Аватар пользователя
SunFire

Местный

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

12.11.2017 в 19:46:03

В маленькой (104 кв.м.), но при этом ДВУХэтажной избушке хозяевам пришлось запланировать установку стиральной машины в санузле на 2-м этаже вот в таком аппендиксе:

Вопрос: так как сам аппендикс вклинился в спальню, и под ним находится гостиная, то как всё это дело звуко-изолировать ? И пол и стены ... На пол может какой-нибудь звуко-изолируюший подиум ?

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

12.11.2017 в 19:49:15

SunFire написал: как всё это дело звуко-изолировать

Машинка без передыха работать будет? Важнее машинку хорошую купить.

0
Аватар пользователя
SunFire

Местный

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

12.11.2017 в 20:02:56

AndyMirror написал:

SunFire написал: как всё это дело звуко-изолировать

Машинка без передыха работать будет? Важнее машинку хорошую купить.

AndyMirror, так как учёт электроэнергии двух-тарифный, а стиральная машина будет Bosch с СУШКОЙ, хотелось бы её запускать в ночное время.

0
Аватар пользователя
Pekkonen

Местный

Регистрация: 28.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 4144

13.11.2017 в 02:07:22

SunFire написал: а стиральная машина будет Bosch с СУШКОЙ

Лет 5-10 назад LG с прямым приводом были в почёте в плане минимального шума. А насчет Боша - сразу смотреть возможно ли у них отключить звуковую индикацию окончания стирки. Бывает всё не так очевидно с этим (

0

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

13.11.2017 в 21:52:52

SunFire написал: хотелось бы её запускать в ночное время

Экономия электроэнергии навряд-ли окупит трудозатраты.

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
id125510987

Местный

Регистрация: 07.08.2017

Ульяновск

Сообщений: 51

23.11.2017 в 17:16:55

Согласен. Затраты на изоляции сожрут все вашу экономию. Просто посчитайте. К примеру 4000 руб. Это 1000 кВт. Машинка потребляет 0.15 на 1кг. А теперь прикиньте сколько можно постирать. К тому же лучше все держать под контролем а не спать

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

23.11.2017 в 18:52:24

SunFire, В свое время такое делали. СМ Вятка-автомат, и тряслась и гремела и ездила по полу. Простое решение для устранения вибрационного шума по перекрытию. Поддон, лучше жесткий и массивный, хоть металл, хоть деревяный щит толщиной 30-40 мм. В местах ножек сверху нужны ограничители перемешения: планки, чашки. Снизу щит стоит на демпфер-ножках из резины 10-15 мм. Ну и конечно выставлять штатные ножки.

0
Аватар пользователя
SunFire

Местный

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

28.11.2017 в 12:30:16

Микитович написал: SunFire, В свое время такое делали. СМ Вятка-автомат, и тряслась и гремела и ездила по полу. Простое решение для устранения вибрационного шума по перекрытию. Поддон, лучше жесткий и массивный, хоть металл, хоть деревяный щит толщиной 30-40 мм. В местах ножек сверху нужны ограничители перемешения: планки, чашки. Снизу щит стоит на демпфер-ножках из резины 10-15 мм. Ну и конечно выставлять штатные ножки.

Микитович, о как интересно ! То есть резиновые демфер-ножки ПОД щит, а не под штатные ножки машины ?

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

28.11.2017 в 16:06:26

SunFire написал: То есть резиновые демфер-ножки ПОД щит, а не под штатные ножки машины ?

Да, именно так. И чем массивнее щит, тем меньше вибрация передается на пол. А на щите достаточно какие либо ограничители в зоне ножек машины, что бы не съезжала.

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу