stroke написал:
О сгораемых поверхностях -- у вас есть только одна, полотно натяжного потолка (и то не факт, что сгораемая). Так что просто не кладите кабель прямо на полотно, и все нормально. Раз вы крепите к черновому потолку -- все в порядке.
Не в порядке. Полотно натяжного потолка имеет свою группу горючести, и от этого также зависит способ прокладки кабелей, а не только от материала чернового потолка.
stroke написал:
Пучок (или, официально, "групповая прокладка") -- это когда несколько линий кабеля непосредственно соприкасается друг с другом, (в длину, не просто пересекаются), например, несколько кабелей в одной трубе или гофре, в одном кабель-канале, в одной штробе, закрепленные одной клипсой на двоих.
Когда в нормативах идет речь о групповой прокладке, то ничего не говорится о "соприкосновении кабелей друг с другом" или об "одной клипсе на двоих" (прямо электромонтажная романтика какая-то). Есть четкое определение групповой прокладки. Зачем фантазировать?
stroke написал:
и гофра будет совсем не нужна
Нужна (СП 256.1325800.2016, п. 15.15).
Да и вообще, какое качество у этого ВВГ-п? Кто производитель, насколько качественная оболочка, изоляция? Сечение жил соответствует заявленному?