jekakam
jekakam
Новичок

Регистрация: 26.11.2017

Владивосток

Сообщений: 6

27.11.2017 в 13:34:39

На другом форуме говорят что для 50а автомата нужен монтажный провод 10мм2. В щите 6мм2 и он критически не подходит сюда, тк для 32а. Это так?

почитал : http://www.mastergrad.com/forums/t55635-50a-na-vvode-i-6-mm-kv-v-shchitke-uzhivutsya/

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22087

27.11.2017 в 13:46:19

jekakam написал: На другом форуме говорят что для 50а автомата нужен монтажный провод 10мм2. В щите 6мм2 и он критически не подходит сюда, тк для 32а. Это так?

jekakam, Только до кроссмодуля. Далее - достаточно имеющейся шестерки

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18451

27.11.2017 в 13:47:26

jekakam написал: В щите 6мм2 и он критически не подходит сюда, тк для 32а.

Подходит, но только НЕ для вводной части Вашего щита...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

jekakam
jekakam
Новичок

Регистрация: 26.11.2017

Владивосток

Сообщений: 6

27.11.2017 в 13:55:03

dokar написал:

jekakam написал: На другом форуме говорят что для 50а автомата нужен монтажный провод 10мм2. В щите 6мм2 и он критически не подходит сюда, тк для 32а. Это так?

jekakam, Только до кроссмодуля. Далее - достаточно имеющейся шестерки

dokar, Мне менять что нибудь нужно? :) Извиняюсь за тупость

0
jekakam
jekakam
Новичок

Регистрация: 26.11.2017

Владивосток

Сообщений: 6

27.11.2017 в 13:55:58

MaSeVi написал:

jekakam написал: В щите 6мм2 и он критически не подходит сюда, тк для 32а.

Подходит, но только НЕ для вводной части Вашего щита...

MaSeVi, Только до кроссмодуля. Далее - достаточно имеющейся шестерки

0
jekakam
jekakam
Новичок

Регистрация: 26.11.2017

Владивосток

Сообщений: 6

27.11.2017 в 13:57:06

MaSeVi написал:

jekakam написал: В щите 6мм2 и он критически не подходит сюда, тк для 32а.

Подходит, но только НЕ для вводной части Вашего щита...

MaSeVi, Мне менять что нибудь нужно? Извиняюсь за тупость

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18451

27.11.2017 в 13:57:42

jekakam написал: Только до кроссмодуля.

Да, dokar выразился более точно и ёмко))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.11.2017 в 13:59:40

dokar написал: И получается, что в случае пробоя схемы УЗО срабатывая, втихаря , сводит на нет функционал системы.

И переходит в режим батарейки :)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22087

27.11.2017 в 14:17:36

ebf написал:

dokar написал: И получается, что в случае пробоя схемы УЗО срабатывая, втихаря , сводит на нет функционал системы.

И переходит в режим батарейки :)

ebf, ;) !#[https://youtu.be/PVIU0qyLCOE]

0

Да, ни фига.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

27.11.2017 в 16:02:25

jekakam написал: честно не понимаю.... мало или многО?

Много. 16А надо.

0

Грубый, но справедливый

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.11.2017 в 16:13:06

ebf написал: Модуль управления Neptun ProW

А где написано, что будет данный блок.

jekakam написал: Отсутствием на тот момент времени данных устройств в исполнении ABB

Всё равно не понял. На фига покупать если потом менять. Хотя ... деньги Ваши.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу