Kerner.Pro
Kerner.Pro
Новичок

Регистрация: 01.03.2017

Волгоград

Сообщений: 65

24.10.2017 в 22:34:15

Доброго дня! Электрик установил в щит Многофункциональное реле Digitop МР-63. Вот такое Проблема в следующем: Когда установили реле замигало и показало нормальное напряжение 220 V. Показала силу тока и потребляемую мощность ( 3 лампы по 200 Вт = 0,6 К Вт) В процессе изучения вошли в решим калибровки. Причем не так как указано производителем. Перерыв, позже, интернет ( в паспорте ни слова) , выяснил, что в режим калибровки можно зайти выключив питание, зажав одновременно клавиши вверх и вниз и включив питание. Мы же зашли туда просто длительно зажав кнопку вверх. Появилась точка справа и значение можно было менять вплоть до 400 V.. Не зная про калибровку ( в паспорте про это ни слова) решили, что реле бракованное. Поменяли на другое. В итоге, все точно также. Все бы ничего, можно выставить по эталону, но после калибровки реле показывает неверную мощность.. почти все время 0,2-0,3 К Вт. И ток 1,1 А. Что явно не соответствует реалиям, так как нагрузка точно больше. В настройках есть функция сброса к заводским значениям. Но, оно только скидывает верхний и нижний порог отключения, время и силу порогвого тока. Значение напряжения остается откалиброваным. Собственно вопросы: 1) Реле таки браковано? 2) Если, нет как установить реле в режим вольтметра? Чтобы оно показывало верное значение напряжения, пусть и с погрешностью. 3) Что не так с показателями мощности? Как вернуть верные? 4) Зачем вообще нужна калибровка в реле напряжения?.. Ему что нельзя доверять по умолчанию?.. В гугле информации катастрофически мало, в основном то, что и так понятно. Спасибо

0
Kerner.Pro
Kerner.Pro
Новичок

Регистрация: 01.03.2017

Волгоград

Сообщений: 65

26.10.2017 в 22:37:04

Пообщаюсь сам с собой :) Вот, что удалось узнать у инженера завода. 1) Нет. Реле не браковано. 2) Оно и так работает в режиме вольтметра. Верное значение оно показывает по умолчанию. Но, если Вы по каким-то причинам не доверяете ему, можете сами подкалибровать реле по тому вольтметру, который Вам кажется более надежным. 3) Показатели мощности считаются исходя из показаний напряжения и силы тока. Напряжение и сила тока поддаются калибровке. Вы уменьшили показания силы тока, поэтому мощность тоже уменьшилась. Вернуть верные значения можно откалибровав напряжение и силу тока. Напряжение можно проверить вольтметром, а силу тока точно известной нагрузкой. Например радиатор, чайник, 10 ламп по 200 Вт. Но, в домашних условиях погрешность будет выше, чем на заводе, так как на заводе силу тока калибруют под нагрузкой 50 А. 4) Функция, действительно, сомнительная. Если не увлекаться калибровкой, доверять реле можно по умолчанию.

В режим калибровки напряжения реле входит длительным нажатием кнопки вверх. В режим калибровки силы тока реле входит длительным нажатием кнопки вниз.

Удачи с ремонтом! :popcorn

1
Kerner.Pro
Kerner.Pro
Новичок

Регистрация: 01.03.2017

Волгоград

Сообщений: 65

26.10.2017 в 22:37:47

Kerner.Pro написал: Удачи с ремонтом! :popcorn

Спасибо, дружище! :yu:

0
gur44
gur44
Новичок

Регистрация: 07.12.2020

Москва

Сообщений: 8

08.12.2020 в 14:25:36

Всем доброго дня! У меня есть тоже претензия к МР-63А. Не позволяет контролировать рабочий ток лебедки (3а). Сразу отключается на пусковом токе, так как нет задержки отключения по току. При установке предела тока в 12а оно включает лебедку, но как контролировать рабочий ток лебедки в 3а и отключать ее при зажимах троса или перегрузе? Может надо перепрограммировать реле .Кто поможет?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21346

08.12.2020 в 18:03:03

gur44 написал: У меня есть тоже претензия к МР-63А. Не позволяет контролировать рабочий ток лебедки

А должно?

gur44 написал: как контролировать рабочий ток лебедки в 3а и отключать ее при зажимах троса или перегрузе?

Неужели в руководстве по эксплуатации МР-63 ничего про контроль рабочего тока лебедки не сказано? :eek: Кошмар.

gur44 написал: Может надо перепрограммировать реле

А что по этому поводу ответил производитель? Он ведь наверняка будет рад всё перепрограммировать.

0
VladM
VladM
Резидент

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

08.12.2020 в 18:39:18

"МР-63А. Не позволяет контролировать рабочий ток лебедки" - Это реле прекрасно справляется со своим назначением - отключать нагрузку в АВАРИЙНЫХ случаях. А вы пытаетесь нагрузить его ещё использованием в режимах, на которое оно не рассчитано.

1
gur44
gur44
Новичок

Регистрация: 07.12.2020

Москва

Сообщений: 8

08.12.2020 в 21:26:12

А вот такое же реле RBUZ MF25-63 c этой задачей прекрасно справляется за счет регулируемого времени отключения при превышении установленного тока или мощности ( 0- 240 сек) и может контролировать рабочий ток и пылесоса и даже холодильника. А ответ производителя такой: Ниже ответ нашего специалиста: Время срабатывания по току изменить нельзя. А может идет срабатывание не по току, а по напряжению? По нижнему пределу, в диапазоне 170-120В, есть задержка 1сек. Попробуйте снизить нижний предел до 160В.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

09.12.2020 в 11:19:03

В бан за такое надобно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125246

09.12.2020 в 12:17:15

MaSeVi написал: В бан за такое надобно...

MaSeVi, а что не так?

0
gur44
gur44
Новичок

Регистрация: 07.12.2020

Москва

Сообщений: 8

09.12.2020 в 14:29:32

MaSeVi, Я тоже не понял кого в бан, меня и или того "специалиста"? Тем более странно, что в линейке этого производителя есть с серия таких же реле - ограничителей мощности (ОМ) и у них есть возможность регулировки времени отключения при превышении установленного параметра.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21346

09.12.2020 в 18:09:44

gur44 написал: Я тоже не понял кого в бан, меня и или того "специалиста"?

Вас конечно.

gur44 написал: Тем более странно, что в линейке этого производителя есть с серия таких же реле - ограничителей мощности (ОМ) и у них есть возможность регулировки времени отключения при превышении установленного параметра.

Действительно, это ужасно странно. :eek: Помню, был у приятеля автомобиль ГАЗ-24, никак, собака, не хотел везти хотя бы тонны полторы. Самое удивительное, что тут же, в этой же линейке, у этого же производителя был такой же ГАЗ-53, который спокойно три с лишним тонны увозил куда угодно! :cool: Как такое возможно? Я до сих пор не понимаю :confused:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу