10.11.2017 в 15:46:32
Привет. При нагревании бойлера нужно перекрывать вентили к нему? Вентили не перекрывал, и в процессе нагрева стал капать гидробокс (сзади - непонятно), перекрыл горячую - перестал. Видимо, это случилось из-за высокого давления. В инструкции к бойлеру Термекс не написано максимальное "нагнетаемое" давление, подскажите, пожалуйста. И не опасно ли такое давление для трубопроводов? Предохранительный клапан есть, звуков работы не слышно (при макс.нагреве), вручную работает.
10.11.2017 в 17:03:53
Проблема ясна. Непонятно, какое давление на входе?
10.11.2017 в 17:06:53
Стоят редукторы - 3 атмосферы. А мне непонятно, какое давление на выходе горячего бойлера и насколько оно высоко.
10.11.2017 в 17:19:53
Максимальное - не меньше 7 бар. Это, если ПК исправный. :) Решения два. Сложнее - ГА в систему ХВС. Проще - поменять ПК на
10.11.2017 в 17:26:17
wwwaus написал: При нагревании бойлера нужно перекрывать вентили к нему?
нет, не нужно.
wwwaus написал: Вентили не перекрывал, и в процессе нагрева стал капать гидробокс (сзади - непонятно), перекрыл горячую - перестал. Видимо, это случилось из-за высокого давления.
видимо да, но это проблема гидробокса а не водогрея.
wwwaus написал: В инструкции к бойлеру Термекс не написано максимальное "нагнетаемое" давление, подскажите, пожалуйста.
Максимальное давление ограничивается настройкой предохранительного клапана. Его характеристики и надо искать в инструкции или на корпусе. (обычно это 6-8 бар)
wwwaus написал: И не опасно ли такое давление для трубопроводов?
для исправного водопровода- нет.
wwwaus написал: Предохранительный клапан есть, звуков работы не слышно
ну это не обязательно должен быть свист на всю квартиру. И совсем на обязательно, что давление поднимается до срабатывания. Возможно его функции в данном случае "выполняет" ридробокс.
10.11.2017 в 17:49:54
Термекс спринт. Несколько месяцев стоит. Огромное спасибо за информацию! В инструкции гидробокса указано макс. давление водопровода 4.5 атм, а тут ошарашили макс. давлением бойлера не меньше 6 атм. "Огромное спасибо" производителям бойлеров Thermex за ненаписание максимального производимого давления! (хотя инструкция без грамматических ошибок)! Зато о себе позаботились - все что написано о давлении - только в водопроводе это 0,05-0,6 МПа. Получается, если есть гидробокс лучше перекрывать нафиг этот "нагнетатель - нагреватель"))), тем более если это безопасно для него самого (?).
10.11.2017 в 18:02:24
Гидробокс капает с периодичностью 1 капля в 5 секунд. Оно как-то может само прекратиться со временем (вроде в гор. трубопроводе накипь можеть "закрывать" "мелкие пробоины")? Или это миф? Просто отодвинуть нет возможности.
10.11.2017 в 18:06:34
На предохр. клапане давления не написано, только что-то на английском. На бойлере написано 0,6 МРа только не понять, это вход или выход. Из инструкции - это макс.давление входа.
10.11.2017 в 18:12:38
wwwaus написал: В инструкции гидробокса указано макс. давление водопровода 4.5 атм, а тут ошарашили макс. давлением бойлера не меньше 6 атм.
Вы не совсем правильно поняли. Максимальное давление, создаваемое водонагревателем, зависит от множества факторов, таких как : начальное давление, объём, разница температуры до и после нагрева... Так что до 6 оно может и не достигать.
wwwaus написал: "Огромное спасибо" производителям бойлеров Thermex за ненаписание максимального производимого давления!
его и не может быть написано в инструкции. А вот давление срабатывания клапана где то должно быть.
wwwaus написал: Получается, если есть гидробокс лучше перекрывать нафиг этот "нагнетатель - нагреватель"))).
нет, не лучше. Лучше найти где течёт и устранить. К тому же как пользоваться душем если горячая вода перекрыта? А открывать после нагрева? так опять то же давление попрёт, только ещё и "ударно" при шаровом кране. Вариантов несколько и их уже писали: поставить расширительный бак, заменить предохранительный клапан, и то и другое.
wwwaus написал: если есть гидробокс лучше перекрывать
а что написано про давление в инструкции к гидробоксу?
10.11.2017 в 18:37:32
Про давление у гидробокса - только 4.5атм. Чтоб не было "ударно" можно сначала открыть кран бокса а потом кран нагревателя. Раз им облом написать макс. давление - когда придется, поищу другого производителя.
10.11.2017 в 18:48:58
Как все сложно... Или можно (уже узнал) поставить регулируемый предохранительный клапан.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу