Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1742

04.12.2017 в 23:56:10

AsviS написал: помогите мне пожалуйста!

НЕПРАВИЛЬНО стоит насос!

Переставьте насос, ДОЛЖНО заработать если нет других серьезных КОСЯКОВ. На уровень воды в колбах не обращайте внимания, ДОЛЖНЫ штоки с красными дисками указателями расхода, которые сейчас показывают 0, опустится.

В общем этот НСУ не относится к лучшим решениям!

То есть советуют, проектируют, ставят только НЕ разбирающиеся в гидравлике, теплотехнике!

Это не говоря что Вы ВЫКИНУЛИ как минимум 500 гривен за НЕНУЖНЫЕ прибамбассы, которые ухудшают функционал что вносит лепту в ПОСТОЯННУЮ переплату за покупные энергоносители, а так же снижают надежность что повышает вероятность ПРОТЕЧКИ и соответственно ЗАТОПЛЕНИЯ соседей или ЗАМЕРЗАНИЕ одноквартирного дома, иногда создают шум!

Так же присутствует ещё 2 КОСЯКА один из которых вносит лепту в ПОСТОЯННУЮ переплату за покупные энергоносители, повышает вероятность шума!

В общем из-за того что делали НЕ разбирающиеся в гидравлике, теплотехнике Вы ВЫКИНУЛИ как минимум 1000 гривен и ПОСТОЯННО будете переплачивать за покупные энергоносители и из-за других КОСЯКОВ которые Вам сделали про что вкратце писал в теме Водяной теплый пол без насосно-смесительного узла!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

05.12.2017 в 00:03:32

Мегавольт. написал: То есть перевёрнутый насос это уже как бы не проблема? А когда система заработает, то 3 контура потом на "ощупь" можно настроить быстрее чем освоить программу.

Вот Вы (упаси) привезли своего друга в больницу и кричите: - "У моего друга острый аппендицит!". А местный хирург раскладывает скальпели и остальные "причиндалы" и Вам говорит: "Не вижу проблем, сейчас вырежем!".

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

05.12.2017 в 00:17:56

Посититель,

Посититель написал: этот НСУ не относится к лучшим решениям!

а какой относится?

Посититель написал: Вы ВЫКИНУЛИ как минимум.... за НЕНУЖНЫЕ прибамбассы, которые ухудшают функционал

укажите "пальцем" пожалуйста!

Посититель написал: Так же присутствует ещё 2 КОСЯКА

"Косяки" в студию!!! Посититель, Вам самому то не надоело? Ну хотя бы шаблон сообщения смените для разнообразия что ли...

Inch1964 написал: Вот Вы (упаси) привезли своего друга в больницу и кричите: - "У моего друга острый аппендицит!". А местный хирург раскладывает скальпели и остальные "причиндалы" и Вам говорит: "Не вижу проблем, сейчас вырежем!".

Inch1964, Вы вот это всё вообще к чему? Сами то поняли?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127310

05.12.2017 в 04:21:22

Мегавольт. написал: Не морочьте человеку голову. Термоголовка работает не по воздуху, а по температуре теплоносителя в подаче, о чём свидетельствует погружной датчик и идущая от него капилярная трубка.

ВЫ совершенно правы - не разглядел датчик и капилярку. Но если насос будет гнать вверх и датчик будет стоять в подаче на контура теплых полов, что не совсем гуд, лучше бы он омывался водой приходящей только из контуров теплого пола. Но если насос будет давать достаточную циркуляцию, в принципе не столь важно. Хорошо бы измерить температуры на входе и выходе каждой ветки теплого пола.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

05.12.2017 в 08:15:20

Мегавольт. написал: На насосе нужно открутить 4 винта крышки (обычно под 6ти-гранник) и повернуть крышку на 180 грд. тогда регулятор окажется в привычном положении

Провернуть обычно не получается, не разомкнув двигатель и корпус насоса. И в этот момент размыкания легко можно сломать колесо насоса. Потому лучше плавно разъединять эти части, используя отвёртки в качестве клиньев.