Аватар пользователя
roma.bortnikov

Местный

Регистрация: 18.10.2017

Пенза

Сообщений: 23

29.10.2017 в 14:17:36

Что если закольцевать лежак?

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

29.10.2017 в 17:12:10

roma.bortnikov написал: В чем может быть проблема?

Неграмотный проект, или отступление от проекта при строительстве.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
roma.bortnikov

Местный

Регистрация: 18.10.2017

Пенза

Сообщений: 23

29.10.2017 в 17:57:32

Inch1964 написал:

roma.bortnikov написал: В чем может быть проблема?

Неграмотный проект, или отступление от проекта при строительстве.

Inch1964, по проекту стоят балансировочные клапаны на стояках - по факту - просто вентили. вопрос в том, как с минимальными вложениями заставить все это работать...

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

29.10.2017 в 19:17:55

roma.bortnikov, поставить балансировочные, какие должны быть по проекту и установить их в проектные положения настройки.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
roma.bortnikov

Местный

Регистрация: 18.10.2017

Пенза

Сообщений: 23

29.10.2017 в 23:41:57

Inch1964 написал: roma.bortnikov, поставить балансировочные, какие должны быть по проекту и установить их в проектные положения настройки.

Inch1964, 50 стояков... каждый стоит 12000 руб. + установка... т.е. около 1 млн. руб. у меня квартира столько стоит ))) какой мне смысл ставить это все за свои деньги? ))

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

30.10.2017 в 15:21:58

roma.bortnikov написал: 50 стояков... каждый стоит 12000 руб. + установка... т.е. около 1 млн. руб. у меня квартира столько стоит ))) какой мне смысл ставить это все за свои деньги? ))

  1. По 12 тыров стоят авторегуляторы перепада давления. Балансировочные стоят в несколько раз дешевле.
  2. Если действительно стояк у Вас двухтрубный с нижней подачей, то замена балансировочной арматуры на шаровые краны, тоже приведет к тому, что на некоторых этажах радиаторы практически не будет греть.
  3. То, что с Ваших слов на некоторых этажах в радиаторах греет только одна секция или половина секций, наводит на подозрение, что в подключении стояка к магистралям перепутаны подача с обраткой.
  4. Также могут быть и заужения в результате заплавов в ППр.
  5. При замене стальных труб на ППр скорее всего не учли, соответствие внутренних диаметров стальных труб и ППр. Если сейчас стоит ППр 32мм, то у него внутренний диаметр около 21 мм. А если стояла раньше стальная труба ду25 (один дюйм), то у нее внутренний диаметр примерно 26 мм. Т.е. еще и стояки "удушены" (увеличено гидросопротивление) в подключении к магистралям, результате чего и расход теплоносителя стал меньше, чем в других стояках.

Могут присутствовать все вышеперечисленные проблемы, которые в совокупности и привели к такому плачевному результату.

Попробуйте устранить хотя бы часть вышеперечисленных нарушений. Возможно, это уже даст желаемый эффект.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

31.10.2017 в 10:02:03

ser000, я не зря спрашивал, свободно ли открываются-закрываются вентили - как раз на предмет «камушек прилетел».

0
Аватар пользователя
roma.bortnikov

Местный

Регистрация: 18.10.2017

Пенза

Сообщений: 23

07.11.2017 в 01:17:14

Переделали подачу:

стоял неармированный полипропилен PN20...

было два заужения до диаметра ~17мм. В месте соединения ПП со чугуном стояли самодельный прокладки с вн.диаметром ~15 мм

на один градус стало теплее!

думаю и обратку переделать.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

07.11.2017 в 10:27:10

Mazayac написал: ser000, я не зря спрашивал, свободно ли открываются-закрываются вентили - как раз на предмет «камушек прилетел».

У меня свободно открывался и закрывался вентиль, но воды не было. Местный сантехник от УК починить не смог, поэтому просто поменял кран. Поэтому даже если вентиль крутится хорошо, это не всегда говорит о том что он не забит. Так что лучший способ проверить как работает вентиль это всё же отключить всё что после него и проверить как идёт вода сразу после вентиля при полностью открытом вентиле.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

07.11.2017 в 10:51:03

roma.bortnikov написал: было два заужения до диаметра ~17мм.

А что заужения-то так и не убрали? Поймите, что ППр труба 32мм не эквивалентна стальной ВГП 1", а ППр 25мм не эквивалентна ВГП 3/4" Зачем было металлопластиком еще кусок вставлять? Вы видели какое заужение проходного сечения у МП фитинга?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
roma.bortnikov

Местный

Регистрация: 18.10.2017

Пенза

Сообщений: 23

07.11.2017 в 15:59:30

Inch1964, Зачем было металлопластиком еще кусок вставлять? Вы видели какое заужение проходного сечения у МП фитинга?

убрали ПП, т.к. предполагалось, что там есть запайки/сужения... да, фитинг у МП - ~20мм, но это больше, чем заужения при криворукой пайки ПП,т.к. внутреннее сечение ПП ~20мм

0
Аватар пользователя
roma.bortnikov

Местный

Регистрация: 18.10.2017

Пенза

Сообщений: 23

07.11.2017 в 16:27:13

завтра куплю манометры... попробуем ближайшие к теплопункту стояки поджать... Какая должна быть разница давлений подачи/обратки?

0
Аватар пользователя
roma.bortnikov

Местный

Регистрация: 18.10.2017

Пенза

Сообщений: 23

08.11.2017 в 12:21:35

или проще по температуре обратки стояки поджать?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

08.11.2017 в 18:54:32

roma.bortnikov, для корректного измерения разницы давлений нужен дифференциальный манометр - он Вам не по карману. По температуре даже более корректно регулировать без спец-приборов, только скорость стабилизации показаний после регулировки слабо прогнозируема. И да, а как Вы собрались эти самые регулировки сохранять? Первый же желающий «сделать себе потеплее» всё испортит.

0
Аватар пользователя
roma.bortnikov

Местный

Регистрация: 18.10.2017

Пенза

Сообщений: 23

09.11.2017 в 00:20:29

**Mazayac для корректного измерения разницы давлений нужен дифференциальный манометр - он Вам не по карману.

http://www.lacrossetechnology.ru/professionalnyy-differentsialnyy-tsifrovoy-manometr-sem-dt-8890-71453.html?frommarket=http%3A//market.yandex.ru/partner&ymclid=101760683656954917300002

ну не такой уж и дорогой. уже больше потратил на это все дело.

**Mazayac, И да, а как Вы собрались эти самые регулировки сохранять? Первый же желающий «сделать себе потеплее» всё испортит.

вентили в подвале... доступ только у председателя ТСЖ.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу