Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

17.11.2017 в 22:21:21

Vladislav.ru написал: светодиодные светильники... Дайте совет как бюджетным способом побороть ситуацию

какие именно светильники и сколько их? если они и есть основная нагрузка, то поставить светильники с высоким коэффициентом мощности ...ну и кабель надо брать учитывая экономическую плотность тока (на 40 ампер жила 16-25 квадратов меди или 35 люминия)

0
Cricket2007
Cricket2007
Новичок

Регистрация: 24.06.2019

Харьков

Сообщений: 11

22.04.2024 в 09:29:14

Всем привет! Я недавно столкнулся с тем что меня попросили определить есть ли перекос фаз на выходе 90кВт генератора. Потому что он глох через каждые 20 минут и у него отключался силовой автомат. Я взял токовые клещи и на одной фазе ток=40А на второй 30А на третьей 3А. Но при этом на всех фазах 230В, между фазами 400В. Меня одинаковое напряжение на фазах сбило с толку я так и не понял это нормально или нет? Я подумал что если напряжение не просело, а на самой мало нагруженной фазе не выросло значит все нормально. Нагрузка на генератор на 95% активная(ТЭНы) Я так и не понял это перекос фаз или нет?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116555

Aтос
Aтос
Эксперт

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3737

22.04.2024 в 14:35:40

Cricket2007 написал: . Я взял токовые клещи и на одной фазе ток=40А на второй 30А на третьей 3А. Но при этом на всех фазах 230В, между фазами 400В

У вас на одной фазе 9 киловатт на другой 7 киловатт это меньше чем половина нагрузки Ни о каком перекосе речи не может быть

Cricket2007 написал: Я подумал что если напряжение не просело, а на самой мало нагруженной фазе не выросло значит все нормально.

Правильно подумали

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

22.04.2024 в 16:21:47

Aтос, то есть 3 А на третьей фазе вы в упор не видите, да ? И защита генератора придуряется, -так?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116555

22.04.2024 в 21:06:31

Cricket2007, перекос - фаз - это разные потр токи по фазам, это есть по определению.

Но даже по макс нагруженной фазе 40А далеко до макс тока генератора по 1 фазе - 130А, даже если гена китайский, и написанное надо делить пополам. Итого - измеренные фазные токи вряд-ли причина останова гены. Ищите другое, типа грязного фильтра или еще чего...

0
Cricket2007
Cricket2007
Новичок

Регистрация: 24.06.2019

Харьков

Сообщений: 11

23.04.2024 в 22:55:44

BV написал: Итого - измеренные фазные токи вряд-ли причина останова гены. Ищите другое, типа грязного фильтра или еще чего

То что гена глох ясно но автомат его почему отрубался? Срабатывал автомат и сразу же одновременно он глох. Я предложил клиенту погонять его без нагрузки но клиенту жалко соляры :( .

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

23.04.2024 в 23:07:45

Cricket2007 написал:

BV написал: Итого - измеренные фазные токи вряд-ли причина останова гены. Ищите другое, типа грязного фильтра или еще чего

То что гена глох ясно но автомат его почему отрубался? Срабатывал автомат и сразу же одновременно он глох. Я предложил клиенту погонять его без нагрузки но клиенту жалко соляры :( .

Cricket2007, Что у вас там за гена - имя фамилия? Продвинутые генераторы могут иметь защиту от перекосов связанную с двиглом.

0
Aтос
Aтос
Эксперт

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3737

24.04.2024 в 04:56:14

то есть 3 А на третьей фазе вы в упор не видите, да ? И защита генератора придуряется, -так?

причина не связана с тем что называют перекосом

Есть некоторое непонимание природы того что называется перекос фаз В электросетях высокого напряжения не существует тог что называют нейтралью. ЛЭП имеет только три линейных провода, и на понижающих ТП первичная обмотка это всегда треугольник. Нейтраль образуется в трансформаторе за счёт создания средней точки при включении вторичной обмотки звездой.

Так вот перекос фаз это отклонение средней точки (нейтрали) от её идеального положения При этом изменяются фазные напряжения и угол между фазами. Линейные напряжения остаются без изменений.

Трехфахный генератор устроин иначе В нём нейтраль статична, это по сути три однофазных генератора на одной оси у которых один провод общий. Нагрузка одной из фаз не приводит к смещению нейтрали и угла между фазами и не изменяет фазные напряжения не нагруженных фаз. Изменяются линейные напряжения! Если смотреть на картинку в этом случае то будут изменять положение вершины а не центр треугольника.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116555

24.04.2024 в 08:22:49

Нагрузка одной из фаз не приводит к смещению нейтрали и угла между фазами и не изменяет фазные напряжения не нагруженных фаз. Изменяются линейные напряжения! Если смотреть на картинку в этом случае то будут изменять положение вершины а не центр треугольника.

Интересная у вас геометрия... :D :popcorn

0
Cricket2007
Cricket2007
Новичок

Регистрация: 24.06.2019

Харьков

Сообщений: 11

24.04.2024 в 15:29:51

dokar написал: Продвинутые генераторы могут иметь защиту от перекосов

Сам гена и писал что у него перекос но я мерил и ток и напряжение фазное и линейное и что-то на перекос это все не похоже. А как зовут гену я не знаю видел его только 1 раз и уже не увижу. Мне для себя хочется понять как точно понять что это перекос потому что как я понимаю разные и очень разные токи это еще не перекос. Я думаю напряжение тоже должно перекосить.

0