07.12.2017 в 13:05:32

Vipassan написал: Откусить эти три кабеля и пустить новый 36 или 3,8

Самый лучший вариант. 3x6 Вам хватит с головой, учитывая что вводной автомат на 25А. Кстати кабеля 3x8 не существует :)

Vipassan написал: в полу залитую трубку для слаботочки, отковырял, она пустая

Приобретите простую нейлоновую протяжку, и попробуйте её загнать в трубу. Думаю проблем с протяжкой кабеля быть не должно.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20163

07.12.2017 в 13:36:21

Vadim 161 написал: Самый лучший вариант. 3x6

Присоединяюсь. Хватит даже если в будущем ТС добьется вводного на 40А.

0
Аватар пользователя
Vipassan

Местный

Регистрация: 21.09.2017

Владимир

Сообщений: 20

07.12.2017 в 14:46:54

А Узошки брать по 25 в таком случае, или может тоже с запасом на 40? Хотя думаю наврятли потом дадут вводной заменить. А по линиям, автоматам и узошкам внутри квартиры будут какие-нибудь советы или всё так и оставить как на схеме?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

07.12.2017 в 14:53:27

Vipassan, я бы на 40А брал. По схеме: не стоит заводить все линии освещения под одно УЗО, раскидайте их под двумя другими. На теплый пол лучше проложить кабель 3x1,5 и автомат на 10А. Переплачивать за автоматы с категорией В в новостройке нет смысла.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

07.12.2017 в 15:15:34

Vadim 161 написал: По схеме: не стоит заводить все линии освещения под одно УЗО, раскидайте их под двумя другими

При этом надо будет вывести санузел из под АВ 16А и 2,5кв.мм. и подключить к линии 16А и 1,5кв.мм. под отдельное УЗО и больше ничего туда не цеплять.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

07.12.2017 в 15:28:14

СтранникXXI, ну так вроде ТС все-таки решил делать по нормальному и прокладывать новый вводной кабель ВВГ3x6.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

07.12.2017 в 19:15:10

Vadim 161 написал: СтранникXXI, ну так вроде ТС все-таки решил делать по нормальному и прокладывать новый вводной кабель ВВГ3x6.

Vadim 161, да? Значит я что-то пропустил.

0
Аватар пользователя
Vipassan

Местный

Регистрация: 21.09.2017

Владимир

Сообщений: 20

07.12.2017 в 20:33:41

Друзья, спасибо за помощь, в выходные попробую протащить кабель через гофру в полу, по результатам отпишусь.

0
Аватар пользователя
Vipassan

Местный

Регистрация: 21.09.2017

Владимир

Сообщений: 20

07.12.2017 в 20:59:44

Пока нет забыл, кто как считает, есть смысл в подъездный щиток ставить противопожарное узо? Номинал наверно будет 25A/300mA или не заморачиваться и не ставить, кто что думает?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20163

07.12.2017 в 21:16:23

Vipassan написал: противопожарное узо?

Оно обязательно должно быть селективным, ко всем прочим характеристикам . Тип (S). Номинал поднимите до 40А.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

07.12.2017 в 21:48:20

Vipassan, если у Вас в квартирном щите все линии под защитой УЗО (как на вашей схеме), то особого смысла в нем нет.

Vipassan написал: 25A/300mA

300мА - много. Если всё-таки надумаете ставить, то как справедливо заметил dokar, оно должно быть селективным, ток утечки - 100мА.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Vipassan

Местный

Регистрация: 21.09.2017

Владимир

Сообщений: 20

07.12.2017 в 21:49:45

Ок, всё, жду выходных, завтра покупаю протяжку и в выходные пробую тянуть новый кабель!

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

07.12.2017 в 22:09:38

Vipassan написал: пробую тянуть

диаметр замоноличеной гофры хоть какой ?

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Vipassan

Местный

Регистрация: 21.09.2017

Владимир

Сообщений: 20

07.12.2017 в 22:11:13

Да хрен его знает))С виду-с большой палец, не более.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20163

07.12.2017 в 22:13:42

Vipassan написал: С виду-с большой палец, не более.

Ваш в нее (гофру ) - влезает ?