27.10.2017 в 12:29:45
ух, целый триллер получился. но всё-таки соединять или нет? см. первый пост.
27.10.2017 в 13:03:10
zte189 написал: ух, целый триллер получился. но всё-таки соединять или нет? см. первый пост.
Нет.
27.10.2017 в 18:19:26
Вынести стиралку в смежное с ванной помещение, например в коридор. Самый оптимальный вариант.
28.10.2017 в 10:44:49
Radio, да, считаю защиту УЗО необходимой но недостаточной. При 1,13 кратности тока автомат может быть и отключит, а гарантировано отключит при кратности тока 1,45. Если вводной автомат стоит, например на 40А, то гарантировано сработает при токе 58А. А розетки в квартирах рассчитаны на ток 16 и 10А. Ещё плачевнее будет, если этот путь протекания тока будет проходить по проводу 1,5мм^2. Конечно, если стоит вводной автомат на 16А то нет проблем.
28.10.2017 в 10:48:11
Radio написал: novator64, речь не про щиток на 8 модулей, а про ваши рассуждения, что с узо защита недостаточна. Вводной ав всё равно имеет место в этажном щитке, а групповые - в квартирном.
да, считаю защиту УЗО необходимой, но недостаточной. При 1,13 кратности тока автомат может быть и отключит, а гарантировано отключит при кратности тока 1,45. Если вводной автомат стоит, например на 40А, то гарантировано сработает при токе 58А. А розетки в квартирах рассчитаны на ток 16 и 10А. Ещё плачевнее будет, если этот путь протекания тока будет проходить по проводу 1,5-2,5 мм^2. Конечно, если стоит вводной автомат на 16А то нет проблем.
28.10.2017 в 11:33:45
novator64 написал:
Radio написал: novator64, речь не про щиток на 8 модулей, а про ваши рассуждения, что с узо защита недостаточна. Вводной ав всё равно имеет место в этажном щитке, а групповые - в квартирном.
да, считаю защиту УЗО необходимой, но недостаточной. При 1,13 кратности тока автомат может быть и отключит, а гарантировано отключит при кратности тока 1,45. Если вводной автомат стоит, например на 40А, то гарантировано сработает при токе 58А. А розетки в квартирах рассчитаны на ток 16 и 10А. Ещё плачевнее будет, если этот путь протекания тока будет проходить по проводу 1,5-2,5 мм^2. Конечно, если стоит вводной автомат на 16А то нет проблем.
novator64, Зачем ,вы всё это пишите? :)
28.10.2017 в 11:41:13
ebf, как для чего - что бы понятнее было.
28.10.2017 в 11:44:26
novator64 написал: ebf, как для чего - что бы понятнее было.
novator64, Чего понятнее?Что УЗО + несколько АВ под ним, это плохо ?
28.10.2017 в 17:34:31
ebf написал: novator64, Зачем ,вы всё это пишите? :)
Такое ощущение, что товарищь не читает. Только пишет. :)
29.10.2017 в 07:18:05
Radio, вот ведь пристали. Понял я уже, что с учётом вводного автомата схема с "УЗО+АВ экономнее", но ведь про вводной автомат речи не было. Нет привязки к реальной схеме - отсюда моё абстрактное рассуждение.
29.10.2017 в 08:28:25
И у меня то же есть вопрос по уравниванию потенциалов, только в гаражном боксе, находящимся в ГСК. К уравниванию планирую подключить обрешетку ворот, арматуру лаза в погреб и тавры перекрытия погреба, но с ним нужно ещё решить вопрос с влажностью, эл.шкаф. Планирую сделать перед воротами (на расстоянии 0,5м) повторное заземление, сопротивлением не более 30 Ом (2 заземлителя по 3м на расстоянии 3м друг от друга диаметром 17мм, с заглублением 0,7м) и то же его подключить к СУП. На улице сделан опуск от ВЛ, на щиток от которого отдельными проводами проложена разводка по гаражам в трубах (в которых по два провода) и расположенными на фасадах боксов под мягкой кровлей. Разделение N и Pe уже сделал в распределительной коробке. Но нужно еще решить проблему с влажностью погреба (крышки на банках ржавеют, заложенный рельс Р65 настолько ржавый, что труха отваливается). Берут сомнения насчёт надёжности потолка погреба, поскольку перекрыт он похоже профлистом оцинк. Есть верховодка (так как доски в лазе погреба сгнили на уровне 60-80см). На полу воды нет, но капают капли с потолка. Похоже что ниже 80см идет влажный суглинок. Пола в гараже пока нет, планирую бетонировать в следующем году и делать приточку погреба, поскольку в погребе нет приточной трубы. Переделал вытяжную трубу погреба на оцинкованную вентиляционную (были пластмассовые канализационные), с целью снижения пожарной нагрузки. Эл.шкаф делаю для:
29.10.2017 в 11:33:03
TAB, очень оригинально :clapping
29.10.2017 в 11:55:50
novator64 написал: Radio, вот ведь пристали. Понял я уже, что с учётом вводного автомата схема с "УЗО+АВ экономнее", но ведь про вводной автомат речи не было. Нет привязки к реальной схеме - отсюда моё абстрактное рассуждение.
А причем тут вводной АВ?