Доброго времени суток Уважаемые форумчани! Подскажите пожалуйста (для меня сложная тема и гуглил и форум почитал, но понять не могу), в подъездном щитке ноль и земля на одном проводе но вводный кабель в квартиру трехжильный, кабель по квартире трехжильный и не могу понять, как в таком случаи подключать заземление? А если сосед или электрик на ноль пустит фазу, тогда корпус электроприбора при касании ударит током в случаи если подключить заземление?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

08.12.2017 в 14:42:09

RuslanRavil'evich, Электрик или сосед пострадают первыми.

0
Аватар пользователя
RuslanRavil'evich

Местный

Регистрация: 09.11.2017

Костанай

Сообщений: 26

08.12.2017 в 15:05:57

Почитав форум понял так, землю не подключаю к электроприборам так как может быть обрыв нуля и в этом случаи фаза окажется на корпусе электроприбора, лучше использовать 2 жилы и на приходящий кабель в квартиру подключить УЗО, все правильно?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.12.2017 в 15:41:13

RuslanRavil'evich написал: лучше использовать 2 жилы и на приходящий кабель в квартиру подключить УЗО,

Либо диф.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
RuslanRavil'evich

Местный

Регистрация: 09.11.2017

Костанай

Сообщений: 26

08.12.2017 в 15:51:58

А какой мощности? Как рассчитать?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

08.12.2017 в 16:07:09

RuslanRavil'evich, какого номинала у Вас вводной автомат?

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

08.12.2017 в 19:59:55

RuslanRavil'evich, Вы фото то сделайте

0
Аватар пользователя
RuslanRavil'evich

Местный

Регистрация: 09.11.2017

Костанай

Сообщений: 26

09.12.2017 в 07:11:00

0
Аватар пользователя
RuslanRavil'evich

Местный

Регистрация: 09.11.2017

Костанай

Сообщений: 26

09.12.2017 в 07:17:39

Все сфотографировал, щиток, вводный автомат, и коробка в квартире. Подскажите пожалуйста сколько УЗО и какой мощности надо поставить? 16А освещение, 2 25А группа розеток, 32А духовка и плитка, 40А входной кабель, электрика для 3х комнатной квартиры TN-C

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

09.12.2017 в 07:25:24

RuslanRavil'evich написал: Все сфотографировал

1) Ну так у вас есть заземление в этажном щите (провод помечен желто-зелёной изолентой). 2) Переделайте свой квартирный щит и туда поставьте ВДТ и автоматы правильных номиналов, а не 25А на розетки.

0
Аватар пользователя
RuslanRavil'evich

Местный

Регистрация: 09.11.2017

Костанай

Сообщений: 26

09.12.2017 в 07:33:57

Можно поставить один 63 УЗО на 2 автомата розеток и на автомат освещения?

0
Аватар пользователя
RuslanRavil'evich

Местный

Регистрация: 09.11.2017

Костанай

Сообщений: 26

09.12.2017 в 07:40:13

Songo, это не просто земля, это ещё и нейтраль (ноль)

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

09.12.2017 в 07:44:16

RuslanRavil'evich написал: Можно поставить один 63 УЗО на 2 автомата розеток и на автомат освещения?

Можно 1 ВДТ 63А 30мА поставить на всё.

RuslanRavil'evich написал: это не просто земля, это ещё и нейтраль (ноль)

По фоткам плохо видно. Какого года постройки дом? Есть ещё фотки под другим ракурсом?

0
Аватар пользователя
RuslanRavil'evich

Местный

Регистрация: 09.11.2017

Костанай

Сообщений: 26

09.12.2017 в 07:50:14

Капец в щитке напротив все на трёх проводах, фаза, ноль и земля отдельно