AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

06.12.2017 в 18:42:15

Sexton написал: и водонагреватель на 14 дней/ (ванная)

Э... извините за глупый вопрос: а зачем в квартире с газом нужен электрический водонагреватель? Газовой колонки не было изначально, или утрачена при перестройках?

Как-то так сложилось, что за последние полвека в трёх столичных городах и пяти квартирах мне никогда не приходилось иметь дело с горячим водопроводом и его отключениями. Везде был газ, и поэтому горячая вода в кране всегда.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16986

06.12.2017 в 19:00:38

AlexeyL написал: Газовой колонки не было изначально, или утрачена при перестройках?

А с какой стати она должна была быть?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Sexton
Sexton
Новичок

Регистрация: 14.11.2017

Москва

Сообщений: 18

06.12.2017 в 19:29:55

MaSeVi: "А зачем он Вам? Все равно, с поддержкой по понятным причинам может быть не очень. Берите Меандр..." Интерфейс понравился с тремя табло-индикаторами и многими функциями в одном устройстве за разумные деньги...

AlexeyL: "Э... извините за глупый вопрос: а зачем в квартире с газом нужен электрический водонагреватель? Газовой колонки не было изначально, или утрачена при перестройках? Как-то так сложилось, что за последние полвека в трёх столичных городах и пяти квартирах мне никогда не приходилось иметь дело с горячим водопроводом и его отключениями. Везде был газ, и поэтому горячая вода в кране всегда." Вам везло, колонки больше в Подмосковье встречаются. В Москве их мало осталось. Наличие колонки зависит от характеристик газовой трубы и давления. Наша труба изначально проектировалась только под плиту...

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.12.2017 в 19:36:34

Sexton написал: Интерфейс понравился с тремя табло-индикаторами и многими функциями в одном устройстве за разумные деньги...

Вот вот задумка прикольная, но исполнение бе...

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

06.12.2017 в 19:40:48

Sexton написал: Интерфейс понравился с тремя табло-индикаторами и многими функциями в одном устройстве за разумные деньги..

Ну так УЗМ-50ц посмотрите.

0

Грубый, но справедливый

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.12.2017 в 19:48:09

Vadim 161 написал: Ну так УЗМ-50ц посмотрите.

А там переключать надо.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

06.12.2017 в 19:51:56

dokar написал: почему пятикиловатный проточнк (а именно такой эффективнее ) нельзя ставить под 10мА УЗО ?

можно, почему нет

Sexton написал: УЗО 40/30 (общий)

Sexton написал: УЗО 25/30 + АВ B16

Sexton написал: УЗО 16/30 + АВ B10

это фигня :), так нельзя

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20343

06.12.2017 в 20:23:52

ZooZoo написал: можно, почему нет

Вы мой ироничный смайл не увидели ?

ZooZoo написал: это фигня :), так нельзя

У ТС надо спросить что под общим имелось ввиду . Общее УЗО на щит или на сегмент № 1. А потом уж фигней называть .

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

06.12.2017 в 20:27:29

dokar написал: мой ироничный смайл не увидели ?

слепой я :), а поводырь не разглядел ;)

dokar написал: Общее УЗО на щит

логично, конечно, но я по тексту ориентировался. возможно, форматирование виновато. тогда не фигня :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

06.12.2017 в 20:52:51

Sexton, не заморачивайтесь, у Вас всего лишь однушка, и под реновацию. Как вариант, линии:

  1. Кухня - ДШ
  2. Кухня - ПММ, микроволновка, чайник.
  3. Кухня - холодильник и свободные розетки.
  4. Ваш п. 3
  5. Ваш п. 4
  6. Комната розетки.
  7. СМ.
  8. Розетка ванной.
  9. Водонагреватель. Все линии, кроме водонагревателя распихиваете под 2 УЗО 40/30. Водонагреватель под свое УЗО 25/10 или 16/10, в зависимости от мощности. На вводе АВ 32А + УЗМ
0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

06.12.2017 в 21:02:12

СтранникXXI написал: Водонагреватель под свое УЗО 25/10 или 16/10

Водогрею и на 30мА пойдет.

0

Грубый, но справедливый

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу