04.12.2017 в 01:49:19
Господа!
Подскажите пожалуйста, можно ли присоединить к коллектору Uponor (выходы на 16 мм, см. изображение):
1) трубу Rehau Rautitan Stabil 16 мм ?
2) трубу Rehau Rautitan Flex 16 мм ? И пользуясь случаем, аналогично, можно ли присоединить к угольнику Stout (16 мм, см. изображение):
3) трубу Rehau Rautitan Stabil 16 мм ?
4) трубу Rehau Rautitan Flex 16 мм ?
Заранее признателен за ответ.
04.12.2017 в 05:57:12
vx53, Можно, но зачем мешать солянку из фитингов разных производителей?
04.12.2017 в 10:29:38
vx53 написал: 1) трубу Rehau Rautitan Stabil 16 мм ?
Нет данных по сжатию этой трубы гильзой Вирсбо.
04.12.2017 в 11:06:50
Hitgher, - "заказчик" хочет "за бесплатно") cineman, а можно обжать (Flex и Stabil) гильзой Rehau Rautitan 16 PX (вместо Evolution Q&E 16 Uponor)?
04.12.2017 в 11:15:48
vx53 написал: cineman, а можно обжать гильзой Rehau Rautitan 16 PX (вместо Evolution Q&E 16 Uponor)?
Собираетесь растянуть эту гильзу экспандером Вирсбо? Весь этот разговорчик напоминает анекдот, что заканчивается словами: "А я дал доктору денег, и он мне всё разрешил"
04.12.2017 в 11:17:17
cineman, нет, собираюсь использовать набор для монтажа Rehau
04.12.2017 в 11:20:01
vx53 написал: можно обжать (Flex и Stabil) гильзой Rehau Rautitan 16 PX (вместо Evolution Q&E 16 Uponor)?
Тут неплохо бы не с форума разрешения спрашивать, а с заказчика письменную бумагу за все возможные последствия, что бы списать вину на заказчика и не остаться козлом отпущения... как пить дать заказчик в случае чего всё свалит на вас и будете переделывать за свой счёт... Оно вам надо?
Тем более:
vx53 написал: заказчик хочет "за бесплатно")
04.12.2017 в 11:26:48
*тут я извиняюсь, следует уточнить "заказчик" - близкий родственник, бить/наказывать рублём не будет, (мне) хотелось бы попробовать и сэкономить и получить новый опыт
Меня несколько настораживает этот выступ (см. изображение) в
совокупности с тем, что гильза Uponor (внутри) конической формы.
04.12.2017 в 11:57:10
vx53, Они не совместимы. Рехау и стаут можно. А эти между собой нет.
04.12.2017 в 12:13:44
Hitgher, ясно, спасибо за помощь
05.12.2017 в 08:35:52
vx53 написал: cineman, нет, собираюсь использовать набор для монтажа Rehau
На коллекторе Вирсбо отсутствует упорная галтель, которая нужна для упора вилки монтажного инструмента Рехау. Я думал, это очевидно.
05.12.2017 в 12:29:24
cineman, спасибо, я признаться не обратил на это внимания (хотя как там не заметить)). Работа со сшитым полиэтиленом для меня в новинку (я не мастер), прошу понять и простить)
*погуглил монтaж Wirsbo - очень интересно, жаль, не получится попробовать самому(
05.12.2017 в 19:20:12
vx53 написал: погуглил монтaж Wirsbo - очень интересно, жаль, не получится попробовать самому(
Я тоже не пробовал, но нашёл силы это пережить. Если жалко выбросить коллектор Вирсбо, и есть Rautitan Flex, возьмите в аренду инструмент Вирсбо.
06.12.2017 в 00:56:08
cineman, от коллектора Вирсбо (Uponor) я отказался, взял аналогичный Rehau (подключать планирую Stabil (для ГВС), Flex (для ХВС)). Получил сегодня коллекторы, но они несколько отличаются по внешнему виду.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.