MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

18.11.2017 в 12:57:04

Kamikaze, а) разумеется. Селективность будет при селективном вводном АВ...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

18.11.2017 в 13:11:30

Допустим, ток 72,5А. Для С50 это перегруз в 1,45 крат и он обязан отключиться в течение 1 часа, а для С63 это перегруз 1,15 крат, всего на 0,02 больше того, при котором он вовсе не имеет права отключиться. С чего бы ему отключаться строго одновременно с С50?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20932

18.11.2017 в 13:13:59

MaSeVi написал: Kamikaze, а) разумеется. Селективность будет при селективном вводном АВ...

MaSeVi, селективность по чему ? По перегруза, или КЗ ?

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

18.11.2017 в 13:18:49

dokar, Kamikaze, Пардон, в слове «перегруз» увидел «КЗ», ассоциативно так сказать :o

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Fenix2017
Fenix2017
Местный

Регистрация: 26.10.2017

Красноярск

Сообщений: 218

18.11.2017 в 13:50:31

Kamikaze написал:

TAB написал:

Kamikaze написал: В новострое с КТП во дворе ОТКЗ несколько кА на вводе - легко.

У него от застройщика в этажном щите должен соответствующий АВ стоять (в данном случае 63А).

TAB, боюсь, застройщик, кому должен - всем простил :)) Лучше уточнить, что там стоит.

Kamikaze, в щите стоит iek 63a. Вот ссылка на то стоит в щите

0
Fenix2017
Fenix2017
Местный

Регистрация: 26.10.2017

Красноярск

Сообщений: 218

18.11.2017 в 13:51:10

http:https://mastergrad.com/mediafiles/99/86/f3/9986f3abd3b5a967c89be26e4be9cdaf.jpeg

0
Fenix2017
Fenix2017
Местный

Регистрация: 26.10.2017

Красноярск

Сообщений: 218

18.11.2017 в 13:52:23

TAB написал:

Kamikaze написал: я за АВ (не ВН) а) по перегрузу С50 в ЩК отключится раньше С63 в ЩЭ и не нужно будет в труселях топать к ЩЭ

Тут дело в другом: на квартиру как пить дать 50А выделено, потому и поставили АВ на вводе в квартирный щиток. У меня в новострое тоже так (почти): в ЩЭ до счетчика стоит С63, после счетчика дифф С50. И только в таком конфиге в квартирном стоит ВН.

Kamikaze написал: Лучше уточнить, что там стоит.

Ну то да, будет невредно.

TAB, с63 в эщ. А с50 это я планирую в кщ

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20932

18.11.2017 в 14:04:09

Fenix2017 написал: с63 в эщ. А с50 это я планирую в кщ

Fenix2017 написал: http:https://mastergrad.com/mediafiles/99/86/f3/9986f3abd3b5a967c89be26e4be9cdaf.jpeg

Fenix2017, В правом верхнем фото , один из диффов - ваш ? Или они все - ваши ?

0

Да, ни фига.

Fenix2017
Fenix2017
Местный

Регистрация: 26.10.2017

Красноярск

Сообщений: 218

18.11.2017 в 14:08:02

dokar, они все мои. Буду убирать. Ставить селективное узо. А дальше уже квартирный щит делать

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4661

18.11.2017 в 14:09:16

Fenix2017 написал: с63 в эщ. А с50 это я планирую в кщ

Это понятно, но непонятно что у вас в ЩЭ после счетчика. Я правильно угадал, что дифф С40 - плита, дифф С25 - розетки, АВ С16 - свет?

0
Fenix2017
Fenix2017
Местный

Регистрация: 26.10.2017

Красноярск

Сообщений: 218

18.11.2017 в 14:13:25

TAB написал:

Fenix2017 написал: с63 в эщ. А с50 это я планирую в кщ

Это понятно, но непонятно что у вас в ЩЭ после счетчика. Я правильно угадал, что дифф С40 - плита, дифф С25 - розетки, АВ С16 - свет?

TAB, думаю да, ваша логика верная. Не пробовал отключать:)

0