04.11.2017 в 07:39:08

gigant22rus написал: Проблема в том что только верх горячий, температура в помещении 20-21 градус, и это в Сочи! Где и зимы то нет. Температура на входе 50-53 градуса , на выходе 37.

В двухтрубной системе верх радиаторов и ДОЛЖЕН быть горячее, чем низ. Температура в вашем помещении соответствует нормам. Никто и не обязан топить так, чтобы в квартире у Вас было +26 градусов. А чтобы увеличить температуру в помещении, не нужно портить систему, "накручивая" преднастройки термоклапанов. А нужно увеличить типоразмеры радиаторов.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

gigant22rus
gigant22rus
Новичок

Регистрация: 03.11.2017

Новороссийск

Сообщений: 46

04.11.2017 в 10:02:40

Много у кого выше этажами дома комфортная температура и радиаторы полностью горячие, а у меня только половина, низ бывает вообще комнатной температуры. И вы считаете это нормой? Нормально это когда верх чуть теплее, а не верх горячий а низ холодный

0
gigant22rus
gigant22rus
Новичок

Регистрация: 03.11.2017

Новороссийск

Сообщений: 46

04.11.2017 в 10:05:10

Inch1964 написал:

gigant22rus написал: я вот думаю, может убрать термоклапана?

Нельзя убирать. Разбалансируете свою систему как минимум, или весь этажестояк.

Inch1964, а как же раньше обходились без термоклапанов на радиаторах

0
dfg6
dfg6
Новичок

Регистрация: 05.11.2017

Москва

Сообщений: 21

05.11.2017 в 21:50:25

Inch1964, я вот думаю что увеличив типоразмер не чего не измениться.. по крайней мере я заменил керми 22 1000×500 На 33 2000×500 результат - как грел на половину так и греет на половину.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

05.11.2017 в 23:35:35

gigant22rus написал: как же раньше обходились без термоклапанов на радиаторах

Раньше и без систем отопления и без печки обходились, обогревая кострами пещеры.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

05.11.2017 в 23:40:16

dfg6 написал: думаю что увеличив типоразмер не чего не измениться.. по крайней мере я заменил керми 22 1000×500 На 33 2000×500 результат - как грел на половину так и греет на половину

Ошибаетесь. Вы же не измеряли прибором температуру теплоносителя на входе, выходе и окружающего воздуха? Рукой измерить температуру невозможно, так как у человека нет органа чувств, измеряющего температуру. Теплоемкость воды - есть такое физическое понятие. Оно объясняет, почему при одном и том же расходе теплоносителя, в режиме 70/30/20 радиатор будет отдавать больше тепла, чем в режиме 70/55/20.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

gigant22rus
gigant22rus
Новичок

Регистрация: 03.11.2017

Новороссийск

Сообщений: 46

08.11.2017 в 13:54:20

Вот что заметил, что при разной температуре подачи, обратка всегда держится в районе 37-38 градусов

0
gigant22rus
gigant22rus
Новичок

Регистрация: 03.11.2017

Новороссийск

Сообщений: 46

13.11.2017 в 14:44:19

И ещё на фото труба меньшего диаметра с заужением это подача, разводка верхняя

0
EV.SA
EV.SA
Эксперт

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

13.11.2017 в 17:33:37

gigant22rus написал: Проток воды 0.075 м³/ч.

Здесь нужно копать ,должен быть показатель близкий к 0,6-1 . Запорные краны на подводящем блоке открыты? Проверяли? Просьба сделать крупное фото балансировочного клапана где видно на какой отметке установлена ручка .

0

@fev.santeh Инста

gigant22rus
gigant22rus
Новичок

Регистрация: 03.11.2017

Новороссийск

Сообщений: 46

13.11.2017 в 18:04:25

Все краны открыты

0
EV.SA
EV.SA
Эксперт

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

13.11.2017 в 18:19:54

gigant22rus написал: Все краны открыты

Ну коль балансировочный полностью открыт ;) и выше в квартирах ситуация иная ,то предположу ,что полностью забиты Фильтры .......как минимум нужно это проверить