07.12.2017 в 22:36:04
Да, палец лезет)) кабель думаю в неё точно влезет, остаётся вопрос протянется ли он по такому длинному участку, но это мы узнаем в выходные
07.12.2017 в 22:41:18
Vipassan, Стоп. Главное чтобы было не более двух - трех поворотов под 90 гр . И возможен вариант с проводом ПуГВнг-Ls, если кабель не лезет .
07.12.2017 в 22:42:52
Vipassan написал: Да хрен его знает))С виду-с большой палец, не более.
либо 20 , либо 25 :( ну-ну :cool:
Vipassan написал: остаётся вопрос протянется ли он
нет - повороты не пройдёт , хотя если в квартире найти где он на стену поворачивает - может и проскочит в 25- ую
И это пройдёт ...
07.12.2017 в 22:44:21
dokar написал: Vipassan, Стоп. Главное чтобы было не более двух - трех поворотов под 90 гр . И возможен вариант с проводом ПуГВнг-Ls, если кабель не лезет .
dokar, Золотые слова.Услышали бы :)
08.12.2017 в 10:00:30
Поворота под 90 там будет два, думаю всё получится, жду выходных.
08.12.2017 в 17:02:24
Vipassan написал: Поворота под 90 там будет два, думаю всё получится
свежо предание, а верится с трудом (с) :) Vipassan, по-любому, при двух поворотах уже нужен помощник
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
08.12.2017 в 21:06:52
Vipassan написал: нашёл в полу залитую трубку для слаботочки, отковырял, она пустая, возможно по ней получится протянуть новый кабель
не делайте глупостей, оставьте эту трубу для слаботочки, а она Вам вскоре ой как для неё понадобится Ваши 25 ампер прекрасно держит кабель 2.5 мм, даже нет смысла новое тянуть
08.12.2017 в 21:19:54
юра Т написал: Ваши 25 ампер прекрасно держит кабель 2.5 мм, даже нет смысла новое тянуть
Ну да... И что будет с этим кабельком когда ТС включит духовку, чайник, холодильник и еще что нибудь? Сечение от застройщика нормальным не будет, а автомат то C25...
Грубый, но справедливый
08.12.2017 в 22:02:10
Vadim 161 написал:
юра Т написал: Ваши 25 ампер прекрасно держит кабель 2.5 мм, даже нет смысла новое тянуть
Ну да... И что будет с этим кабельком когда ТС включит духовку, чайник, холодильник и еще что нибудь? Сечение от застройщика нормальным не будет, а автомат то C25...
Vadim 161, вообще-то там 2 линии по 2,5 кв.мм. и одна 1,5 кв.мм. Может, и правда не стоит огород городить...
08.12.2017 в 22:03:40
Vadim 161 написал: И что будет с этим кабельком когда ТС включит духовку, чайник, холодильник и еще что нибудь?
ничего не будет, а что ему может быть при среднем потреблении 1 ампер (на все три линии), будет жить долго и счастливо, самое жесткое это может быть майнинг ферма на все 25 ампер, и то кабелек несколько лет так протянет, а чайник греет 7 минут, духовка на полную от силы пол часа, гриль имеет меньшую мощность, проточный водогрей...(надеюсь ТС не будет его на 5 кВт ставить) ну на пол часа может нагрузить... ко всему прочему у него есть ещё две линии, как раз на них и можно повесить его майнинг ферму и кондиционер, а инет то к этому делу как раз и понадобится, и желательно зарезервирванный
08.12.2017 в 22:14:27
юра Т, Вы специалист по майнинг оборудованию, чтобы судить о потреблении?)))…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.12.2017 в 22:16:50
MaSeVi написал: юра Т, Вы специалист по майнинг оборудованию, чтобы судить о потреблении?)))…
MaSeVi, нет, я читал вводные: С25 на всю хату... и каталоги ASIC-систем, всё упирается в мощность, стало быть 20 ампер на ASIC, и 5 ампер на кондей, свет, остальное, а 20 ампер выдержит и заниженный 2.5, лет так 30 но соглашусь с Вами, на постоянные 20 ампер надо 6-10 мм ставить, по экономическим соображениям, хотя может спросим ТС, будет ли он так извращаться с МММ? это же более 3000 кВт*ч энергии в месяц
10.12.2017 в 09:57:41
Вот это дискуссия тут получилась. Отвечаю на вопросы : майнинг фермы не будет, кондёров не будет, водонагревателей не будет. После обеда поедем с другом смотреть что и как.
10.12.2017 в 18:22:42
Друзья, докладываю! Весь день были на квартире, сначала пробовали просто внутри гофры протянуть, не получилось, потом взяли протяжку, попробовали протянуть кабель 6/3, ни в какую, метров 5 лезло, дальше всё, итак и сяк пробовали, не получилось, в итоге с трудом с 3 раза протянули кабель 2,5/3 , соответственно придётся оставлять плюсом к нему три кабеля от застройщика 2,5/3 2,5/3 и 1,5/3. Итого получаем ввод в квартиру от щитка 4 кабелями , 3 2,5*3 и один 1,5/3. Во вложении набросал примерную схемку подключения всего этого, отел-бы выслушать ваши комментарии, как это всё грамотно распределить.
10.12.2017 в 19:28:13
Vipassan, интернет теперь где потянете? и все основные потребители у Вас оказались на правой линии