23.11.2017 в 21:38:02
vvz61 написал:
Radio написал:
vvz61 написал: духовка на 3800 Ватт, по току эти 2,5 квадрата не потянут
Да прям не потянут, кто вам сказал?
Смотрите сюда ⬇
Radio, то есть 3кв.мм. это 8.2 кВт, а на 4кв.мм. можно больше 10 кВт повешать? Вы в это верите?
vvz61, а откуда такие цифры?
23.11.2017 в 21:38:25
Дам брату ссылку на тему,он не богач, пусть подумает.
23.11.2017 в 21:39:21
СтранникXXI написал:
vvz61 написал:
Radio написал:
vvz61 написал: духовка на 3800 Ватт, по току эти 2,5 квадрата не потянут
Да прям не потянут, кто вам сказал?
Смотрите сюда ⬇
Radio, то есть 3кв.мм. это 8.2 кВт, а на 4кв.мм. можно больше 10 кВт повешать? Вы в это верите?
vvz61, а откуда такие цифры?
СтранникXXI, интерполяция цифр с картинки
23.11.2017 в 21:40:29
vvz61 написал: земляные клеммы это удобство подключения,компактность.
vvz61, Вы в этом уверены?
23.11.2017 в 21:45:00
vvz61 написал:
СтранникXXI написал:
vvz61 написал:
Radio написал:
vvz61 написал: духовка на 3800 Ватт, по току эти 2,5 квадрата не потянут
Да прям не потянут, кто вам сказал?
Смотрите сюда ⬇
Radio, то есть 3кв.мм. это 8.2 кВт, а на 4кв.мм. можно больше 10 кВт повешать? Вы в это верите?
vvz61, а откуда такие цифры?
СтранникXXI, интерполяция цифр с картинки
vvz61, Вы что, не знаете как рассчитывается максимальная допустимая нагрузка кабеля?
23.11.2017 в 21:50:37
СтранникXXI написал:
vvz61 написал:
СтранникXXI написал:
vvz61 написал:
Radio написал:
vvz61 написал: духовка на 3800 Ватт, по току эти 2,5 квадрата не потянут
Да прям не потянут, кто вам сказал?
Смотрите сюда ⬇
Radio, то есть 3кв.мм. это 8.2 кВт, а на 4кв.мм. можно больше 10 кВт повешать? Вы в это верите?
vvz61, а откуда такие цифры?
СтранникXXI, интерполяция цифр с картинки
vvz61, Вы что, не знаете как рассчитывается максимальная допустимая нагрузка кабеля?
СтранникXXI,
В общих чертах, знаю что должен учитываться способ прокладки, тип нагрузки, окружающая температура и длина линии не помешает.
23.11.2017 в 21:51:23
vvz61 написал:
СтранникXXI написал:
vvz61 написал: духовка на 3800 Ватт, по току эти 2,5 квадрата не потянут
vvz61, 2,5 кв.мм. потянут гораздо больше.
СтранникXXI, АВ тогда на линию какой ставить номиналом? ДШ зачастую работает на всю мощность и подолгу. Соответственно температура в месте ввода кабеля выше комнатной.
vvz61, насчет "долго и на полную мощность" - это Вы заблуждаетесь. Если мощность ДШ 3,8 кВт, стало быть, АВ 20А (16А маловато).
23.11.2017 в 22:08:43
Не видел чтоб ДШ включали менее чем на полчаса, неоднократно видел что включают его на всю мощность. Знаю что кабель поганый реальным сечением 2кв.мм. с поганой изоляцией, незнаю какая будет температура в точке ввода в ДШ, предпочел заменить на 4кв.мм..3 800/230=16.5А почему АВ С20 не хватит?
23.11.2017 в 22:14:14
vvz61 написал: Не видел чтоб ДШ включали менее чем на полчаса, неоднократно видел что включают его на всю мощность.
там же термостат... а на полную это люминий можно плавить будет 3800... С16 хватит
23.11.2017 в 22:16:36
vvz61 написал:
СтранникXXI написал:
vvz61 написал:
СтранникXXI написал:
vvz61 написал:
Radio написал:
vvz61 написал: духовка на 3800 Ватт, по току эти 2,5 квадрата не потянут
Да прям не потянут, кто вам сказал?
Смотрите сюда ⬇
Radio, то есть 3кв.мм. это 8.2 кВт, а на 4кв.мм. можно больше 10 кВт повешать? Вы в это верите?
vvz61, а откуда такие цифры?
СтранникXXI, интерполяция цифр с картинки
vvz61, Вы что, не знаете как рассчитывается максимальная допустимая нагрузка кабеля?
СтранникXXI,
В общих чертах, знаю что должен учитываться способ прокладки, тип нагрузки, окружающая температура и длина линии не помешает.
vvz61, понятно. В таком случае, Ваши высказывания типа "2,5 кв. мм. такой ток не потянут" и всякие экстраполяции выглядят несколько несуразными.
23.11.2017 в 22:28:15
юра Т написал:
vvz61 написал: Не видел чтоб ДШ включали менее чем на полчаса, неоднократно видел что включают его на всю мощность.
там же термостат... а на полную это люминий можно плавить будет 3800... С16 хватит
юра Т, термостат, надеюсь не один . Производитель указал 3800, время работы на данной мощности нам неизвестно. Поэтому шоб не вышибалой С16 мало, но защищаемой кабель 4кв.мм. и С20 с запасом подходит на данную выделенную линию.
23.11.2017 в 22:29:32
СтранникXXI спасибо за советы.
23.11.2017 в 22:39:14
vvz61, ток не расцепления автомата на C16 - 18А. Т.е. при токе в 18А автомат на 16А не отключится.
Грубый, но справедливый
23.11.2017 в 23:06:42
Vadim 161 написал: vvz61, ток не расцепления автомата на C16 - 18А. Т.е. при токе в 18А автомат на 16А не отключится.
Vadim 161,
согласен, примерно так, но защищаем линию.