07.02.2007 в 12:39:26
Burrdozel написал : А где второй конец кабеля? У меня был случай, когда по кабелю, как по фитилю, вода поднималась метра на полтора. Нижний конец был в воде, верхний эту воду сливал в распредкоробку. Было весело. Правда, это было помещение, в котором вода на полу плескалась. Кабель был КВВГ с ниточкой. Вот она и была фитилем...
Кстати, у смоленского NYM, как раз, вместе с жилами идет технологическая нить, которая применяется при производстве гибких шнуров ( ПВС, ШВВП и т.д.). У других производителей такой нити у NYM нет.
07.02.2007 в 12:58:59
Я не знаю, где его проложил электрик - по полу, или по потолку. Знаю, что он идет в пластиковой гофротрубе. Вода в помещении не плещется. Нити в проводе не обнаружено. Жидкость продолжает вяло сочиться.
Маркировка провода такая: Num (nym) 1.5*3 0.66. Больше ничего не видно.
07.02.2007 в 13:28:34
Откуда он идет? По идее, из щитка с автоматами (УЗО)?
Попробуйте найти второй конец кабеля.
--
Как версия: кабель не цельный, имеет похороненное соединение (или просто идет из какой-то неочевидной распредкоробки), где-то сочится вода (например, от соседей сверху, или конденсат над ванной- возможны варианты) и попадает к этому соединению/коробке. А далее по кабелю, как по шлангу, вытекает наружу. Кабель же может лежать "сверху вниз"? Да и никто пока не испытывал инертный наполнитель Nymа на предмет капиллярных свойств...
--
Как устроен потолок в ванной?
07.02.2007 в 13:52:12
Еще часто монтажники часто используют смазку для протягивания кабеля по трубам. Возможно и в этом случае есть такие участки. Если применялась гофра, то смазка присутствует на протяжке.
07.02.2007 в 15:11:10
да, действительно идет слава,что Nym пр-ва Конкорд "плачет"...Но при этом это на его работоспособность не влияет.
07.02.2007 в 17:55:51
Burrdozel написал : Откуда он идет? По идее, из щитка с автоматами (УЗО)?
Кабель же может лежать "сверху вниз"? Да и никто пока не испытывал инертный наполнитель Nymа на предмет капиллярных свойств... -- Как устроен потолок в ванной?
Кабель может лежать сверху вниз. Потолок из ГВЛ.
avmal написал : Еще часто монтажники часто используют смазку для протягивания кабеля по трубам. Возможно и в этом случае есть такие участки.
Кабель заплакал через год с лишним после электромонтажных работ.
Аленка написал : да, действительно идет слава,что Nym пр-ва Конкорд "плачет"...Но при этом это на его работоспособность не влияет.
А чем он плачет? И какого, собственно?
07.02.2007 в 18:01:15
Danmos написал : А чем он плачет? И какого, собственно?
Хрен его знает - может обидел кто ...
07.02.2007 в 18:39:23
Удивительное рядом.
Спасибо всем.
07.02.2007 в 21:52:20
Тоже наблюдал у кабеля "под Nym" (в т.ч. и "Конкорд") выделение маслоподобной субстанции, в срок от пары дней до двух месяцев в зависимости от производителя. Возможно, это пластификатор из внешней оболочки, поскольку со временем она дубеет. Иногда встречаются такие кадавры, даже с разным типом жильной изоляции.
08.02.2007 в 01:44:24
Но мегометром плачущий кабель пощупать было бы желательно.
08.02.2007 в 14:01:05
Arr написал : Но мегометром плачущий кабель пощупать было бы желательно.
Пощупаем.