12.12.2017 в 15:48:45
dkorogodin написал: Inch1964,аргументируйте, пожалуйста. Почему схема не рабочая.
Привёл уже достаточно аргументов. Главных из них - что отсутствует гидравлический и теплотехнический расчет системы отопления. И что система опасна для эксплуатации. Можно привести еще наверное не меньше десятка аргументов, но столько времени могу потратить только в рамках оплачиваемого аудита.
Вроде как не писал, что схема гарантированно не рабочая. Но сама топология, выбранные диаметры труб и т.д. и т.п. на основе имеющегося опыта проектирования СО позволяет предположить с вероятностью около 90%, что схема нормально работать не сможет.
Вот показывают мне начинающие проектировщики аксонометрическую схему СО, которую хотят рассчитать. Говорю им, что из-за неверно выбранной топологии схема работать не будет. Даже не проводя гидравлических расчётов. Обижаются однако многие. ;) Тоже требуют аргументов, почему топология плохая? И не знаешь как им объяснить. Но когда они сами сделают сотни расчетов СО, тогда и сами смогут заранее "увидеть", что топология выбрана нерабочая.
Вот скажу Вам, что пьезометр Вашей системы такой, что не позволит увязать кольца. И что диапазона термоклапанных вставок практически гарантированно не хватит. Вам это всё объяснит?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
12.12.2017 в 15:58:01
Inch1964, С уважением к вам, тогда вы просто привлекаете к себе аудиторию потенциальных “лопухов”, дабы заработать. Ничего сложного, век информационных технологий и конкурентной борьбы. Да и форсировать “в рамках оплачиваемого аудита”. Тогда и не пишите вовсе.
12.12.2017 в 16:06:05
dkorogodin, вы извините неблагодарная свинья. вам по полочкам все разложил, а вы еще недовольны. Без уважения к вам. Денег с вас не брал и не требовал, но вы смеете еще высказывать недовольство. Это называется неадекват. вы что же считаете, что кто-то должен потратить пару часов на кропотливое изучение и анализ того, что вы назвали "проектом" и расписать вам текстом построчно все ошибки и ляпы, которые содержатся в этом "проекте"? И что вы не должны компенсировать эти два часа деньгами? И кроме времени, денег стОят и знания, это не улицы подметать.
Было бы кармически справедливо, если бы вы смонтировали СО по выложенному "проекту" как есть. Так как за помощь, вы платите черной злобой. И "лопух" - это вы, что заплатили за такой "проект".
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
12.12.2017 в 16:20:18
Inch1964 написал: dkorogodin, вы извините неблагодарная свинья. вам по полочкам все разложил, а вы еще недовольны. Без уважения к вам. Денег с вас не брал и не требовал, но вы смеете еще высказывать недовольство. Это называется неадекват. вы что же считаете, что кто-то должен потратить пару часов на кропотливое изучение и анализ того, что вы назвали "проектом" и расписать вам текстом построчно все ошибки и ляпы, которые содержатся в этом "проекте"? И что вы не должны компенсировать эти два часа деньгами? И кроме времени, денег стОят и знания, это не улицы подметать.
Было бы кармически справедливо, если бы вы смонтировали СО по выложенному "проекту" как есть. Так как за помощь, вы платите черной злобой.
Inch1964, Это форум. А не пиар себя . Я зашел не на ваш персональный сайт и попросил сделать. Так что с вами разговор окончен. У вас ярко просматривается линия поведения , направленная на “лопухов”
12.12.2017 в 16:24:11
dkorogodin написал: линия поведения , направленная на “лопухов”
так вы и есть "лопух", который оплатил фейковый проект. И у вас ярко просматривается линия поведения халявщика, который сразу начинает возмущаться, что за поездку в такси нужно еще и платить.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
12.12.2017 в 16:31:47
Inch1964 написал:
dkorogodin написал: линия поведения , направленная на “лопухов”
так вы и есть "лопух", который оплатил фейковый проект. И у вас ярко просматривается линия поведения халявщика, который сразу начинает возмущаться, что за поездку в такси нужно еще и платить.
Inch1964, еще раз, это форум, дружок. Свою рекламу пихайте на своих сайтах.
12.12.2017 в 16:33:40
Зря Вы так. И других потенциальных помощников отпугиваете. Бесплатно Вам точно никто помогать не будет, а в случае неадекватности вообще никого не найдете. Тч одумайтесь - Вам же нужно СО сделать - в квартирах проектировщиков уже тепло.
