jekakam
jekakam
Новичок

Регистрация: 26.11.2017

Владивосток

Сообщений: 6

26.11.2017 в 22:21:24

Здравствуйте, прокоментируйте пожалуйста наполнение и сборку электрощита. В связи с надвигающимся ремонтом квартиры и тем что выбор электрооборудования в магазинах нашего города печальный, то находясь в командировке в СПБ было принято решение собрать "нормальный" электрический щит и привезти его с собой. Так как знания в данной области у меня слабые, был найден человек предоставляющий данные услуги. После обсуждения пожеланий был составлен список необходимых компонентов, на основе которых и был собран данный щит. Теперь собственно и хочется услышать мнение профессионалов о данном щите, чтобы в случае критических замечаний можно было внести корректировки в данную схему до его монтажа.

Вот то, что стоит в подъезде:

Это чистовой щиток от застройщика.

Новый щит

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

26.11.2017 в 22:26:30

jekakam написал: Теперь собственно и хочется услышать мнени

Поздно пить боржоми :) Надо было раньше думать ,а не

jekakam написал: После обсуждения пожеланий был составлен список необходимых компонентов, на основе которых и был собран данный щит.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

26.11.2017 в 22:30:14

jekakam, очень неряшливая сборка. Схему не смотрел, но осуждаю.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

26.11.2017 в 22:41:02

jekakam, а водонагреватель точно накопительный или это описка ?

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

26.11.2017 в 22:44:12

Radio, ой-ой , какие мы нежные :cool: своеобразная , может он так видит :flirt

Radio написал: Схему не смотрел, но осуждаю

вы же любите печать ставить когда там много штучек в щите , не ? :o

0

И это пройдёт ...

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18451

26.11.2017 в 22:47:29

jekakam, Отлично вообще! Сперва довериться человеку, а потом на форуме проверить, а не накосячил ли он? Хорошее у Вас отношение к людям, честное, так сказать. Да и у мастера оказалось соответствующее отношение. Грустно все это...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

26.11.2017 в 22:50:28

Мне вот лично очень интересно как будут в Kaedra кабели заводиться - я такие обычно на улице использую и ввод в щит через сальники , а в квартире как то неудобно , для это другие щиты предназначены ...

0

И это пройдёт ...

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

26.11.2017 в 22:50:54

В принципе нормально, но есть несколько спорных моментов.

1)Линии освещения не заведены под УЗО, это не криминал, но при таком количестве УЗО можно было и раскинуть их под ними. 2)Какого водяного диф линии розеток кухни на 25А? 3)На кой столько линий освещения?

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18451

26.11.2017 в 22:54:59

serj12 написал: Мне вот лично очень интересно как будут в Kaedra кабели заводиться - я такие обычно на улице использую и ввод в щит через сальники , а в квартире как то неудобно , для это другие щиты предназначены ...

serj12, Да так и будут: в отверстия под сальники. Хотя есть заказчики, которые требуют IP 65, и ввод/выводы только снизу. По крайней мере, я встретил в жизни такого - мол, даже если у соседа потоп, он будет спасен...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

26.11.2017 в 23:33:07

jekakam, холодильник, защита от протечек, подогрев полов на лоджии без диф. защиты? ПВУ тоже можно под диф. защиту.

И Vadim 161 все верно сказал.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.11.2017 в 23:39:25

jekakam, чем обусловлено присутствие ИЭКа и Шнайдера? И на фига защиту шины нужно было резать, проще было всё на НШВИ собрать.

jekakam написал: Теперь собственно и хочется услышать мнение профессионалов о данном щите, чтобы в случае критических замечаний можно было внести корректировки в данную схему до его монтажа.

Будете щит перебирать?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.