15.11.2017 в 23:23:37
Вечер добрый господа,в продолжении моей темы пара картинок. Смущает УЗО на 100мА целесообразность установки или уместность оного? В этажном щите установлен диф на 40А 30мА. И ещё будьте добры подскажите что ещё нужно приобрести для сборки щита ( гребенки и т.д , какие)? Спасибо за ранее.
15.11.2017 в 23:33:53
Serega.N, скажите, для чего вам две розеточные группы в спальне и три - в гостиной?
15.11.2017 в 23:53:29
Экономию на АВ предлагаете? Так провода раскидал, расточительство, может быть.
16.11.2017 в 06:01:01
Serega.N, Вместо УЗО + АВ я бы диф поставил.
Serega.N написал: что ещё нужно приобрести для сборки щита ( гребенки и т.д , какие)
Выполните монтаж проводом ПуГВ и НШВИ.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
16.11.2017 в 09:56:29
Serega.N написал: Без гребёнок?
Почему сразу без гребёнок? :confused: Что можно - ими, что нельзя - ПуГВом с НШВИ.
Вечный студент
16.11.2017 в 10:25:02
Serega.N написал: Без гребёнок
Именно. У Вас потом столько обрезков останется.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
16.11.2017 в 13:02:53
dokar написал:
Serega.N написал: Смущает УЗО на 100мА целесообразность установки или уместность оного?
Правильно смущает, при наличии вышестоящего
Serega.N написал: В этажном щите установлен диф на 40А 30мА.
Этот последний, кто поставил ? Он селективный ?
dokar, Застройщик,(новостройка) по поводу селективный или нет гляну, думаю врятли.
16.11.2017 в 15:35:47
Serega.N написал: Смущает УЗО на 100мА целесообразность установки или уместность оного? В этажном щите установлен диф на 40А 30мА.
Либо ставьте его (если оно селективное) в этажный щит в паре с АВ, вместо дифа. Либо вообще никуда не ставьте, а диф в этажном щите замените на АВ.
Грубый, но справедливый
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.