BV написал: ТС на свое усмотрение уже изменил весь проект,

Не ожидав отпора от УК . А ведь мы предупреждали и так и сяк.

0

Да, ни фига.

morgan-id
morgan-id
Местный

Регистрация: 10.08.2012

Магнитогорск

Сообщений: 135

06.02.2018 в 12:26:59

BV написал: А зачем АВ на 50А купили? У Вас 15КВТ, а не 30 с гаком

Потому что планирую 30 в будущем

BV написал: Вы же не хотите им дать денег, вот они и не хотят отключать....

Я сегодня уже дал денег за подключение

BV написал: На просьбу нарисовать как сейчас .... мореслов в ответ .... ну его....

А что рисовать, я выше проект кидал, из него автоматы вместо 32 поставлю 50А, вместо кабеля 5х6 я смонтировал 5х10 Вот и все изменения, разве это плохо ?

BV написал: Он же сам с усами - а по поводу предложения установить селективный - написал, что дорого ...

Зачем мне селективный если я на предохранители цепляюсь и убираю из звена автомат в ВРУ

BV написал: ТС на свое усмотрение уже изменил весь проект

Не весь а то что написал и не противоречит правилам

dokar написал: Не ожидав отпора от УК . А ведь мы предупреждали и так и сяк.

Так если подумать мне предохранители наруку даже, вычеркиваю селективный автомат из списка

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125244

06.02.2018 в 12:32:04

morgan-id написал: dokar написал: Не ожидав отпора от УК . А ведь мы предупреждали и так и сяк.

Так если подумать мне предохранители наруку даже, вычеркиваю селективный автомат из списка

Угу... если сгорит.... УК вам ключи будет за деньги выдавать... Или скажет - будем сами менять - наша зона ответственности - платите деньги за обслуживание. А с выведенным наружу клювом автомата - совсем другой колер.

morgan-id написал: А что рисовать, я выше проект кидал, из него автоматы вместо 32 поставлю 50А, вместо кабеля 5х6 я смонтировал 5х10 Вот и все изменения, разве это плохо ?

Ну да... все должны это помнить.... Кроме того... вы писали, что длины не те, и расположено все не так....

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

06.02.2018 в 12:32:10

morgan-id написал: А что рисовать, я выше проект кидал, из него автоматы вместо 32 поставлю 50А, вместо кабеля 5х6 я смонтировал 5х10

Лихой Вы мужчина, однако!

morgan-id написал: Вот и все изменения, разве это плохо ?

Действительно, изменений то чуть-чуть - нарушить проект))

morgan-id написал: не противоречит правилам

Мда-с...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

morgan-id
morgan-id
Местный

Регистрация: 10.08.2012

Магнитогорск

Сообщений: 135

06.02.2018 в 13:44:09

BV написал: Угу... если сгорит.... УК вам ключи будет за деньги выдавать... Или скажет - будем сами менять - наша зона ответственности - платите деньги за обслуживание. А с выведенным наружу клювом автомата - совсем другой колер.

Ну во первых не за деньги А вот с выведением наружу автомата ни как не получится, в ТУ и в проекте у меня в ВРУ

BV написал: Ну да... все должны это помнить.... Кроме того... вы писали, что длины не те, и расположено все не так....

Вот проект, я сделал все по проекту за исключением номиналов автоматов, а теперь из звена вычеркивается еще и автомат в ВРУ И линию я перетягивал сам т.к. мне чудаки электрики кабель испортили сняв верхнюю оболочку кабеля в подъезде, в отверстие не пролазил.

0
morgan-id
morgan-id
Местный

Регистрация: 10.08.2012

Магнитогорск

Сообщений: 135

06.02.2018 в 13:48:24

MaSeVi написал: Мда-с...

Изменить кабель меньшего сечения на большее чем противоречит правилам ? Автомат я на будушее взял большего номинала, а мощность ограничивать будут мне счетчиком

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

06.02.2018 в 13:51:07

morgan-id написал: Автомат я на будушее взял большего номинала

Не придёт к Вам такое будущее, не надейтесь...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20932

06.02.2018 в 13:57:54

MaSeVi написал:

morgan-id написал: Автомат я на будушее взял большего номинала

Не придёт к Вам такое будущее, не надейтесь...

MaSeVi, И так одни кости торчат. )

0

Да, ни фига.

morgan-id
morgan-id
Местный

Регистрация: 10.08.2012

Магнитогорск

Сообщений: 135

06.02.2018 в 14:10:23

MaSeVi написал: Не придёт к Вам такое будущее, не надейтесь...

Почему же, завтра оформлю как юр лицо 30кВт, бумаги только подписать, а линия уже готова, в счетчике снимут ограничение и поставять 30кВт, сеть домовая выдержит.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

06.02.2018 в 14:18:13

morgan-id написал: завтра оформлю как юр лицо 30кВт

И это на квартиру-то? Тут и 7 кВт не знаешь куда деть, а Вам понадобилось 30. Скажите, на милость: у Вас что, цех по сварке корпусов малых ракетных кораблей, что ли?))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125244

06.02.2018 в 14:19:18

morgan-id написал: А вот с выведением наружу автомата ни как не получится, в ТУ и в проекте у меня в ВРУ

Зато это где-то есть в нормативке - на это и надо опираться.

morgan-id написал: Вот проект, я сделал все по проекту за исключением номиналов автоматов, а

Вы же ранее писали что длины кабелей другие, не ? Искать не хочется...