Доброго дня! Электрик установил в щит Многофункциональное реле Digitop МР-63. Проблема в следующем: Когда установили реле замигало и показало нормальное напряжение 220 V. Показала силу тока и потребляемую мощность ( 3 лампы по 200 Вт = 0,6 К Вт) В процессе изучения вошли в решим калибровки. Причем не так как указано производителем. Перерыв, позже, интернет ( в паспорте ни слова) , выяснил, что в режим калибровки можно зайти выключив питание, зажав одновременно клавиши вверх и вниз и включив питание. Мы же зашли туда просто длительно зажав кнопку вверх. Появилась точка справа и значение можно было менять вплоть до 400 V.. Не зная про калибровку ( в паспорте про это ни слова) решили, что реле бракованное. Поменяли на другое. В итоге, все точно также. Все бы ничего, можно выставить по эталону, но после калибровки реле показывает неверную мощность.. почти все время 0,2-0,3 К Вт. И ток 1,1 А. Что явно не соответствует реалиям, так как нагрузка точно больше. В настройках есть функция сброса к заводским значениям. Но, оно только скидывает верхний и нижний порог отключения, время и силу порогвого тока. Значение напряжения остается откалиброваным. Собственно вопросы: 1) Реле таки браковано? 2) Если, нет как установить реле в режим вольтметра? Чтобы оно показывало верное значение напряжения, пусть и с погрешностью. 3) Что не так с показателями мощности? Как вернуть верные? 4) Зачем вообще нужна калибровка в реле напряжения?.. Ему что нельзя доверять по умолчанию?.. В гугле информации катастрофически мало, в основном то, что и так понятно. Спасибо