12.12.2017 в 16:36:10
dkorogodin написал: аудиторию потенциальных “лопухов”
Сорри что влезаю, а кого именно Вы считаете лопухами? Те, кто не имеет специальных знаний по отоплению? И кто такие, не лопухи? PS Насчет выложенного проекта. Какую ответственность перед Вами несут те, кто его делал? Какие гарантии? PPS И кстати, экспертиза проекта - совершенно нормальная практика. Многие более менее серьезные проекты не могут идти в работу без экспертизы. Это отдельная статья расходов организаций, и заложена в итоговой стоимости. Без проекта, без экспертизы "освоить" деньги могут и Джамшуды, причем дешевле.
12.12.2017 в 16:46:52
Давайте по существу темы, если есть бесплатные знания. Если есть толтко платные, то, пожалуйста, как потребуется, обратимся.
12.12.2017 в 17:08:44
dkorogodin,
Сорри, что еще немного отвлеку Ваше внимание.
На оплачиваемые работы по этой теме не претендую никак.
Вопрос вот в чем,
Вы уже понимаете, что проект, мягко говоря "не очень".
Неужели жалко заплатить за нормальный независимый проект, пусть не здесь, а в другом месте?
Ведь вам там жить, и Вам постоянно платить за энергоносители.
Если проект неэффективный - то это влетает в копеечку в долговременной перспективе.
Не говоря уже о перезаложенных материалах в самом проекте - ИМХО, нормальный проект даже на этом окупится с лихвой.
Задаю этот вопрос лишь потому, что в силу специфики работы, интересно понимать, чем руководствуются заказчики в подобных ситуациях.
PS Этим постом - теме UP. PPS Термоголовка внутри внутрипольного конвектора - не очень хорошая идея. Выносная правильнее.
12.12.2017 в 17:28:47
BV написал: dkorogodin, Сорри, что еще немного отвлеку Ваше внимание. На оплачиваемые работы по этой теме не претендую никак. Вопрос вот в чем, Вы уже понимаете, что проект, мягко говоря "не очень". Неужели жалко заплатить за нормальный независимый проект, пусть не здесь, а в другом месте? Ведь вам там жить, и Вам постоянно платить за энергоносители. Если проект неэффективный - то это влетает в копеечку в долговременной перспективе.
Не говоря уже о перезаложенных материалах в самом проекте - ИМХО, нормальный проект даже на этом окупится с лихвой.Задаю этот вопрос лишь потому, что в силу специфики работы, интересно понимать, чем руководствуются заказчики в подобных ситуациях.
PS Этим постом - теме UP. PPS Термоголовка внутри внутрипольного конвектора - не очень хорошая идея. Выносная правильнее.
BV, доброго дня. Поясню. Проект уже был проплачен, интересно мнение со стороны, но аргументированное. Я же не на коленке его рисовал. Скажем, каждый проект можно критически оценить с точки зрения подхода. Вопрос в неизменных критических точках, которые должны быть и являются неизменными. С уважением.
12.12.2017 в 17:55:27
dkorogodin написал: Проектировали, но что то мне кажется, что требует доработок.
Требует выкидывания в мусор!
НЕНУЖНУЮ гидрострелку для одноквартирных домов, даже трех этажных с тремя разно-топливными котлами и большим количеством вторичных контуров советуют, проектируют НЕ разбирающиеся в гидравлике, теплотехнике!
Удобство НЕ разбирающемуся в гидравлике, теплотехнике проектировщику за счет заказчика, снижение надежности системы, внесение лепты в ПОСТОЯННУЮ переплату за покупные энергоносители!
Насосно-смесительный модуль Kombimix решение не относящееся к лучшим!
Конструктор сделай сам за дурные деньги!
Удобство монтажнику за счет заказчика, снижение надежности системы, внесение лепты в ПОСТОЯННУЮ переплату за покупные энергоносители!
Если делать на дискретных комплектующих получится лучше и в добавок дешевле!
При 2-х этажах, высока вероятность что можно сделать полностью открытую систему, что получится лучше и существенно дешевле!
Рассмотрите вариант с ТА и двух тарифный учет электроэнергии. .
dkorogodin написал: теплый пол
Укладка труб ТП запроектирована на 1 БАЛЛ по 4-х бальной системе!
Удобство монтажнику за счет заказчика, внесение лепты в ПОСТОЯННУЮ переплату за покупные энергоносители!
Вкратце про КОСЯКИ при монтаже ТП писал в теме Водяной теплый пол без насосно-смесительного узла. .
dkorogodin написал: радиаторы биметалл под окнами
Не говоря про ни чем не оправданную переплату за биметалл, радиаторы везде под окнами деньги на ветер, если везде ТП! .
dkorogodin написал: встроеные в пол радиаторы скрытого типа
Внутрипольные конвекторы это сборники пыли, грязи и соответственно рассадники плесени, грибка и распространители конвекцией этой гадости за дурные деньги, а с встроенными вентиляторами ещё и турбо распространители этой гадости по помещению и дискомфортом! .
dkorogodin написал: Вопрос: правильно ли будет в этой системе добавить бойлер косвенного нагрева
Добавить бак ГВС ПРАВИЛЬНО во всех случаях если нужна комфортная ГВС, а вот какой и как зависит от знаний проектировщика и кошелька заказчика.
