DMoz, Полотенцесушитель имеет заземляющую жилу в составе кабеля ? Или как вариант вилку с землей?

0

Да, ни фига.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.10.2017 в 18:55:15

DMoz написал:

СтранникXXI написал: DMoz, что значит "в общем коридоре?"

Т.е. щиток расположен не в квартире. Все щитки на площадке перед входами в квартиры на этаже.

Rumato написал: Так в чем проблема то?

В недостатке знаний. Можно замерить сопротивление между РЕ шиной в щитке и куском провода из пола? Собрался менять полотенцесушитель и возник вопрос в пользе КУП. Пока выбирал полотенцесушитель начитался страшилок про блуждающие токи. Стояки металлические, отводы к сушителю полипропиленовые. Нужно ли будет вести провод от КУП к сушителю?

DMoz, Можно и нужно прозвонить этот провод до шины РЕ. Нужен простейший мультиметр и кусок провода. Не обязательно, главное проверьте контакт проводов на стойках, что бы краски там не было.

0
DMoz
DMoz
Новичок

Регистрация: 20.10.2017

Домодедово

Сообщений: 14

20.10.2017 в 19:11:02

Спасибо! Завтра буду проверять мультиметром

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25154

20.10.2017 в 23:00:34

DMoz написал: И каким способом это лучше сделать?

Хороший вопрос.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25154

20.10.2017 в 23:18:16

DMoz написал: Стояки металлические, отводы к сушителю полипропиленовые. Нужно ли будет вести провод от КУП к сушителю?

ПС будет закреплён на армированной стене или на неармированной перегородке?

0
DMoz
DMoz
Новичок

Регистрация: 20.10.2017

Домодедово

Сообщений: 14

26.10.2017 в 10:04:07

Нашел провод и замерил сопротивление до щитка. По результату обрывок из пола тянется до щитка. В итоге провод от КУП соединил с этим обрывком- скрутил, пропаял паяльником и замотал изолентой. Еще места крепления проводов на стояках напильником прошел (снял краску под проводами).

ВТБ! написал: ПС будет закреплён на армированной стене или на неармированной перегородке?

Стена кирпичная перегородка.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25154

26.10.2017 в 22:06:33

DMoz написал: Стена кирпичная перегородка

Тогда и надобности в лишнем проводе точно нет.

0
DMoz
DMoz
Новичок

Регистрация: 20.10.2017

Домодедово

Сообщений: 14

27.10.2017 в 12:28:56

Спасибо всем!

0
DMoz
DMoz
Новичок

Регистрация: 20.10.2017

Домодедово

Сообщений: 14

14.11.2019 в 19:30:19

Подскажите пожалуйста по КУП. Квартира в новостройке. Отдельные стояки на ванну и кухню. На стояках ванны КУП имеется, а на стояках кухни нет. Жена пожаловались, что иногда и слабо бьет током. По многочисленным ответам с форума дома, вроде ниукого КУП на кухне нет. Понимаю, что надо ставить. Вопрос, не создам ли себе проблем, собирая весь возможный потенциал со всего стояка у себя в щите?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.11.2019 в 20:33:42

DMoz, Ответ - нет.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

14.11.2019 в 21:34:52

DMoz написал: иногда и слабо бьет током

а что в полу кухни?

0