Alexvas
Alexvas
Местный

Регистрация: 04.05.2017

Москва

Сообщений: 181

20.10.2017 в 10:41:25

Если не температурное расширение, то редуктор. А у Вас стояки в теплоизоляции? А если в сан.узле еще и жарко, то нагрев будет махом. Можно, кстати, поступить еще проще - пустите воду 1-2 минуты, закройте водозабор, давление на редукторе должно быть в районе уставки. Потом перекройте вводной кран на стояке ХВС (чтобы исключить пропуск воды через редуктор) и смотрите за давлением. Водозабор не открывайте соответственно.

0
Alexander Lamp
Alexander Lamp
Новичок

Регистрация: 19.10.2017

Москва

Сообщений: 19

20.10.2017 в 10:52:22

Alexvas написал: Если не температурное расширение, то редуктор. А у Вас стояки в теплоизоляции? А если в сан.узле еще и жарко, то нагрев будет махом. Можно, кстати, поступить еще проще - пустите воду 1-2 минуты, закройте водозабор, давление на редукторе должно быть в районе уставки. Потом перекройте вводной кран на стояке ХВС (чтобы исключить пропуск воды через редуктор) и смотрите за давлением. Водозабор не открывайте соответственно.

Стояки без изоляции.

Alexvas, Делал. После закрытия входного крана давление держится в норме. Оставлял на ночь с закрытым входным краном - давление без изменений, стоит на заданном уровне. Не знаю поможет или нет, но я вот что заметил, если на редукторе выставить давление минимальное, скажем в один бар, включить потребитель на минуты две три, а после закрыть, то давление с 1ого бара до предела растёт очень медленно, минут 10-20 где то, НО если на редукторе выставить давление по больше, скажем 4 бара, то после закрытия потребителя оно буквально моментально увеличивается до предела на манометре.

0
Alexvas
Alexvas
Местный

Регистрация: 04.05.2017

Москва

Сообщений: 181

20.10.2017 в 11:40:37

На пока могу посоветовать только пробовать слить малый объем воды. И, очевидно, что рост давления с минимального ограничения будет чуть дольше. Но, как мне кажется, мембранный бак-расширитель от того же Валтек лишним не будет.

0
Alexander Lamp
Alexander Lamp
Новичок

Регистрация: 19.10.2017

Москва

Сообщений: 19

20.10.2017 в 11:59:41

Alexvas написал: На пока могу посоветовать только пробовать слить малый объем воды. И, очевидно, что рост давления с минимального ограничения будет чуть дольше. Но, как мне кажется, мембранный бак-расширитель от того же Валтек лишним не будет.

Alexvas, Позвонил инженеру в УК. Сказал что дело в редукторе! Мол у меня два стояка идут от одного водозабора и что типа если дело было в стояке, то такая же проблема наблюдалась бы и на втором выходе ХВС.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

20.10.2017 в 13:09:28

Хватит бред писать уже про тепловое расширение. Оно имеет место быть но не в течение 1-2 минут. Редуктор бракованный.

0
Alexvas
Alexvas
Местный

Регистрация: 04.05.2017

Москва

Сообщений: 181

20.10.2017 в 13:24:59

Бред или нет, но автор ветки редуктор уже менял и не помогло. К тому же тепловое расширение одна из версий, которая легко отметется простым опытом.

0
Alexander Lamp
Alexander Lamp
Новичок

Регистрация: 19.10.2017

Москва

Сообщений: 19

20.10.2017 в 13:37:56

Alexvas написал: Бред или нет, но автор ветки редуктор уже менял и не помогло. К тому же тепловое расширение одна из версий, которая легко отметется простым опытом.

Alexvas, Ну я всё равно проверю :) у меня уже просто нет выбора. Верно, редуктор менял, но не менял весь фильтр с редуктором целиком....попробую это сегодня проделать.

0
Alexander Lamp
Alexander Lamp
Новичок

Регистрация: 19.10.2017

Москва

Сообщений: 19

21.10.2017 в 21:22:14

Вообщем всё получилось. Дело было как я понял в самом корпусе редуктора. Что то там видимо было не так, или же прокладка, она мне показалась слишком уж узкой..... Вообщем когда установил рабочий фильтр вместе с редуктором, давление в статике стало держаться. Всем спасибо за помощь. Тему можно закрывать.

0
RomoR
RomoR
Местный

Регистрация: 16.10.2006

Москва

Сообщений: 420

21.10.2017 в 21:40:32

Поздновато тему заметил. У меня недавно было тоже самое. Мембрана целая, а давление медленно расло, хотя на выходе соответствовало выставленному на редукторе. Виной тому прокладка с канавкой, в которую входит пластиковое основание сетки, и внутри которой двигается белый поршень. Прокладка эта к сожалению отдельно не продается, только в составе ремкомплекта.

1
Alexander Lamp
Alexander Lamp
Новичок

Регистрация: 19.10.2017

Москва

Сообщений: 19

23.10.2017 в 11:11:40

RomoR написал: Поздновато тему заметил. У меня недавно было тоже самое. Мембрана целая, а давление медленно расло, хотя на выходе соответствовало выставленному на редукторе. Виной тому прокладка с канавкой, в которую входит пластиковое основание сетки, и внутри которой двигается белый поршень. Прокладка эта к сожалению отдельно не продается, только в составе ремкомплекта.

RomoR, Скорее всего она и виновата. Так как она не меняется, если просто поменять редукторы местами. Вот сделал фото, как я понимаю именно о ней идёт речь? :)

1
RomoR
RomoR
Местный

Регистрация: 16.10.2006

Москва

Сообщений: 420

23.10.2017 в 14:12:47

Alexander Lamp, да, о ней! Я для себя сделал вывод, что снимать колбу с фильтром нужно только в крайнем случае, прокладки дубеют и рассыхаются со временем, особенно на горячей воде.

0