13.11.2017 в 19:19:23

SB3 написал: К примеру, за все не знаю), но некоторые кондеи в спящем режиме, при отключения напряжения в сети и последующей подаче напряжения в спящем режиме не остаются, а включаются в работу. Вас дома нет, за окном -25С, U пропало - появилось, вопрос - нужна ли отдельная линия на кондей и 2р АВ ( тут ещё инструкцию можно посмотреть) ?)

SB3, немного не понял... чем тут 2р поможет? разорвет ноль и кондер из спящего режима точно выключится? а когда напруга подастся то так и останется выключенным? или я чего-то не понимаю...) на кондер кстати реле задержки включения хочу, так же как и на холодильник.

0
Fenix2017
Fenix2017
Местный

Регистрация: 26.10.2017

Красноярск

Сообщений: 218

13.11.2017 в 19:21:57

megrad написал:

Fenix2017 написал: но как быть с точки зрения соединений?

Ставите распред коробки. Как то на АВ 25 А и кабель 2,5 зацепили 47 розеток. Тоже было сказано, что разом не включат.

megrad, распред коробка это понятно. один приходящий и 5 отходящих? соединяем в одной коробке? через опрессовку? через ваго? или делаем к примеру 2 коробки: 1-ая - 1 кабель пришел - 3 ушло (2 на розетки, 1 дальше на вторую коробку), 2-я: 1 пришел, 2 ушло

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

13.11.2017 в 19:23:32

Fenix2017, то что сейчас есть - может общее АС, на розетки А, освещение АС если только обычные лампочки. По поводу "дороже", у Вас в кладовке вроде 4 точечных светильника планируется, вопросы - что у Вас за потолки планируются и размер кладовки скажите, пожалуйста).

0
Fenix2017
Fenix2017
Местный

Регистрация: 26.10.2017

Красноярск

Сообщений: 218

13.11.2017 в 19:23:37

megrad написал: Тоже было сказано, что разом не включат.

47 это слишком... неужели нет каки=то норм или правил? на кабель не более х ответвлений например)

я 5-то сомневаюсь... к тому же они 2-е))

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

13.11.2017 в 19:26:19

На кондей отдельная линия 3х2,5мм.кв. и свой 2Р АВ - выключили совсем когда надо и забыли). По розеткам -на одну линию ( кабель 3х2,5мм.кв.) желательно не более трех розеток (и (или) блоков розеток), то есть ответвлений и всё это под не более чем АВ С16А.

0
Fenix2017
Fenix2017
Местный

Регистрация: 26.10.2017

Красноярск

Сообщений: 218

13.11.2017 в 19:27:37

SB3 написал: Fenix2017, то что сейчас есть - может общее АС, на розетки А, освещение АС если только обычные лампочки. По поводу "дороже", у Вас в кладовке вроде 4 точечных светильника планируется, вопросы - что у Вас за потолки планируются и размер кладовки скажите, пожалуйста).

SB3, ну видимо 4 точечных это я загнул) я честно пока не знаю как они светят,точнее слабо представляю как количество от площади зависит, видимо хватит двух)) кладовка 2,5м2 примерно. потолки везде натяжные

касаемо обычных лампочек, в потолки (там где точеные светильники) диоды думаю... но пока не заморачивался этим вопросом

0
Fenix2017
Fenix2017
Местный

Регистрация: 26.10.2017

Красноярск

Сообщений: 218

13.11.2017 в 19:30:12

SB3 написал: то что сейчас есть - может общее АС, на розетки А, освещение АС если только обычные лампочки.

чтобы на свет ас поставить надо свет под одно узо загнать получается? и розетки аналогично?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17241

13.11.2017 в 19:31:37

Fenix2017 написал: чтобы на свет ас поставить надо свет под одно узо загнать получается? и розетки аналогично?

Можно под 2 УЗО...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

13.11.2017 в 19:31:39

Fenix2017, чтобы на свет поставить АС, надо использовать потом только лампы накаливания. Загнать весь свет под одно УЗО - не вижу проблем, особенно при 2Р АВ на линиях.

0
Fenix2017
Fenix2017
Местный

Регистрация: 26.10.2017

Красноярск

Сообщений: 218

13.11.2017 в 19:32:44

SB3 написал: На кондей отдельная линия 3х2,5мм.кв. и свой 2Р АВ - выключили совсем когда надо и забыли). По розеткам -на одну линию ( кабель 3х2,5мм.кв.) желательно не более трех розеток (и (или) блоков розеток), то есть ответвлений и всё это под не более чем АВ С16А.

SB3, у меня "спальня" 20м2. две одинарных (может двойных) розетки по бокам от кровати. 2-я розекти в шкаф-купе, 2 розетки под тв, и еще две под что-нибудь еще. мне 2 линии надо?) или ввиду редкости потребления (в шкафу розетка редко, возле кроватей максимум зарядка для телефона обычно) то можно все-таки одну...)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

13.11.2017 в 19:34:47

Fenix2017, по линиям в спальне -я бы две протянул. Можно как к примеру, спальня одна линия, гостиная+спальня вторая линия, гостиная третья линия, 3 АВ всего. Балкон тяните отдельно ( тут со светом надо решить), теплый пол отдельно, кондей отдельно.

0