то есть 3 А на третьей фазе вы в упор не видите, да ? И защита генератора придуряется, -так?
причина не связана с тем что называют перекосом
Есть некоторое непонимание природы того что называется перекос фаз
В электросетях высокого напряжения не существует тог что называют нейтралью. ЛЭП имеет только три линейных провода, и на понижающих ТП первичная обмотка это всегда треугольник. Нейтраль образуется в трансформаторе за счёт создания средней точки при включении вторичной обмотки звездой.
Так вот перекос фаз это отклонение средней точки (нейтрали) от её идеального положения
При этом изменяются фазные напряжения и угол между фазами.
Линейные напряжения остаются без изменений.

Трехфахный генератор устроин иначе
В нём нейтраль статична, это по сути три однофазных генератора на одной оси у которых один провод общий.
Нагрузка одной из фаз не приводит к смещению нейтрали и угла между фазами и не изменяет фазные напряжения не нагруженных фаз.
Изменяются линейные напряжения!
Если смотреть на картинку в этом случае
то будут изменять положение вершины а не центр треугольника.