линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

22.12.2017 в 22:44:22

Не надо запирать на замок, всего опломбировать тоненькой проволочкой и зажать наконечником. Если надо выключить при аварийной ситуации, берем и выключаем с небольшим усилием, сминая проволочку под ручкой автомата

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

25.12.2017 в 12:06:45

Radio, на основании какого документа вы это утверждаете?

То,что написал BV, имеет смысл, но интересовала именно нормативная сторона вопроса.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

25.12.2017 в 12:15:22

Alexey_Spb написал: имеет смысл, но интересовала именно нормативная сторона вопроса

– Посмотрите, какая чудесная сегодня погода! – На основании какого документа вы это утверждаете?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

29.12.2017 в 02:18:17

Radio написал: – Посмотрите, какая чудесная сегодня погода! – На основании какого документа вы это утверждаете?

Понятно, отсутствие ответа - тоже ответ.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

genuimous
genuimous
Резидент

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

20.01.2018 в 12:59:00

История получила продолжение. Вырубило по цепочке дифф екф, с40 екф, с50иек, с50екф. Однозначно сработка по КЗ. Включаю обратно. Дохожу до диффа екф (с25), включаю, где-то внутри него или около искры, хлопок и сработка всего по цепочке. Включаю все обратно - работает. Внутри этого дифа есть чему коротить? Вот он:

Установлен временно. Как видно нейтраль к нему не подключена, вероятно он какой-то кривой, электрик что-то с ним сделал чтобы работал без нейтрали. Я в них не очень разбираюсь. Прокомментируете пожалуйста.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18337

20.01.2018 в 13:06:27

genuimous написал: Установлен временно

Установите постоянное. И что-нибудь другое!...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137740

20.01.2018 в 13:14:32

genuimous написал: Как видно нейтраль к нему не подключена, вероятно он какой-то кривой, электрик что-то с ним сделал чтобы работал без нейтрали.

Точно нейтраль не подключена? Дифф электронный. Возможно без нейтрали с ДВУХ сторон!!! он будет работать как простой автомат. (Кнопка возврата не вылетела вверх?)

genuimous написал: Вырубило по цепочке дифф екф, с40 екф, с50иек, с50екф

С какой стороны этой цепочки ввод в квартиру? Схема есть? Сделайте общее фото.

  • фото клемм с ракурсом снизу и ракурсом сверху.

genuimous написал: Вырубило по цепочке дифф екф, с40 екф, с50иек, с50екф. Однозначно сработка по КЗ. Включаю обратно. Дохожу до диффа екф (с25), включаю, где-то внутри него или около искры, хлопок и сработка всего по цепочке. Включаю все обратно - работает.

Очень похоже на подгорающее "угольное" КЗ где-то дальше на линии. Например, саморез закрученный в кабель. При последнем срабатывании часть угольной дорожки испарилась, и АВ взвелись. Но там, в месте КЗ жарко, и постепенно нарастает угольная дорожка. Через какое-то время должно опять выбить. Потом будет чаще и чаще.... (Есть опыт аналогичной ситуации) Выключите все потребители в квартире... Счетчик показывает потребление? Мигает... ?

Еще....

genuimous написал: . Включаю обратно. Дохожу до диффа екф (с25),

Пробовали включать сначала Дифф, потом остальные АВ?

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

20.01.2018 в 14:26:57

В электронном дифе может стоять варистор и коротить если он сгорел от броска напряжения. Но по моему версия BV вероятнее. А если ноль на диф не подается, то это совсем исключено

Искра в дифе просто потому что им была замкнута цепь в КЗ

Попробуйте подвигать эл. приборы (но осторожно - в хороших перчатках), вставить и пошатать вилки в каждой розетке, похлопать двери в квартире, постучать по коробкам.. Все что на этой линии. Может сможете повторить это КЗ, тогда узнаете где оно

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18337

20.01.2018 в 14:27:52

линк написал: Может сможете повторить это КЗ, тогда узнаете где оно

Совет дня!!)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137740

20.01.2018 в 15:25:30

линк написал: Попробуйте подвигать эл. приборы (но осторожно - в хороших перчатках),

Глаза в магазине не продают, также как и кожу на лице

линк написал: Попробуйте подвигать эл. приборы (но осторожно - в хороших перчатках), вставить и пошатать вилки в каждой розетке, похлопать двери в квартире, постучать по коробкам.. Все что на этой линии. Может сможете повторить это КЗ, тогда узнаете где оно

Если кз в линии (саморез в штукатурку и кабель) не поможет.

Хорошо повторять в темноте :) Тогда вспышка - дуга просвечивает даже через тонкий слой штукатурки. Удобно - вдвоем - один включает - другой смотрит где вспышка и по звуку в комнатах.

В принципе угольная дорожка ловится уже обычным тестером, даже мегомметр не нужен. А мегоммтр на 2.5 КВ полезен тем, что может эту дорожку немного взбодрить :) Для поиска и "выведения на чистую воду" очень хорош прожигатель от DEVI. Но прибор крайне редкий и совсем не дешевый. Если не получится подручными средствами и случай сложный - звоните в представительство Деви и приглашайте спеца с прибором.

Да, еще вопрос - ни один из автоматов ниже (линейный) не сработал?

genuimous написал: дифф екф, с40 екф, с50иек, с50екф.

Опишите назначение этих АВ... Вводной - какой? Электроплита?

Да и еще - если где-то болтается откушенный и не подключенный провод - это может причиной... Например - на электроплиту...

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

20.01.2018 в 15:43:21

BV написал: Глаза в магазине не продают, также как и кожу на лице

Подчеркну что имеются ввиду приборы в квартире, не устроуства в щитке

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.