55:01

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

17.10.2017 в 13:58:44

Yelena_09, да), только я бы три фазы завёл и в дом, и в бытовку. И ВВГ не 3х10мм.кв., а выйдет четыре по 1х10мм.кв.

0
Yelena_09
Yelena_09
Новичок

Регистрация: 24.12.2015

Челябинск

Сообщений: 11

17.10.2017 в 13:58:50

Мне не нужны три фазы в дом. Для равномерного распределения нагрузки по фазам как раз хорошо получается - на двух фазах нагрузка дома, на третьей - нагрузка хозпостройки. Заземление и так будет ТТ. Вот именно чтобы обеспечить 2х ступенчатую защиту я и пытаюсь понять, как организовать вводы в сами здания. Понятно, что на группах будут стоять УЗО на 30/10мА. А вот куда и как поставить первое не соображу...

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.10.2017 в 13:59:06

Yelena_09, Лично я бы делал так ,проложил в земле ,три фазы в дом и одну фазу в хозпостройку ,всё это из щита где стоит АВ32А

0
Yelena_09
Yelena_09
Новичок

Регистрация: 24.12.2015

Челябинск

Сообщений: 11

17.10.2017 в 14:00:21

Мой вопрос не в том сколько фаз и как куда завести. А в том какую автоматику поставить в распредщитах в зданиях.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17359

17.10.2017 в 14:01:06

Yelena_09 написал: Мне не нужны три фазы в дом. Для равномерного распределения нагрузки по фазам как раз хорошо получается - на двух фазах нагрузка дома, на третьей - нагрузка хозпостройки. Заземление и так будет ТТ. Вот именно чтобы обеспечить 2х ступенчатую защиту я и пытаюсь понять, как организовать вводы в сами здания. Понятно, что на группах будут стоять УЗО на 30/10мА. А вот куда и как поставить первое не соображу...

Yelena_09, Там, где АВ 32А

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

17.10.2017 в 14:03:20

Yelena_09, при двух фазах в доме фигня выйдет относительно, УЗО общее селективное ставить после вводного АВ в доме, если у Вас там больше никак РН и прочее не планируется. Если планируется и судя по всему все нагрузки однофазные - 4Р АВ - 2Р АВ на каждую фазу - РН на каждую фазу - общее 2Р УЗО S на каждую фазу. Прокладка кабеля в земле от щитка учёта - вариант конечно лучше, но дороже. И вот при прокладке кабеля в земле стоило бы установить общее селективное УЗО сразу после счётчика.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.10.2017 в 14:04:38

Yelena_09 написал: А в том какую автоматику поставить в распредщитах в зданиях.

Да какую хотите, выбор большой ,только для того чтобы ставить что то ,надо знать на что ставить ,на три фазы или на одну :)

0
Yelena_09
Yelena_09
Новичок

Регистрация: 24.12.2015

Челябинск

Сообщений: 11

17.10.2017 в 14:11:08

MaSeVi написал: Yelena_09, Там, где АВ 32А

А можно не ставить общее УЗО на три фазы, а в ЩРах отдельно поставить на каждую фазу по 2х полюсному УЗО 40А (или даже 63А) 300мА? А от них уже запитать групповые УЗО с автоматами и отдельные дифы на конвекторы и холодильник (чтобы не отключались при неисправности остальной разводки)? То есть в щитке дома будет два УЗО 2Р 40А/300мА, а в щитке хозблока - одно УЗО 2Р 40А/300мА. Можно на всякий случай еще по выключателю нагрузки перед ними поставить для удобства отключения при ремонте/модернизации.

0