Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.11.2017 в 10:19:54

Fenix2017 написал:

СтранникXXI написал: Fenix2017, Вы слишком эмоционально все воспринимаете.

да я вообще мало эмоционален) писать на форуме текст ставя смайлы это одно, а по факту морда топориком и никаких эмоций)

Rumato написал: Поздравляю, Вы начинаете понимать, что такое коллективный разум. ВСЕ что Вам писали на форуме это ПРАВИЛЬНО (ну за исключением УЗО типа А)

что не так с узо типа А?))

Fenix2017, Оно бессмысленно.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.11.2017 в 10:23:02

Fenix2017 написал: я понимаю что сколько людей столько и мнений, ведь можно же писать что-то типо "согласно пэу рекомендуется ставить узо тип А на большую часть потребителей, но я считаю что тип А для схем избыточен и вам вполне хватит тип АС, или тип А вот сюда, а на остальное тип АС, или если есть финансы ставьте тип А, если нет, то тип АС, или лучше поставить иек тип А, чем хагер но тип АС" и это будет ваше мнение как специалиста для которого этот щит

megrad написал: ...цатый или ..ный.

Fenix2017, Это называется - проект. Назовите одну причину, почему я должен оторвать пятую точку, и ВНИМАТЕЛЬНО вникнуть в Вашу схему, после чего дать рекомендации с обоснованиями?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.11.2017 в 10:23:15

Fenix2017 написал: я понимаю что сколько людей столько и мнений,

Но выше Вы написали:

Fenix2017 написал: да я вообще мало эмоционален

Вы сами определитесь, что не нравится Вам в вашей схеме. Количество АВ и УЗО не принципиально. Например у Вас отсутствуют не отключаемые линии и рубильник для питания квартиры от генератора, а так же модуль GSM для контроля состояния сети и квартиры. Про УЗО: надо учитывать групповые нули, чем больше УЗО, тем больше надо шинок и места под них. Плюс удобство монтажа и эксплуатации.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.11.2017 в 10:24:51

Rumato написал: Назовите одну причину, почему я должен оторвать пятую точку, и ВНИМАТЕЛЬНО вникнуть в Вашу схему, после чего дать рекомендации с обоснованиями?

Прикольно, а смысл тогда вбрасывание устраивать?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.11.2017 в 10:27:58

megrad написал:

Rumato написал: Назовите одну причину, почему я должен оторвать пятую точку, и ВНИМАТЕЛЬНО вникнуть в Вашу схему, после чего дать рекомендации с обоснованиями?

Прикольно, а смысл тогда вбрасывание устраивать?

megrad, Не понял вопрос.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.11.2017 в 10:34:52

Rumato, Вы написали комент для чего?

Rumato написал: ПРАВИЛЬНО (ну за исключением УЗО типа А)

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Fenix2017
Fenix2017
Местный

Регистрация: 26.10.2017

Красноярск

Сообщений: 218

22.11.2017 в 10:40:19

megrad написал: Вы сами определитесь, что не нравится Вам в вашей схеме. Количество АВ и УЗО не принципиально. Например у Вас отсутствуют не отключаемые линии и рубильник для питания квартиры от генератора, а так же модуль GSM для контроля состояния сети и квартиры. Про УЗО: надо учитывать групповые нули, чем больше УЗО, тем больше надо шинок и места под них. Плюс удобство монтажа и эксплуатации.

про отключаемые линии у меня зародилось зерно сомнения о их необходимости, генератора у меня нет и вряд ли в квартире он нужен. gsm модуль мне не нужен) сигнализации тоже нет) замечание про нулевые шинки я учту обязательно

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.11.2017 в 10:48:54

Fenix2017 написал: gsm модуль мне не нужен) сигнализации тоже нет

Не путайте смгналку с модулем. Хотя модуль может быть составной частью сигналки. На модуль например можно повесить датчики напряжения или температуры, датчики протечки. И модуль сообщит, что Вас топят, или у Вас остывают батареи, или выключили напряжение.

Fenix2017 написал: про отключаемые линии у меня зародилось зерно сомнения о их необходимости

До Вас пытаются донести точно так про УЗО. У меня на 2 ку 18 АВ 1р и 4 дифа. И всё работает.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.11.2017 в 11:12:49

megrad написал: Rumato, Вы написали комент для чего?

Rumato написал: ПРАВИЛЬНО (ну за исключением УЗО типа А)

megrad, Давайте не будем начинать, я не вижу смысла в этом типе в квартире. Пусть каждый будет при своём мнении.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

22.11.2017 в 11:21:15

Предлагаю или сторонникам 2-х УЗО на квартиру покинуть тему, или автору попросить таких "советников" отстать от автора).

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

22.11.2017 в 11:22:45

Fenix2017, если все ОК будет - вечером отпишусь по Вашему варианту.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.