24.10.2017 в 19:07:52

Микитович написал: посмотрите из чего он делается, по паспорту проверьте время размыкания нормально разомкнутых контактов реле

В узм нет нормально разомкнутых контактов.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

24.10.2017 в 19:31:00

Как громко звучит - "магистральный пен". А если этот "пен" имеет сечение 4кв.мм. по алюминию, т.е. если это не "пен" а хрен. То как быть?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21232

24.10.2017 в 19:38:40

rip87, обмотать изолентой, будет казаться толще.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

24.10.2017 в 19:53:55

Radio, И изоленту взять желто-зеленую тогда.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5725

24.10.2017 в 20:08:54

rip87 написал: Radio, И изоленту взять желто-зеленую тогда.

И синие поперечные полоски на концах.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5725

24.10.2017 в 20:12:03

rip87 написал: Как громко звучит - "магистральный пен". А если этот "пен" имеет сечение 4кв.мм. по алюминию, т.е. если это не "пен" а хрен. То как быть?

rip87, что, стояковый провод - люминий 4 кв.мм.?? :eek:

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

24.10.2017 в 21:16:26

Radio написал: В узм нет нормально разомкнутых контактов.

А вы уверены??? http://meandr.ru/uzm-51m Может объясните мне каким образом включается и отключается нагрузка? Наверное или дьявол Максвелла или ХЗ. Схемочку гляньте-ка.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21232

24.10.2017 в 21:40:12

Микитович написал: Схемочку гляньте-ка.

Какую именно? По вашей ссылке схемы узма нет.


А вот здесь она есть:

Найдете что-нибудь нормально разомкнутое - дайте знать.

!#[https://youtu.be/9gwy22v7Bgs]

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

24.10.2017 в 23:11:05

Radio написал: Найдете что-нибудь нормально разомкнутое - дайте знать.

Даю. L коммутируется (вход-выход) НОРМАЛЬНО-РАЗОМКНУТЫМ контактом МР 25-1, а ниже - само реле (с двумя защитными диодами). . Теперь по ссылке в которой Вы ничего не поняли. Внизу есть технические характеристики, ниже- диаграмма работы, еще ниже - схема включения.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21232

24.10.2017 в 23:21:18

Микитович написал: НОРМАЛЬНО-РАЗОМКНУТЫМ контактом МР 25-1

Это бистабильное реле, если не дошло.

Я даже специально вставил видео, где хорошо видна его работа.

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

25.10.2017 в 01:16:19

Radio написал: Это бистабильное реле, если не дошло.

Radio, Видео - это как кино для сельского электрика. ВаабЧе то правильно называется ПОЛЯРИЗОВАННОЕ реле. И когда Вы разберетесь с принципом работы приведенной Вами схемы, поймёте зачем в цепочке VT1 - VT4 еще стоит и С1 тогда всё станет ясно. Если не разберётесь - продолжайте смотреть кино, на то оно и дано.