Многоэтажный многоквартирный дом. Схема заземления в этажном щите TN-C (может быть и TNC-S, но это доподлинно неизвестно). Есть желание иметь заземление в розетках, но пугает возможность отгорания нуля где-то выше этажного щита и получения на корпусах приборов фазы.

Знаю что разрывать PE нельзя, но лучше так чем никак.

Описание схемы: при штатной работе сети на управляющих клеммах контактора есть напряжение и контактор замыкаться, PE-проводник цельный. При отгорании нуля на контакторе пропадает напряжение и он размыкает PE, тем самым препятствует поступлению фазного напряжения через точку соединения в этажном щите на корпуса приборов.

Жизнеспособна ли такая схема?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18358

21.11.2017 в 17:38:22

dima.putsenko написал: Жизнеспособна ли такая схема?

Забудьте...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dima.putsenko
dima.putsenko
Новичок

Регистрация: 21.11.2017

Харьков

Сообщений: 2

21.11.2017 в 17:49:56

MaSeVi, ну почему? Из минусов вижу только вероятность несработки контактора, вдруг контакты заклинит.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18358

21.11.2017 в 17:51:22

dima.putsenko написал: Из минусов вижу только вероятность несработки контактора

И это всё? Зайдите в раздел "Help по заземлению и безопасности", там все хорошо и доходчиво расписано...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.11.2017 в 18:14:14

dima.putsenko, про этажный щит забудьте. Если только от ВРУ дотянуть.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

21.11.2017 в 20:43:44

megrad написал: dima.putsenko, про этажный щит забудьте. Если только от ВРУ дотянуть.

megrad, от отгорания PEN на вводе в ВРУ это все равно не спасет...

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

21.11.2017 в 20:48:26

dima.putsenko написал: MaSeVi, ну почему? Из минусов вижу только вероятность несработки контактора, вдруг контакты заклинит.

dima.putsenko, если Вы считаете такую схему нормальной, зачем спрашиваете?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.11.2017 в 21:10:51

СтранникXXI написал: от отгорания PEN на вводе в ВРУ

Э-э-э, это что надо приложить чтоб земля отгорела.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

21.11.2017 в 21:42:12

megrad написал:

СтранникXXI написал: от отгорания PEN на вводе в ВРУ

Э-э-э, это что надо приложить чтоб земля отгорела.

Согласен, в принципе, конечно, ситуация из разряда "это вряд ли" (С), как говорил товарищ Сухов, но не совсем уж фантастическая. Я два раза такую фигню видел, дай Бог памяти, где-то в 1-й половине 90-х. Правда, питающий кабель в обоих случаях был "3+0", а состояние ВРУ такое, что ощущение было, что его поставили до н.э. и с тех пор не трогали.

0
заместитель
заместитель
Местный

Регистрация: 03.11.2017

Москва

Сообщений: 112

22.11.2017 в 11:29:30

dima.putsenko написал: но пугает возможность отгорания нуля где-то выше этажного щита и получения на корпусах приборов фазы.

Я тоже об этом думал и, взвесив "за" и "против", сделал (в нарушение правил) 3-х полюсный вводной с отключением PE. Автоматически конечно ничего не отключится, но, во всяком случае, если я отключаю вводной, то фазы на корпусе у меня уже не будет 100%. Но никому другому я бы так делать и советовать не стал.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

22.11.2017 в 12:54:46

dima.putsenko, кстати уж,
при

dima.putsenko написал: пугает возможность отгорания нуля где-то выше этажного щита и получения на корпусах приборов фазы.

на Ваших корпусах НИЧЕГО не будет.

0