gigant22rus написал: , что вы думаете по поводу такой разницы в диаметре подачи и обратки? наш типа сантехник выдвигает предположения что нет циркуляции

без разницы ,тут важен просто небольшой перепад давления ,а коль у соседей радиаторы горячие ,значит перепад есть причина только в участке на обратке от счетчика до стояка

0

@fev.santeh Инста

EV.SA
EV.SA
Эксперт

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

13.11.2017 в 20:13:17

Можно проверить линию обратки , перекрыть на нижнем коллекторе все краны ...закрыть кран перед счетчиком ,снять заглушку на фильтре и накрутить шланг на него ...открыв кран будет понятно ...нормальный расход в обратке или нет Если тонкая струйка -значит либо клапан не работает (например закис ) или же забит отвод от стояка

0

@fev.santeh Инста

gigant22rus
gigant22rus
Новичок

Регистрация: 03.11.2017

Новороссийск

Сообщений: 46

13.11.2017 в 20:26:20

EV.SA написал: Можно проверить линию обратки , перекрыть на нижнем коллекторе все краны ...закрыть кран перед счетчиком ,снять заглушку на фильтре и накрутить шланг на него ...открыв кран будет понятно ...нормальный расход в обратке или нет Если тонкая струйка -значит либо клапан не работает (например закис ) или же забит отвод от стояка

EV.SA, завтра попробую

0
SergSB
SergSB
Эксперт

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

14.11.2017 в 00:00:19

G = 0.077 - это хорошая цифра. Жарко при ней быть не должно, но должно быть очень тепло. G = 0.15 - этот параметр может быть при работе отдельного насоса на 16 мм Рехау трубе, т.е. жара. Сейчас нужно посмотреть параметры соседей и сравнить со своими. И насчет нет циркуляции - ее нет когда 0 или 0.02-0.03. Как подключены радиаторы ? Через тройники ? Ближайщий к стояку работает лучше, чем самый далекий ? Для 3 радиаторов это может быть мало. Если 2 закрыть, а 1 оставить, то тогда как ? Жарит ? Какой тогда расход ?

0
EV.SA
EV.SA
Эксперт

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

14.11.2017 в 00:13:38

SergSB написал: G = 0.077 - это хорошая цифра. Жарко при ней быть не должно, но должно быть очень тепло. G = 0.15 - этот параметр может быть при работе отдельного насоса на 16 мм Рехау трубе, т.е. жара.

Может я ошибаюсь ,но счетчик при таком расходе будет выдавать ошибку.

0

@fev.santeh Инста

SergSB
SergSB
Эксперт

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

14.11.2017 в 00:17:05

Счетчик может выдавать 0.02 - далее уже он может показывать 0. С 0.03 он может показывать с точностью 3%.

0
gigant22rus
gigant22rus
Новичок

Регистрация: 03.11.2017

Новороссийск

Сообщений: 46

14.11.2017 в 13:20:18

Сейчас тепло, управляющая экономит, поэтому подача 37 градусов. Оставил один радиатор подача 37, обратка 34. Расход 0.060. но и радиатор все равно снизу очень отличается от верха

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.11.2017 в 13:29:17

gigant22rus, если у Вас обратка всего лишь на 3 градуса меньше подачи - значит и разница температур «верх - низ радиатора» такого же порядка. Т.е. радиатор прогрет очень равномерно.

Для двухтрубной СО разница температур вообще в норме должна достигать 10-15 градусов.

А «очень отличается» - потому что человеческая кожа имеет очень нелинейную чувствительность, вдобавок к которой нынешний диапазон включает температуру тела 36,6.

0
gigant22rus
gigant22rus
Новичок

Регистрация: 03.11.2017

Новороссийск

Сообщений: 46

14.11.2017 в 13:56:33

Mazayac написал: gigant22rus, если у Вас обратка всего лишь на 3 градуса меньше подачи - значит и разница температур «верх - низ радиатора» такого же порядка. Т.е. радиатор прогрет очень равномерно.

Для двухтрубной СО разница температур вообще в норме должна достигать 10-15 градусов.

А «очень отличается» - потому что человеческая кожа имеет очень нелинейную чувствительность, вдобавок к которой нынешний диапазон включает температуру тела 36,6.

Mazayac, выше прочтите и увидите что когда подача была 53, то обратка 36-37

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.11.2017 в 14:24:19

gigant22rus, 53-37 = 16. Для двухтрубки разница температур в пределах нормы. Даже ещё запас есть.

Не Вы первый и не Вы последний, кто почему-то полагает, что в двухтрубной СО всё обязано быть «равномерным».

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

14.11.2017 в 14:35:07

gigant22rus написал: выше прочтите и увидите что когда подача была 53, то обратка 36-37

Остывание теплоносителя в ОП получается 16-17 градусов. Так и должно быть в двухтрубной системе.