13.11.2017 в 20:00:40
gigant22rus написал: , что вы думаете по поводу такой разницы в диаметре подачи и обратки? наш типа сантехник выдвигает предположения что нет циркуляции
без разницы ,тут важен просто небольшой перепад давления ,а коль у соседей радиаторы горячие ,значит перепад есть причина только в участке на обратке от счетчика до стояка
@fev.santeh Инста
13.11.2017 в 20:13:17
Можно проверить линию обратки , перекрыть на нижнем коллекторе все краны ...закрыть кран перед счетчиком ,снять заглушку на фильтре и накрутить шланг на него ...открыв кран будет понятно ...нормальный расход в обратке или нет Если тонкая струйка -значит либо клапан не работает (например закис ) или же забит отвод от стояка
@fev.santeh Инста
13.11.2017 в 20:26:20
EV.SA написал: Можно проверить линию обратки , перекрыть на нижнем коллекторе все краны ...закрыть кран перед счетчиком ,снять заглушку на фильтре и накрутить шланг на него ...открыв кран будет понятно ...нормальный расход в обратке или нет Если тонкая струйка -значит либо клапан не работает (например закис ) или же забит отвод от стояка
EV.SA, завтра попробую
14.11.2017 в 00:00:19
G = 0.077 - это хорошая цифра. Жарко при ней быть не должно, но должно быть очень тепло. G = 0.15 - этот параметр может быть при работе отдельного насоса на 16 мм Рехау трубе, т.е. жара. Сейчас нужно посмотреть параметры соседей и сравнить со своими. И насчет нет циркуляции - ее нет когда 0 или 0.02-0.03. Как подключены радиаторы ? Через тройники ? Ближайщий к стояку работает лучше, чем самый далекий ? Для 3 радиаторов это может быть мало. Если 2 закрыть, а 1 оставить, то тогда как ? Жарит ? Какой тогда расход ?
14.11.2017 в 00:13:38
SergSB написал: G = 0.077 - это хорошая цифра. Жарко при ней быть не должно, но должно быть очень тепло. G = 0.15 - этот параметр может быть при работе отдельного насоса на 16 мм Рехау трубе, т.е. жара.
Может я ошибаюсь ,но счетчик при таком расходе будет выдавать ошибку.
@fev.santeh Инста
14.11.2017 в 00:17:05
Счетчик может выдавать 0.02 - далее уже он может показывать 0. С 0.03 он может показывать с точностью 3%.
14.11.2017 в 13:20:18
Сейчас тепло, управляющая экономит, поэтому подача 37 градусов. Оставил один радиатор подача 37, обратка 34. Расход 0.060. но и радиатор все равно снизу очень отличается от верха
14.11.2017 в 13:29:17
gigant22rus, если у Вас обратка всего лишь на 3 градуса меньше подачи - значит и разница температур «верх - низ радиатора» такого же порядка. Т.е. радиатор прогрет очень равномерно.
Для двухтрубной СО разница температур вообще в норме должна достигать 10-15 градусов.
А «очень отличается» - потому что человеческая кожа имеет очень нелинейную чувствительность, вдобавок к которой нынешний диапазон включает температуру тела 36,6.
14.11.2017 в 13:56:33
Mazayac написал: gigant22rus, если у Вас обратка всего лишь на 3 градуса меньше подачи - значит и разница температур «верх - низ радиатора» такого же порядка. Т.е. радиатор прогрет очень равномерно.
Для двухтрубной СО разница температур вообще в норме должна достигать 10-15 градусов.
А «очень отличается» - потому что человеческая кожа имеет очень нелинейную чувствительность, вдобавок к которой нынешний диапазон включает температуру тела 36,6.
Mazayac, выше прочтите и увидите что когда подача была 53, то обратка 36-37
14.11.2017 в 14:24:19
gigant22rus, 53-37 = 16. Для двухтрубки разница температур в пределах нормы. Даже ещё запас есть.
Не Вы первый и не Вы последний, кто почему-то полагает, что в двухтрубной СО всё обязано быть «равномерным».
14.11.2017 в 14:35:07
gigant22rus написал: выше прочтите и увидите что когда подача была 53, то обратка 36-37
Остывание теплоносителя в ОП получается 16-17 градусов. Так и должно быть в двухтрубной системе.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.