07.12.2017 в 13:05:32
Vipassan написал: Откусить эти три кабеля и пустить новый 36 или 3,8
Самый лучший вариант. 3x6 Вам хватит с головой, учитывая что вводной автомат на 25А. Кстати кабеля 3x8 не существует :)
Vipassan написал: в полу залитую трубку для слаботочки, отковырял, она пустая
Приобретите простую нейлоновую протяжку, и попробуйте её загнать в трубу. Думаю проблем с протяжкой кабеля быть не должно.
Грубый, но справедливый
07.12.2017 в 13:36:21
Vadim 161 написал: Самый лучший вариант. 3x6
Присоединяюсь. Хватит даже если в будущем ТС добьется вводного на 40А.
07.12.2017 в 14:46:54
А Узошки брать по 25 в таком случае, или может тоже с запасом на 40? Хотя думаю наврятли потом дадут вводной заменить. А по линиям, автоматам и узошкам внутри квартиры будут какие-нибудь советы или всё так и оставить как на схеме?
07.12.2017 в 14:53:27
Vipassan, я бы на 40А брал. По схеме: не стоит заводить все линии освещения под одно УЗО, раскидайте их под двумя другими. На теплый пол лучше проложить кабель 3x1,5 и автомат на 10А. Переплачивать за автоматы с категорией В в новостройке нет смысла.
Грубый, но справедливый
07.12.2017 в 15:15:34
Vadim 161 написал: По схеме: не стоит заводить все линии освещения под одно УЗО, раскидайте их под двумя другими
При этом надо будет вывести санузел из под АВ 16А и 2,5кв.мм. и подключить к линии 16А и 1,5кв.мм. под отдельное УЗО и больше ничего туда не цеплять.
07.12.2017 в 15:28:14
СтранникXXI, ну так вроде ТС все-таки решил делать по нормальному и прокладывать новый вводной кабель ВВГ3x6.
Грубый, но справедливый
07.12.2017 в 19:15:10
Vadim 161 написал: СтранникXXI, ну так вроде ТС все-таки решил делать по нормальному и прокладывать новый вводной кабель ВВГ3x6.
Vadim 161, да? Значит я что-то пропустил.
07.12.2017 в 20:33:41
Друзья, спасибо за помощь, в выходные попробую протащить кабель через гофру в полу, по результатам отпишусь.
07.12.2017 в 20:59:44
Пока нет забыл, кто как считает, есть смысл в подъездный щиток ставить противопожарное узо? Номинал наверно будет 25A/300mA или не заморачиваться и не ставить, кто что думает?
07.12.2017 в 21:16:23
Vipassan написал: противопожарное узо?
Оно обязательно должно быть селективным, ко всем прочим характеристикам . Тип (S). Номинал поднимите до 40А.
07.12.2017 в 21:48:20
Vipassan, если у Вас в квартирном щите все линии под защитой УЗО (как на вашей схеме), то особого смысла в нем нет.
Vipassan написал: 25A/300mA
300мА - много. Если всё-таки надумаете ставить, то как справедливо заметил dokar, оно должно быть селективным, ток утечки - 100мА.
Грубый, но справедливый
07.12.2017 в 21:49:45
Ок, всё, жду выходных, завтра покупаю протяжку и в выходные пробую тянуть новый кабель!
07.12.2017 в 22:09:38
Vipassan написал: пробую тянуть
диаметр замоноличеной гофры хоть какой ?
И это пройдёт ...
07.12.2017 в 22:11:13
Да хрен его знает))С виду-с большой палец, не более.
07.12.2017 в 22:13:42
Vipassan написал: С виду-с большой палец, не более.
Ваш в нее (гофру ) - влезает ?