23.11.2017 в 12:50:14
Ну вот, на улице похолодало. Температура подачи автоматом поднялась до 47 градусов(стоит компьютер Данфос, как сказали в УК), но и проток воды упал до 0.07
23.11.2017 в 12:52:33
gigant22rus, ну так если по стоякам у кого-то «короткое замыкание» с помощью шаровых кранов - увеличение температуры не обязано исправлять его последствия. Увы.
23.11.2017 в 13:05:40
Mazayac написал: gigant22rus, ну так если по стоякам у кого-то «короткое замыкание» с помощью шаровых кранов - увеличение температуры не обязано исправлять его последствия. Увы.
Mazayac, не пойму при чем здесь чьи-то краны? По шахте стояк и на каждом этаже отводы на квартиры, в самом начале же есть фото как все устроено. Не пойму почему при повышении температуры подачи уменьшается проток воды через квартиру
23.11.2017 в 13:31:02
gigant22rus написал: есть еще подозрение на неисправный балансир, бывали случаи такого?
В вашем доме, скорее всего, просто разбалансированная двухтрубная система. Проблема в этом.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
23.11.2017 в 13:37:45
gigant22rus написал: не пойму при чем здесь чьи-то краны?
При том, что балансирами и добиваются необходимого расхода. Для упрощения представьте, что на весь стоквартирный дом должен подаваться расход во все квартиры одинаково по 0,6 м3/час. Т.е. на весь дом делается расход 0,6*100=60 м3/час.
Но из-за того, что система разбалансирована, в некоторых квартирах расход будет 3 куба/ч, а в других только 0,1 м3/час, хотя в каждой квартире расход должен быть строго регламентированный. А тем квартирам, где расход значительны выше регламентированного, это фиолетово, так на стоимости оплаты тепла этот завышенный расход не сказывается.
Вот при чем здесь чьи-то краны.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
23.11.2017 в 14:01:03
Расход воды прямо пропорционален мощности батареи. Те чем выше расход - тем больше ее теплоотдача. Второй показатель - это температура подачи. Если она увеличилась, а расход упал, то у Вас не стало в квартире теплее, а только холоднее, тк теплопотери выросли. Если по всему дому 0.07, то УК должна разбираться почему так мало. Если есть жители где расход огромный, то разобраться должны с ними.
23.11.2017 в 14:02:09
Inch1964 написал:
gigant22rus написал: не пойму при чем здесь чьи-то краны?
При том, что балансирами и добиваются необходимого расхода. Для упрощения представьте, что на весь стоквартирный дом должен подаваться расход во все квартиры одинаково по 0,6 м3/час. Т.е. на весь дом делается расход 0,6*100=60 м3/час.
Но из-за того, что система разбалансирована, в некоторых квартирах расход будет 3 куба/ч, а в других только 0,1 м3/час, хотя в каждой квартире расход должен быть строго регламентированный. А тем квартирам, где расход значительны выше регламентированного, это фиолетово, так на стоимости оплаты тепла этот завышенный расход не сказывается.
Вот при чем здесь чьи-то краны.
Inch1964, так шаровым краном ведь не балансируют
23.11.2017 в 14:03:52
Тем более сейчас в Сочи похолодало до 5-10 градусов. Отопление действительно сейчас важно. Хорошее время чтобы разобраться в проблеме.
23.11.2017 в 14:05:18
Балансиры должны быть в подьезде в общем стояке на каждую квартиру.
23.11.2017 в 14:07:14
УК бездействует, говорят что ходили по всему стояку и прикручивали балансиры, спросил у пары знакомых, говорят никто не приходил. Да и прикручивать то нужно согласно расчету, а не на глаз
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу