TiMg33
TiMg33
Эксперт

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

30.05.2016 в 12:20:34

ivp написал: кабель NYM производства Севкабель. А в итоге кабель сейчас плачет.

Rumato написал: Фото маркировки

  • Фо-то-фо-то-фо-то (скандировал народ). В противном случае это всё "ЛПиП".
0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

30.05.2016 в 13:13:49

ivp написал: А мне вот avmal советовал использовать кабель NYM производства Севкабель.

И вы купили на ближайшем рынке? Там сплошь подделки, завод не производит столько кабеля, сколько его продается на рынках.

Действительно, пришлите маркировку - там скорее всего будет что-то типа Sevkabel или Sevcable (на оригинале - Севкабель Санкт-Петербург).

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ivp
ivp
Новичок

Регистрация: 17.05.2016

Москва

Сообщений: 32

30.05.2016 в 15:14:36

Итак, покупал в магазине, который мне также посоветовал avmal. А именно - магазин Галла Кабель. Ссылку сюда на магазин не буду вставлять, а то админы подумают, что я спамлю. Но в яндексе по названию этого магазина их сайт на первом месте. Времени с момента монтажа до обнаружения потёков прошло порядка года. Что касается рынка, то там я кабель не брал по причине того, что опасаюсь подделок. Фото маркировки и самих потеков сделаю и вышлю позже.

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

30.05.2016 в 18:31:00

Вот с подробностей и надо начинать, а "все козлы" всегда успеете написать).

0
bnmuyt
bnmuyt
Эксперт

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

30.05.2016 в 18:44:33

Маркировку посмотреть интересно. И когда был куплен кабель, год назад или больше?

0
bnmuyt
bnmuyt
Эксперт

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

30.05.2016 в 18:50:29

bnmuyt написал: Мне повезло, что потекли только два двужильных куска, наращенных для соединения со старой проводкой.

Все еще висят. :) На днях точно поменяю. Наверное. :) Менял картонку под ними, опять масляное пятно. Жилы блестят и внизу видны капельки.

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

30.05.2016 в 18:54:46

bnmuyt, "Севкабель" рекомендует менять весь кабель ,который "течёт", никаких попыток "ремонта" - типа вырезания(отрезания) проблемного куска. См. оф. сайт).

0
bnmuyt
bnmuyt
Эксперт

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

30.05.2016 в 19:10:10

Да у меня уже давно лежит на замену ВВГнг. Все руки не дойдут.

0
ivp
ivp
Новичок

Регистрация: 17.05.2016

Москва

Сообщений: 32

30.05.2016 в 21:19:41

Выкладываю обещанные фото. Сфотографировал два разных куска. Так как на разводке почти все концы в гофре. А на отдельном куске хорошо видна маркировка.

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

30.05.2016 в 21:26:38

Во-вторых, обращайте внимание на маркировку. В обязательном порядке на кабель и провода наносится маркировка, включающая наименование завода-изготовителя, марко-размер, год выпуска и с 1 октября 2012 года ГОСТ.

Например, Севкабель АВВГ 4х50ок(N) – 1 2013 ГОСТ Р 53769 http://sevcable.ru/klientam/chastnym-pokupatelyam/osteregaytes-kontrafakta

Так что левак, надпись "севкабель" должна быть на русском

Можете написать запрос на завод.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

30.05.2016 в 21:50:00

ivp написал: Выкладываю обещанные фото. Сфотографировал два разных куска. Так как на разводке почти все концы в гофре. А на отдельном куске хорошо видна маркировка.

Это, скорее всего, подделка. Название у севкабеля на русском. Сейчас даже посмотрел кусочек ВВГнг-ls - то же самое.

На последнем объекте заказчик был ужат в средствах, и поэтому там был положен NYM (ессно, купленный в фирменном магазине). Название завода там на русском.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.