Kamikaze, а) разумеется. Селективность будет при селективном вводном АВ...
18.11.2017 в 12:57:04
Kamikaze, а) разумеется. Селективность будет при селективном вводном АВ...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
18.11.2017 в 13:11:30
Допустим, ток 72,5А. Для С50 это перегруз в 1,45 крат и он обязан отключиться в течение 1 часа, а для С63 это перегруз 1,15 крат, всего на 0,02 больше того, при котором он вовсе не имеет права отключиться. С чего бы ему отключаться строго одновременно с С50?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
18.11.2017 в 13:13:59
MaSeVi написал: Kamikaze, а) разумеется. Селективность будет при селективном вводном АВ...
MaSeVi, селективность по чему ? По перегруза, или КЗ ?
Да, ни фига.
18.11.2017 в 13:18:49
dokar, Kamikaze, Пардон, в слове «перегруз» увидел «КЗ», ассоциативно так сказать :o
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
18.11.2017 в 13:50:31
Kamikaze написал:
TAB написал:
Kamikaze написал: В новострое с КТП во дворе ОТКЗ несколько кА на вводе - легко.
У него от застройщика в этажном щите должен соответствующий АВ стоять (в данном случае 63А).
TAB, боюсь, застройщик, кому должен - всем простил :)) Лучше уточнить, что там стоит.
Kamikaze, в щите стоит iek 63a. Вот ссылка на то стоит в щите
18.11.2017 в 13:51:10
18.11.2017 в 13:52:23
TAB написал:
Kamikaze написал: я за АВ (не ВН) а) по перегрузу С50 в ЩК отключится раньше С63 в ЩЭ и не нужно будет в труселях топать к ЩЭ
Тут дело в другом: на квартиру как пить дать 50А выделено, потому и поставили АВ на вводе в квартирный щиток. У меня в новострое тоже так (почти): в ЩЭ до счетчика стоит С63, после счетчика дифф С50. И только в таком конфиге в квартирном стоит ВН.
Kamikaze написал: Лучше уточнить, что там стоит.
Ну то да, будет невредно.
TAB, с63 в эщ. А с50 это я планирую в кщ
18.11.2017 в 14:04:09
Fenix2017 написал: с63 в эщ. А с50 это я планирую в кщ
Fenix2017 написал: http:https://mastergrad.com/mediafiles/99/86/f3/9986f3abd3b5a967c89be26e4be9cdaf.jpeg
Fenix2017, В правом верхнем фото , один из диффов - ваш ? Или они все - ваши ?
Да, ни фига.
18.11.2017 в 14:08:02
dokar, они все мои. Буду убирать. Ставить селективное узо. А дальше уже квартирный щит делать
18.11.2017 в 14:09:16
Fenix2017 написал: с63 в эщ. А с50 это я планирую в кщ
Это понятно, но непонятно что у вас в ЩЭ после счетчика. Я правильно угадал, что дифф С40 - плита, дифф С25 - розетки, АВ С16 - свет?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу