Я думаю да, придётся оставлять 3 кабеля в квартиру 2,5 2,5 и 1,5. Кабель в щитке подёргал, он там намертво, протянуть новый не получится, по полу,стенам и потолку коридора также не вариант тянуть. Вот теперь думаю как обыграть эти три кабеля на все мои группы, может что поменять, и самое главное получается и узошки теперь надо брать не больше 25а?

0
MaSeVi
MaSeVi
Старожил

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17009

07.12.2017 в 11:19:01

Vipassan написал: стенам и потолку коридора также не вариант тянуть

По стенам почему не вариант? Можно поставить кабель-канал и в нем проложить новый кабель...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

serj12
serj12
Старожил

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9128

07.12.2017 в 11:30:32

Vipassan написал: получается и узошки теперь надо брать не больше 25а?

так точно

Vipassan написал: придётся оставлять 3 кабеля в квартиру 2,5 2,5 и 1,5

Я бы себе так сделал в таком случае :

  • вводной 25А так и так остаётся
  • после счётчика УЗМ
  • с него на три автомата 1 ) С25А на 2.5 мм2 2 ) С25А на 2.5 мм2 3 ) С16А на 1.5 мм2 и с подъездом завязал на этом ( правда опасался бы за сохранность УЗМ - вещь нужная в хозяйстве =)) ) В квартире три УЗО на 25А 30 мА , на каждый кабель своё УЗО и потом поделил бы по группам
0

И это пройдёт ...

dokar
dokar
Старожил

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20366

07.12.2017 в 11:35:02

Vipassan написал: и какие номиналы узо брать,

Если не будете делать щиток в квартире, то надо ставить на каждую из трех линий двухполюсные электромеханические диффавтоматы такого рода . https://www.electro-mpo.ru/catalog/avtomaty_uzo_difavtomaty/k97_differentsialnye_avtomaticheskie_vyklyuchateli/k9733_diff_avtomat_nb1l_203108_tip_as_20a_30ma_230/ Места , с учетом установки УЗМ , на DINрейке - маловато.

0
dokar
dokar
Старожил

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20366

07.12.2017 в 11:39:29

serj12 написал: на этом ( правда опасался бы за сохранность УЗМ - вещь нужная в хозяйстве =)) )

Общая стальная дверь на коридор , к этому рано или поздно приходят почти все .

0
serj12
serj12
Старожил

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9128

07.12.2017 в 11:41:05

dokar написал: к этому рано или поздно приходят почти все .

всё упирается в соседей - кто знает какие попадутся ?

0

И это пройдёт ...

Vipassan
Vipassan
Новичок

Регистрация: 21.09.2017

Владимир

Сообщений: 20

07.12.2017 в 12:47:45

Спасибо всем за советы, щиток в квартире всё-таки планирую ставить. По стенам не хотелось бы вести т.к. щиток находится в другом конце подъезда и подъезд идёт буквой П , соответственно там такие завихрени получаться)) Но, сейчас ещё раз туда съездил, нашёл в полу залитую трубку для слаботочки, отковырял, она пустая, возможно по ней получится протянуть новый кабель. Теперь встаёт вопрос, если это получится сделать, какой вариант лучше будет:

1.Оставить три кабеля и добавить к ним допустим ещё 1 на 2,5 2.Откусить эти три кабеля и пустить новый 36 или 3,8?Тут кстати тоже вопрос, если у меня газовая плита, я думаю 36 мне должно хватить или мало уитывая что на вводе всё равно 25 ав стоит, но тут-же получается что и сейчас по сути дела у меня три кабеля которые в общем объёме и имееют эти 36 3.Протянуть новый кабель 36 и оставить один 3*2,5 для кухни 4.Ваш вариант?

0
serj12
serj12
Старожил

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9128

07.12.2017 в 13:03:12

Vipassan написал: нашёл в полу залитую трубку для слаботочки, отковырял, она пустая, возможно по ней получится протянуть новый кабель

А , простите моё любопытство , слаботочки не будет ?

0

И это пройдёт ...

Vadim 161
Vadim 161
Старожил

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

07.12.2017 в 13:05:32

Vipassan написал: Откусить эти три кабеля и пустить новый 36 или 3,8

Самый лучший вариант. 3x6 Вам хватит с головой, учитывая что вводной автомат на 25А. Кстати кабеля 3x8 не существует :)

Vipassan написал: в полу залитую трубку для слаботочки, отковырял, она пустая

Приобретите простую нейлоновую протяжку, и попробуйте её загнать в трубу. Думаю проблем с протяжкой кабеля быть не должно.

0

Грубый, но справедливый

dokar
dokar
Старожил

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20366

07.12.2017 в 13:36:21

Vadim 161 написал: Самый лучший вариант. 3x6

Присоединяюсь. Хватит даже если в будущем ТС добьется вводного на 40А.

0
Vipassan
Vipassan
Новичок

Регистрация: 21.09.2017

Владимир

Сообщений: 20

07.12.2017 в 14:46:54

А Узошки брать по 25 в таком случае, или может тоже с запасом на 40? Хотя думаю наврятли потом дадут вводной заменить. А по линиям, автоматам и узошкам внутри квартиры будут какие-нибудь советы или всё так и оставить как на схеме?

0