Serega.N
Serega.N
Новичок

Регистрация: 29.01.2016

Саратов

Сообщений: 71

15.11.2017 в 23:23:37

Вечер добрый господа,в продолжении моей темы пара картинок. Смущает УЗО на 100мА целесообразность установки или уместность оного? В этажном щите установлен диф на 40А 30мА. И ещё будьте добры подскажите что ещё нужно приобрести для сборки щита ( гребенки и т.д , какие)? Спасибо за ранее.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

15.11.2017 в 23:33:53

Serega.N, скажите, для чего вам две розеточные группы в спальне и три - в гостиной?

0
Serega.N
Serega.N
Новичок

Регистрация: 29.01.2016

Саратов

Сообщений: 71

15.11.2017 в 23:53:29

Экономию на АВ предлагаете? Так провода раскидал, расточительство, может быть.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.11.2017 в 06:01:01

Serega.N, Вместо УЗО + АВ я бы диф поставил.

Serega.N написал: что ещё нужно приобрести для сборки щита ( гребенки и т.д , какие)

Выполните монтаж проводом ПуГВ и НШВИ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

16.11.2017 в 07:37:33

Serega.N написал: Экономию на АВ предлагаете?

Нет, просто спросил.

0
Serega.N
Serega.N
Новичок

Регистрация: 29.01.2016

Саратов

Сообщений: 71

16.11.2017 в 09:14:19

megrad написал: Serega.N, Вместо УЗО + АВ я бы диф поставил.

Serega.N написал: что ещё нужно приобрести для сборки щита ( гребенки и т.д , какие)

Выполните монтаж проводом ПуГВ и НШВИ.

megrad, Без гребёнок?

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

16.11.2017 в 09:56:29

Serega.N написал: Без гребёнок?

Почему сразу без гребёнок? :confused: Что можно - ими, что нельзя - ПуГВом с НШВИ.

0

Вечный студент

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.11.2017 в 10:25:02

Serega.N написал: Без гребёнок

Именно. У Вас потом столько обрезков останется.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

16.11.2017 в 11:32:28

Serega.N написал: Смущает УЗО на 100мА целесообразность установки или уместность оного?

Правильно смущает, при наличии вышестоящего

Serega.N написал: В этажном щите установлен диф на 40А 30мА.

Этот последний, кто поставил ? Он селективный ?

0
Serega.N
Serega.N
Новичок

Регистрация: 29.01.2016

Саратов

Сообщений: 71

16.11.2017 в 13:02:53

dokar написал:

Serega.N написал: Смущает УЗО на 100мА целесообразность установки или уместность оного?

Правильно смущает, при наличии вышестоящего

Serega.N написал: В этажном щите установлен диф на 40А 30мА.

Этот последний, кто поставил ? Он селективный ?

dokar, Застройщик,(новостройка) по поводу селективный или нет гляну, думаю врятли.

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

16.11.2017 в 15:35:47

Serega.N написал: Смущает УЗО на 100мА целесообразность установки или уместность оного? В этажном щите установлен диф на 40А 30мА.

Либо ставьте его (если оно селективное) в этажный щит в паре с АВ, вместо дифа. Либо вообще никуда не ставьте, а диф в этажном щите замените на АВ.

0

Грубый, но справедливый

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу