Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.11.2017 в 12:17:42

nick45, рисунок 26 с пояснениями по ссылке выше. Уменьшилась скорость циркуляции воды в стояке - и изначально дефектное подключение начало помирать при падении скорости теплоносителя ниже какого-то порога.

0
nick45
nick45
Новичок

Регистрация: 29.11.2017

Зеленоград

Сообщений: 18

30.11.2017 в 12:23:16

Только,что приходила делегация из УК,сказали надо всё менять(краны,трубы,ПС)

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11278

30.11.2017 в 12:35:24

nick45 написал: приходила делегация из УК,сказали надо всё менять(краны,трубы,ПС)

Они готовы на всё, что уменьшить толщину вашего кошелька. Но менять надо схему включения (а она за плиткой). Краны, ПС, трубы стояка к этому отношения не имеют, если переделать только вход и оставить схему в плитке как оно есть. Сантехники ведь вам не гарантируют работу ПС после переделки и по договору за всё ответите вы, в том числе за неработающий ПС.

0
nick45
nick45
Новичок

Регистрация: 29.11.2017

Зеленоград

Сообщений: 18

30.11.2017 в 13:19:10

Спасибо!Боятся,что краны не держат,трубы маленького диаметра и засорены.Подскажите пожалуйста как переделать вход,не хочется всё ломать. P.S.Главный инженер гарантировал работу ПС после переделки!

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11278

30.11.2017 в 14:42:36

nick45 написал: Подскажите пожалуйста как переделать вход,не хочется всё ломать.

А смысл переделывать вход, если плохо дальше? У вас ведь как на рисунке 26 по ссылке? Как не переделывай вход, лучше то не станет... Как вариант может забыть вообще о трубах в стене, а новые из нержавейки трубы проложить прямо поверх стены, тем самым убьёте как минимум 2 зайцев: ни чего не будете вскрывать, увеличите площадь ПС за счёт труб из нержавейки, заодно сэкономите на переделке и оставите краны на своих местах. Нужно лишь определится с направлением подачи воды в стояке и выбрать подходящую картинку со схемой по ссылке.

nick45 написал: P.S.Главный инженер гарантировал работу ПС после переделки!

Гарантийную бумагу выдал? Или слово честное пионерское? А для работы ПС на первое время просто поднимут циркуляцию (что вероятно можно сделать и безе переделки, но денег тогда заказчика не стрясти), что бы вы подписали бумаги, а потом вернут как было... и всё встанет на круги своя и можно снова платить за переделку (вот УК порадуется, что вы снова к ним за помощью со своим кошельком).

0
nick45
nick45
Новичок

Регистрация: 29.11.2017

Зеленоград

Сообщений: 18

30.11.2017 в 14:49:22

Пока только честное пионерское!Насчёт поднятия циркуляции,я тоже так думаю.Задумался,может проще купить электрический?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.11.2017 в 14:59:45

nick45, да не поленитесь же нарисовать схему труб, с указанием какие участки замурованы - возможно и найдём способ починки без вскрытия стен. Пример измерений одной косячной трассы:

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11278

30.11.2017 в 16:50:53

Mazayac написал: Пример измерений одной косячной трассы:

Ну у топикстартера до такого состояния уже исправлено (сделано изначально), судя по описанию, но не работает.

0
nick45
nick45
Новичок

Регистрация: 29.11.2017

Зеленоград

Сообщений: 18

30.11.2017 в 17:09:22

Ещё бы научиться рисовать на компьютере.

0
nick45
nick45
Новичок

Регистрация: 29.11.2017

Зеленоград

Сообщений: 18

30.11.2017 в 17:19:19

Извините как получилось

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

30.11.2017 в 17:24:17

ser000, иллюстрация не способа исправления.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу