ebf написал: Между с60 и с50 ,НИКАКОЙ СЕЛЕКТИВНОСТИ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ, хоть как карты раскладывай :)

Да-да, 55 ампер и никакой селективности. Действительно, какая нафиг разница. Все эти амперы придумали недалекие люди, они же и нормы пишут.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

18.11.2017 в 15:10:33

ebf, TAB, Только не начинайте!)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

18.11.2017 в 15:23:45

dokar написал:

Fenix2017 написал: Нужна ли мне селективность с63 и с50?

С трудом себе представляю как можно в однушке перегрузить 50А автомат , если не ставить проточник. Я тут свою хату после заменены проводки проверял . На вводе ограничение 32 А . Варочную заставил кастрюльками с хол. водой. пару чайников , утюг , микру - загрузил. ну весь свет до кучи. Попытка смоделировать ситуацию перегруза с треском провалилась из за малого коэффициента использования данных нагрузок во времени . Вводной не выбило. Чайники и прочее вскипели раньше . :)

dokar, а СМ и ПММ? Схалтурили? ;)

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

18.11.2017 в 15:24:29

Почему Шнайдер не рассматриваете ?

Я бы Хагер выбрал...

0

Грубый, но справедливый

Fenix2017
Fenix2017
Местный

Регистрация: 26.10.2017

Красноярск

Сообщений: 218

18.11.2017 в 15:28:21

Vadim 161 написал: Почему Шнайдер не рассматриваете ?

Я бы Хагер выбрал...

Vadim 161, слишком много у него каких-то странных серий. Как кто-то писал всякие "изи-ризи". Не вызывает как-то доверия:)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20932

18.11.2017 в 15:29:37

СтранникXXI написал:

dokar написал:

Fenix2017 написал: Нужна ли мне селективность с63 и с50?

С трудом себе представляю как можно в однушке перегрузить 50А автомат , если не ставить проточник. Я тут свою хату после заменены проводки проверял . На вводе ограничение 32 А . Варочную заставил кастрюльками с хол. водой. пару чайников , утюг , микру - загрузил. ну весь свет до кучи. Попытка смоделировать ситуацию перегруза с треском провалилась из за малого коэффициента использования данных нагрузок во времени . Вводной не выбило. Чайники и прочее вскипели раньше . :)

dokar, а СМ и ПММ? Схалтурили? ;)

СтранникXXI, Ну еще 16 А в тече нии 15 мин. А варо чная то была в режиме НГ включена . :p

0

Да, ни фига.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

18.11.2017 в 15:29:58

TAB написал:

ebf написал: Между с60 и с50 ,НИКАКОЙ СЕЛЕКТИВНОСТИ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ, хоть как карты раскладывай :)

Да-да, 55 ампер и никакой селективности. Действительно, какая нафиг разница. Все эти амперы придумали недалекие люди, они же и нормы пишут.

TAB, при 55А точно никакой селективности не будет, оба не сработают. А вообще-то, селективность ограничится током 63×1,45.

0
Fenix2017
Fenix2017
Местный

Регистрация: 26.10.2017

Красноярск

Сообщений: 218

18.11.2017 в 15:30:39

Правда если брать B, то один фиг заказывать видимо придётся. Ибо в леруа только с серия вроде:) в этм хакера нет:) а больше в Красноярске особо негде закупаться:)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

18.11.2017 в 15:32:59

Fenix2017, Ну и купите С, что мучаться-то?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Fenix2017
Fenix2017
Местный

Регистрация: 26.10.2017

Красноярск

Сообщений: 218

18.11.2017 в 15:36:33

MaSeVi написал: Fenix2017, Ну и купите С, что мучаться-то?

MaSeVi, есть иек категории в:)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

18.11.2017 в 15:41:40

Fenix2017 написал: есть иек категории в:)

Разумеется есть. Отчего бы им и не быть...