Новичок

Регистрация: 18.10.2017

Пенза

Сообщений: 23

23.10.2017 в 09:08:10

Никакого криминала в них нет (т.е. не надо менять на 2 по 45 [Радость] ).

имело в виду, не 90 градусный поменять на два по 45. а каждый из 90градунсных на один 45 градусный - получится труба под углом пойдет,а не вдоль стены.

Вентили свободно закрываются-открываются? Бывает прокладка разрушается и кусками перекрывает проходное сечение.

на этом стояке, вроде, нормально. даже можно в средних положениях оставить. на других стояках начинают течь, если оставить НЕ в крайних положениях.

стояк крайний - может в вентили попасть мусор?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

24.10.2017 в 00:34:37

roma.bortnikov написал: может в вентили попасть мусор?

Нет. Для начала переделать испоганенные стыки. Как срежете коряжки - внутри интересная картина откроется.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10689

24.10.2017 в 10:38:04

Mazayac написал: может в вентили попасть мусор? Нет.

Не был бы таким категоричным.

В своё время прилител камушек и забил гибкую подводку, ФГО на тот момент не было. Прошлой зимой прилител камешек в клапан, не то что он его забил, но не позволял закрыть клапан. А намедни сантехника заменили первый кран ХВС, т.к. подача упала но дуля, а прочистить по каким-то причинам вентиль сняв голову не смогли и поэтому поменяли кран (но стояка был внизу тупиковым).

0
roma.bortnikov
roma.bortnikov
Новичок

Регистрация: 18.10.2017

Пенза

Сообщений: 23

28.10.2017 в 13:29:04

По другим стоякам на первом этаже проблема - плохо прогреваются радиаторы, хотя этажами выше - радиаторы горячие. Никакие работы не производились - все от застройщика. В чем может быть проблема?

0
roma.bortnikov
roma.bortnikov
Новичок

Регистрация: 18.10.2017

Пенза

Сообщений: 23

29.10.2017 в 14:17:36

Что если закольцевать лежак?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

29.10.2017 в 17:12:10

roma.bortnikov написал: В чем может быть проблема?

Неграмотный проект, или отступление от проекта при строительстве.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

roma.bortnikov
roma.bortnikov
Новичок

Регистрация: 18.10.2017

Пенза

Сообщений: 23

29.10.2017 в 17:57:32

Inch1964 написал:

roma.bortnikov написал: В чем может быть проблема?

Неграмотный проект, или отступление от проекта при строительстве.

Inch1964, по проекту стоят балансировочные клапаны на стояках - по факту - просто вентили. вопрос в том, как с минимальными вложениями заставить все это работать...

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

29.10.2017 в 19:17:55

roma.bortnikov, поставить балансировочные, какие должны быть по проекту и установить их в проектные положения настройки.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

roma.bortnikov
roma.bortnikov
Новичок

Регистрация: 18.10.2017

Пенза

Сообщений: 23

29.10.2017 в 23:41:57

Inch1964 написал: roma.bortnikov, поставить балансировочные, какие должны быть по проекту и установить их в проектные положения настройки.

Inch1964, 50 стояков... каждый стоит 12000 руб. + установка... т.е. около 1 млн. руб. у меня квартира столько стоит ))) какой мне смысл ставить это все за свои деньги? ))

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

30.10.2017 в 15:21:58

roma.bortnikov написал: 50 стояков... каждый стоит 12000 руб. + установка... т.е. около 1 млн. руб. у меня квартира столько стоит ))) какой мне смысл ставить это все за свои деньги? ))

  1. По 12 тыров стоят авторегуляторы перепада давления. Балансировочные стоят в несколько раз дешевле.
  2. Если действительно стояк у Вас двухтрубный с нижней подачей, то замена балансировочной арматуры на шаровые краны, тоже приведет к тому, что на некоторых этажах радиаторы практически не будет греть.
  3. То, что с Ваших слов на некоторых этажах в радиаторах греет только одна секция или половина секций, наводит на подозрение, что в подключении стояка к магистралям перепутаны подача с обраткой.
  4. Также могут быть и заужения в результате заплавов в ППр.
  5. При замене стальных труб на ППр скорее всего не учли, соответствие внутренних диаметров стальных труб и ППр. Если сейчас стоит ППр 32мм, то у него внутренний диаметр около 21 мм. А если стояла раньше стальная труба ду25 (один дюйм), то у нее внутренний диаметр примерно 26 мм. Т.е. еще и стояки "удушены" (увеличено гидросопротивление) в подключении к магистралям, результате чего и расход теплоносителя стал меньше, чем в других стояках.

Могут присутствовать все вышеперечисленные проблемы, которые в совокупности и привели к такому плачевному результату.

Попробуйте устранить хотя бы часть вышеперечисленных нарушений. Возможно, это уже даст желаемый эффект.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

31.10.2017 в 10:02:03

ser000, я не зря спрашивал, свободно ли открываются-закрываются вентили - как раз на предмет «камушек прилетел».

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.