04.11.2017 в 07:39:08
gigant22rus написал: Проблема в том что только верх горячий, температура в помещении 20-21 градус, и это в Сочи! Где и зимы то нет. Температура на входе 50-53 градуса , на выходе 37.
В двухтрубной системе верх радиаторов и ДОЛЖЕН быть горячее, чем низ. Температура в вашем помещении соответствует нормам. Никто и не обязан топить так, чтобы в квартире у Вас было +26 градусов. А чтобы увеличить температуру в помещении, не нужно портить систему, "накручивая" преднастройки термоклапанов. А нужно увеличить типоразмеры радиаторов.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
04.11.2017 в 10:02:40
Много у кого выше этажами дома комфортная температура и радиаторы полностью горячие, а у меня только половина, низ бывает вообще комнатной температуры. И вы считаете это нормой? Нормально это когда верх чуть теплее, а не верх горячий а низ холодный
05.11.2017 в 21:50:25
Inch1964, я вот думаю что увеличив типоразмер не чего не измениться.. по крайней мере я заменил керми 22 1000×500 На 33 2000×500 результат - как грел на половину так и греет на половину.
05.11.2017 в 23:35:35
gigant22rus написал: как же раньше обходились без термоклапанов на радиаторах
Раньше и без систем отопления и без печки обходились, обогревая кострами пещеры.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
05.11.2017 в 23:40:16
dfg6 написал: думаю что увеличив типоразмер не чего не измениться.. по крайней мере я заменил керми 22 1000×500 На 33 2000×500 результат - как грел на половину так и греет на половину
Ошибаетесь. Вы же не измеряли прибором температуру теплоносителя на входе, выходе и окружающего воздуха? Рукой измерить температуру невозможно, так как у человека нет органа чувств, измеряющего температуру. Теплоемкость воды - есть такое физическое понятие. Оно объясняет, почему при одном и том же расходе теплоносителя, в режиме 70/30/20 радиатор будет отдавать больше тепла, чем в режиме 70/55/20.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
08.11.2017 в 13:54:20
Вот что заметил, что при разной температуре подачи, обратка всегда держится в районе 37-38 градусов
13.11.2017 в 14:44:19
И ещё на фото труба меньшего диаметра с заужением это подача, разводка верхняя
13.11.2017 в 17:33:37
gigant22rus написал: Проток воды 0.075 м³/ч.
Здесь нужно копать ,должен быть показатель близкий к 0,6-1 . Запорные краны на подводящем блоке открыты? Проверяли? Просьба сделать крупное фото балансировочного клапана где видно на какой отметке установлена ручка .
@fev.santeh Инста
13.11.2017 в 18:04:25
Все краны открыты
13.11.2017 в 18:19:54
gigant22rus написал: Все краны открыты
Ну коль балансировочный полностью открыт ;) и выше в квартирах ситуация иная ,то предположу ,что полностью забиты Фильтры .......как минимум нужно это проверить
@fev.santeh Инста
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу