Mr. Duke, не перебивай если попкорна нет
25.11.2017 в 22:00:47
Mr. Duke, не перебивай если попкорна нет
09.12.2017 в 00:21:06
Подниму тему, ибо ещё актуально.
Подключать буду по следующей схеме:
До первой ленты где-то 0.5 м, до второй 4 м, до третьей - 8. Можно ли (и нужно ли) использовать для каждого отрезка кабель разного сечения по нарастающей?
Есть
09.12.2017 в 00:47:25
Mr. Duke написал: Как в моём случае будет правильно рассчитать?
считайте реальное падение напряжения и разницу яркости
09.12.2017 в 02:54:54
Mr. Duke, Дайте данные в личку, завтра-послезавтра разрисую с подсчетом. Задолбали гонористые неумехи.
09.12.2017 в 07:14:44
Mr. Duke написал: Есть куча сайтов для подсчёта нужного сечения кабеля, где необходимо указать длину ленты, длину кабеля от блока питания до ленты и мощность ленты.
Зашел на сайт и всё рассчиталось легко. Там ведь всё просто, нужно только знать данные по вашей ленте. Сам недавно мучился этим вопросом, но у меня лента RGB по 5 метров, 53 куска.
09.12.2017 в 11:29:49
Mr. Duke написал: линк, о какой дополнительной защите речь?
Плавкий предохранитель на выходе бп или в начале лент (участка с повышенным сопротивлением)
09.12.2017 в 11:36:36
Songo, поможете, если просто? Данные все есть выше.
09.12.2017 в 12:20:42
Mr. Duke написал: поможете, если просто? Данные все есть выше.
У вас 2 блока питания по 200 ватт? На каждый по 2 ленты длинной 5м?
Mr. Duke написал: До первой ленты где-то 0.5 м, до второй 4 м, до третьей - 8.
Исходя из вашего первого поста и написанного мною в этом посте, я не понимаю вот это :confused:
Можете нарисовать комнату и расположение лент в ней?
09.12.2017 в 12:34:30
Songo, Для простоты пусть будет так:
09.12.2017 в 12:48:36
Mr. Duke написал: Songo, Для простоты пусть будет так:
- 1 блок питания на 200 Вт;
- 3 ленты по 3.7 метров каждая (мощностью 14.4 Вт/м);
- расстояния от БП до лент: 0.5 метра, 4 метра и 8 метров.
Mr. Duke,
Легче простого:
от БП до лент: 0.5 метра - провод 2х0,5мм2
от БП до лент: 4 метра - провод 2х0,5мм2
от БП до лент: 8 метра - провод 2х1,5мм2 (1мм2)
Можно от БП до лент: 0.5 метра - провод 2х0,5мм2 от БП до лент: 4 метра - провод 2х0,5мм2 Бросить 1 провод от блока 2х1,5мм2 и от него запитать обе ленты.
p.s. Но лучше с рисунком помещения. Вот вам табличка для удобства:
09.12.2017 в 13:41:06
Songo написал:
Mr. Duke написал: Songo, Для простоты пусть будет так:
- 1 блок питания на 200 Вт;
- 3 ленты по 3.7 метров каждая (мощностью 14.4 Вт/м);
- расстояния от БП до лент: 0.5 метра, 4 метра и 8 метров.
Mr. Duke,
Легче простого: от БП до лент: 0.5 метра - провод 2х0,5мм2 от БП до лент: 4 метра - провод 2х0,5мм2 от БП до лент: 8 метра - провод 2х1,5мм2 (1мм2)
Songo, а Вы учитываете, что от БП идёт только одна пара (которая потом отпочковывается), а не три разных на 3 ленты? Получается достаточно прокинуть полметра 0.5 мм2 -> т-образная развилка к 1-ой ленте -> 4 метра 0.5 мм2 -> т-образная развилка ко 2-ой ленте -> 4 метра 1.5 мм2 к 3-ой ленте. Правильно? В таком случае до 3-ей ленты дойдёт без потерь, несмотря на первые 4.5 метра сечением 0.5?
Songo написал: Бросить 1 провод от блока 2х1,5мм2 и от него запитать обе ленты.
А 3?)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.