ГВС посредством БКН это ширпотреб, самый не экономичный по потреблению покупных энергоносителей, в некоторых случаях не обеспечивающий комфорт, но самый простой в реализации. .
dkorogodin написал: и систему гвс циркуляционного типа + полотенцесушители от гвс.
Есть три варианта рециркуляции ГВС:
Ширпотребовская, в основном применяемая, САМАЯ не экономичная.
Термостатированная с жесткой, реже самообучающейся, логикой автоматизации.
Термостатированная, с автоматикой включающей рециркуляцию только при высокой вероятности пользования ГВС, САМАЯ экономичная, затраты на эксплуатацию примерно как вообще без рециркуляции, особенно в одноквартирном доме без центральной канализации. .
dkorogodin написал: Еще один вопрос: есть мысль на основную систему отопления повесить два здания (баня и маленькая летняя кухня, )чтобы их не размораживало зимой и была возможность , при потребности , быстро их запустить.
Хорошая мысль!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
12.12.2017 в 18:04:49
dkorogodin написал: BV, доброго дня. Поясню. Проект уже был проплачен, интересно мнение со стороны, но аргументированное.
Это вполне нормально и понятно.
dkorogodin написал: Я же не на коленке его рисовал.
Понятно. Его делали те, кто продает оборудование. Часто такие проекты делаются невнимательно, с целью "лишь бы обосновать продажу" Цель проекта "не экономить газ".
dkorogodin написал: Скажем, каждый проект можно критически оценить с точки зрения подхода.
Не совсем понял мысль, но скажу, что идеальных вещей и проектов не бывает. Бывают компромисы между бюджетом и характеристиками готовой системы.
dkorogodin написал: Вопрос в неизменных критических точках, которые должны быть и являются неизменными.
Вот это совсем не понял. Это может быть и бюджет, и вид топлива, и мощность, и удобства. Критические точки заказчик и проектировщик могут понимать по разному. Чтобы исключить непонимание - есть техзадание.
Возвращась к вопросу:
dkorogodin написал: интересно мнение со стороны, но аргументированное
По практике таких вопросов. Поверхностно Вам немного критики накидают и уже кое-что накидали. Агументированно - больная тема, так как для не специалиста надо пол учебника переписать, а спецу и пары слов достаточно, например "тут расход маленький" Никто тут не будет долго и вдумчиво обьяснять не спецу почему так или эдак. Лучше пойдут по парку погуляют, или ТВ посмотрят. Если отдельный, небольшой вопрос - могут и подробно обьяснить, если настроение будет :) Главное понимать, что никто Вам тут ничего не должен. Кроме того - ну так поверхностно накидают про косяки, кое что и пропустят. А Вам ведь нужно реализовывать это дело, настраивать, эксплуатировать, обслуживать иногда. Полностью протрясти проект на предмет ошибок - это время - вникнуть, подумать и тд. Да и АБСОЛЮТНО невозможно хорошо это сделать без расчетов. Теплопотери, скорости, расход и тд. Без расходов - диаметры труб, регулировочная арматура, настройки, преднастройки - КАК? Если Вам нужны аргументы - переделывать проект или нет, то их уже есть. Если дорабататывать проект самостоятельно по обрывкам "бесплатных знаний" из этой темы - это вряд-ли. Цена грамотного проекта - исчезающе малые копейки по сравнению с проблемами и потерями в реализации и эксплуатации системы по неграмотному.
PS Inch - грамотный и ответственный проектировщик, но с общением бывают "нюансы" :) Да все мы со своими "приколами", и я и вы. PPS Удачи и терпения в нелегком и геморройном деле - строительстве.
21.12.2017 в 14:41:42
Эта тема является наглядным пособием жадности! Когда заказчик пытается сэкономить пару тыров на проекте, но теряет пару сотен тысяч рублей на системе. :D
Извините, но кроме как глупостью это назвать не могу... ;)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
21.12.2017 в 14:48:06
Вовсе нет. Будь я простым юзером и как бы лохом тоже пришел бы с левым проектом в эту тему чтобы найти тех кто сделает нормальный проект. Отдавать фирмам кучу денег и получать все-равно Г никто не хочет. Вот и приходят заказчики с такими темами. Ну да - поют что денег нет и все такое. Да так все поют, чтобы им поменьше выставили.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу