03.11.2017 в 12:07:57
Всем здравствуйте. Устал бороться с управляющей компанией. Весь прошлый отопительный сезон не грели толком радиаторы и в этом начался так же. Новостройка, 1 этаж, панельные радиаторы в каждой комнате, итого их 3. Проблема в том что только верх горячий, температура в помещении 20-21 градус, и это в Сочи! Где и зимы то нет. Температура на входе 50-53 градуса , на выходе 37. В этом году чуть получше чем в том. На радиаторах стоят термоклапана, открыты на 6. Проток воды 0.075 м³/ч. Проблема в квартире или все же у управляющей? Они говорят что все что могли они сделали. Приходили подключали к обратке шланг и сливали в канализацию, сразу же радиаторы становились кипяточные. Но по их уходу все возвращалось на свои места. Фото всех коммуникаций приложу позже если необходимо
03.11.2017 в 12:14:02
gigant22rus написал: Фото всех коммуникаций приложу позже если необходимо
как минимум
@fev.santeh Инста
03.11.2017 в 14:12:25
Фото добавил
03.11.2017 в 15:46:14
Здравствуйте. Есть подозрение , что у Вас перепутаны обратка с подачей в узле нижнего подключения радиаторов. При правильном подключении подающая труба (более горячая на ощупь, чем соседняя труба :) )входит в отверстие, которое находится ближе к центру радиатора. Если измерить температуру труб нечем (чтоб определить которая из них какая) - закройте краны на обоих коллекторах, дайте трубам остыть, а потом откройте и потрогайте-какая туба под радиатором нагрелась первой, та и есть подающая.
03.11.2017 в 18:36:08
santehnikus, подключено правильно, рукой чувствуется что одна труба горячее
03.11.2017 в 19:39:17
gigant22rus написал: рукой чувствуется что одна труба горячее
Вопрос какая именно. Там на узле подключения стрелка должна быть по направлению потока.
03.11.2017 в 19:53:58
АлекСАН_dr, та что ближе к середине радиатора
03.11.2017 в 20:25:07
G 0,077 - это достаточный проток. Обратка тоже не сильно далеко от подачи - 10-15 градусов - это хорошо. 50-53 градуса - это и в Москве хватит ... Если бы было что-то с трассой или батареей, то G упал бы почти до 0. Странно пока что
03.11.2017 в 22:42:18
SergSB, я вот думаю, может убрать термоклапана?
04.11.2017 в 07:25:52
gigant22rus написал: На радиаторах стоят термоклапана, открыты на 6. Проток воды 0.075 м³/ч
Хочу поинтересоваться, каким прибором смогли измерить расход? Или Вы имели в виду не расход, а например Kv=0,75 м³/ч, так как размерность указали именно ту, в которой измеряют Kv.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
04.11.2017 в 07:27:22
gigant22rus написал: я вот думаю, может убрать термоклапана?
Нельзя убирать. Разбалансируете свою систему как минимум, или весь этажестояк.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.